Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau

4,80 Stern(e) 11 Votes
P

Pixelsurium

Hallo zusammen,

wir planen ein Fertighaus inHolzständerbauweise. 180 qm Wohnfläche mit Fußbodenheizung. Etwa 230 qm Nutzfläche.
Im Angebot war bisher eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von Daikin (Altherma 3R ehemals Rotex HPSU compact Ultra).

Nun kam wohl raus, dass diese von der Leistung gar nicht ausreicht (?) und uns wird als Alternative (Aufpreis knapp 4000) eine "Wolf Wärmepumpe CHC Monoblock 10/300-35 " angeboten.

Die Daikin gibt es ja in der Ausführung 4-9 KW reicht das wirklich nicht für diese Fläche? Und was haltet ihr von dem Angebot?

Ich habe vorliegen den Energieeinsparverordnung Wärmeschutznachweis und ein Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz falls daraus Infos benötigt werden.

Vielen Dank!
LG
 
T

T_im_Norden

Du brauchst die Heizlastberechnung fürs Haus, bzw. die raumweise Heizlastberrechnung.
Wenn du den Energieeinsparverordnung vorliegen hast mal hier anonymisiert einstellen.
Wie weit seit ihr den schon mit dem Vorhaben, wenn Ihr schon den Energieeinsparverordnung Habt ?
 
face26

face26

Wolf Wärmepumpe CHC Monoblock 10/300-35
Das ist leistungsmäßig schon ein ganz schönes Monster. Kann mir kaum vorstellen, dass man das für ein Haus in Holzständerbauweise braucht.

Und überhaupt 4kw als untere Modulationsgrenze ist eigentlich auch grauselig.

Deswegen wie @T_im_Norden schon schrieb...sag mal was zu den Daten des Hauses. Und wo das Haus wohnt.

Welche Normaußentemperatur liegt denn an.
 
D

Daniel-Sp

Wenn rauskommt, das die Leistung der ersten Wärmepumpe nicht ausreicht, muss es wohl eine Berechnung geben. Hast du sie gesehen oder gar ausgehändigt bekommen?
 
Zuletzt aktualisiert 30.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1821 Themen mit insgesamt 26723 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
3Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 550
4Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 225
5Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
6Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie - Seite 739
7Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 899
8Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen? - Seite 418
980er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? - Seite 210
10Town & Country - Wärmepumpe 4kW 180L 16
11Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
12Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
13Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
14Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
15Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
16Neue Energieeinsparverordnung ab 2016 -> was bauen? 30
17KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? - Seite 226
18Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? - Seite 238
19Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 21491
20Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220

Oben