ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
Erstellt am: 06.08.20 11:45
Hausbau 5504.11.21 13:34
Alessandro schrieb:
ist in der Heizlast auch die Lage des Raumes berücksichtigt (Anteil Außenwände)?
Welche Nennleistung hat dein Wärmeerzeuger?Ja, wir haben eine vollständige Heizlastberechnung mit jedem Einzelraum. Dazu wurde vorab die Wärmeschutzberechnung des Hauses erstellt. Wir haben von Vaillant die Auslegung der Wärmepumpe bekommen, zum Einbau kommt die Arotherm Plus 35/6 (3,6 kW).tomtom7904.11.21 15:04
Habe ich da ein denk Fehler
Bad 9.3m2 fast die gleiche Wärmeleistung wie beim hw? Obwohl der nur mit 20 Grad gerechnet ist.
Bad 9.3m2 fast die gleiche Wärmeleistung wie beim hw? Obwohl der nur mit 20 Grad gerechnet ist.
RotorMotor04.11.21 15:16
Vielleicht innenliegend oder so?
Wort
Wort
tomtom7904.11.21 16:07
In der heutigen Zeit? Ein Bad ohne Fenster glaube kaum.. nicht das irgendwo steht 300watt Zusatzheizung..
Hausbau 5504.11.21 16:10
Bad hat 9,8 m² Netto-Außenwand, Hauswirtschaftsraum hat 15,5 m² AW. Natürlich beide mit Fenster. Keine Zusatzheizung, jedoch unterschiedliche Verlegeabstände Fußbodenheizung, Bad 5,5 und Hauswirtschaftsraum 11 cm.
Alessandro05.11.21 08:09
tomtom79 schrieb:
In der heutigen Zeit? Ein Bad ohne Fenster glaube kaum.. nicht das irgendwo steht 300watt Zusatzheizung..Innenliegend bedeutet ja nicht dass es keine Fenster gibt. Aber es ist ein Unterschied ob das Bad 2 Außenwände oder nur eine hat.
Ähnliche Themen