D

Doc.Schnaggls

Ich bin weder TGA Planer, noch irgendwo in diesem Bereich tätig oder gelistet.

Habe ich aber auch noch nie behauptet.

Allerdings sind in meinen Beiträgen immer meine uneingeschränkte Erfahrungen und / oder Kenntnisse enthalten, die ich mit den anderen Lesern im Forum kostenfrei teile.
 

€uro

...Allerdings sind in meinen Beiträgen immer meine uneingeschränkte Erfahrungen und / oder Kenntnisse enthalten, die ich mit den anderen Lesern im Forum kostenfrei teile.
Das ist sicherlich ehrenhaft, allerdings außerhalb der spezifischen Randbedingungen Deines BV, überhaupt nicht verwertbar!!!! Hier fehlt es an übergreifender, verantwortlicher Fachkompetenz!
Mit anderen Worten, was bei Dir durchaus sinnvoll und auch zielführend ist, begründet unter anderen spezifischen Randbedingungen evtl. ein wirtschaftliches Groschengrab!
Bist Du Dir dessen bewusst bzw. kannst Du dieses fachlich auch einordnen, verantworten?
 
C

cmsgarb

Hallo Wastl, hallo Perlenmann,

Danke für die Zahlen als Anhaltspunkt. Was die eingestellten Temperaturen angeht, dass sind die Werte die der Monteur des Wärmepumpe Herstellers eingestellt hat. Wir kommen derzeit auf ca 45 °C maximale Temperatur im Duschwasser, von daher kann man sicher noch 5 ° reduzieren.

Viele Grüße

Christian
 
D

Doc.Schnaggls

Das ist sicherlich ehrenhaft, allerdings außerhalb der spezifischen Randbedingungen Deines BV, überhaupt nicht verwertbar!!!! Hier fehlt es an übergreifender, verantwortlicher Fachkompetenz!
Mit anderen Worten, was bei Dir durchaus sinnvoll und auch zielführend ist, begründet unter anderen spezifischen Randbedingungen evtl. ein wirtschaftliches Groschengrab!
Bist Du Dir dessen bewusst bzw. kannst Du dieses fachlich auch einordnen, verantworten?
Sorry €uro, für ein derartig wenig zielführendes "Gelaber" ist mit meine Zeit zu schade.

Ich bin in der Lage über meinen Tellerrand hinaus zu schauen und beschränke mich nicht nur auf mein Fachgebiet, wenn ich Erfahrungen als Bauherr weitergebe.

Der Zweck meiner Postings in diesem Forum beschränkt sich auf jeden Fall nicht darauf, anderen Forenmitgliedern mit finanziellen Katastrophen zu drohen um mir so selbst lukrative Aufträge zuzuschanzen.

Auch bin ich in anderen Foren kein Kandidat für gelbe und rote Karten.

Such Dir einen Anderen, der sich von Dir in sinnlose Diskussionen verwickeln lässt.
 
W

waldorf

welches mit einer Luft-Wasser Wärmepumpe ausgerüstet ist ueber die auch das Brauchwasser erwaermt wird. Hierzu gibt es einen Pufferspeicher der auf 50 ° C gehalten und eine Frischwasserstation die dann das Warmwasser erhitzt.
Ich bin zu blöd, ich verstehe es nicht.
Wozu dient denn die Frischwasserstation, wenn es einen Pufferspeicher für Brauchwasser gibt, der von der Wärmepumpe geheizt wird ??

Zu der Frage des Verbrauchs für Warmwasser : 1,3 kw, bei zwei Personen und Vorlauftemperatur von 43° bei Heizung im Sommerbetrieb. Allerdings Sole.
 
C

cmsgarb

Hallo,
Der Pufferspeicher ist nicht fürs Brauchwasser sondern in einen geschlossenen Kreislauf. Die Frischwasserstation ist so wie ich es verstehe ein Wärme tauscher der dann aus diesem Puffer die Wärme holt. Vorteil soll sein, dass man bei niederen Temperaturen weniger Probleme mit Legionellen haben soll.

Viele Grüße

Christian
 
Zuletzt aktualisiert 25.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe
Nr.ErgebnisBeiträge
1Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? 24
2Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 272
3Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 67491
4Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
5Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 228
6Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
7Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
8Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 6144
9Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 745
10Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
11Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 213
12Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 15690
13Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 874
14Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? - Seite 224
15Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 20311
17Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 141439
18Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
20Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117

Oben