Daneben zur Hälfte das WC und zur anderen Seite das SZ mit 19°C.
Wenn ich es richtig erkenne, heizt du weder Schlafzimmer, Flur, noch WC.
Habe gestern die Heizkurve flacher gestellt (0,2) und die Parallelverschiebung runtergesetzt. Heute Morgen waren die Temperaturen gleich wie davor. Bei diesen Temperaturen habe ich aktuell 2 Heiztakte am Tag.
Heizkurve flacher und Parallelverschiebung nach unten? Damit dürftes du doch deutlich geringere VL Temperaturen haben.
Ich hätte die VL Temperatur eher hochgesetzt, um ähnliche VL Temperaturen zu haben. Dazu überspringst du gleich die 0,3.
Jetzt stelltst du noch die Durchflüsse runter.
Meiner Meinung nach nachst du viel zu viel in zu kurzer Zeit, statt die Auswirkungen über ein paar Tage zu beobachten.
Der Winter ist noch lang, lass dir Zeit.