Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar

4,60 Stern(e) 5 Votes
E

ecCurity

Guten Tag zusammen,

in diesem Forum konnte ich mich bereits etwas in die Materie einlesen. Unsere Bodenplatte wurde letzte Woche gegossen. Die Einschalung wurde nun abgenommen und hierbei ist mir nun aufgefallen:

1. Dass an einer Stelle (seitlich) die Bewehrung sichtbar ist (siehe Bild). Ich befürchte nun, dass die Betonüberdeckung am Rand der Bodenplatte generell nicht ausreicht, um die Bewehrung vor Korrusion zu schützen. Gibt es für den Rand der Bodenplatte Abstandshalter um die Betonüberdeckung zu gewährleisten? Bevor der Beton kam, konnte ich hier keine Abstandshalter erkennen (nur die Drunterleisten auf der Baufolie). Sollte am Randbereich auch eine Betonüberdeckung von 3-4 cm gewährleistet sein? Könnte man dies heilen sofern man die Bodenplatte etwas vergrößert?

2. Die Bodenplatte ist ca. 10 x 10 Meter groß. In der Statik wird von einer Bodenplatte mit einer Stärke von 30 cm ausgegangen. An einer Ecke (ca. 3 Meter) ist die Bodenplatte jedoch nur 23 cm stark. Bevor ich mit diesem Sachverhalt zum Statiker laufe, wollte ich nur eure Meinung hören, ob dies ggf. durch ein "Auffüllen" der 7 cm mit Beton geheilt werden könnte?

Für eure Rückmeldungen vielen Dank im Voraus.

Liebe Grüße

Bewehrung sichtbar.jpg
 
E

ecCurity

Eine Frostschürze benötigten wir gemäß Architekt / Bodengutachten nicht aber danke für den Hinweis.
 
D

danixf

Die Bewehrung wird anfangen zu rosten und durch den chemischen Prozess wird irgendwann der Beton genau an der Stelle abplatzen.
 
E

ecCurity

Könnte man dies heilen sofern man die Bodenplatte etwas vergrößert?
Gibt es für den Rand der Bodenplatte Abstandshalter um die Betonüberdeckung zu gewährleisten?
 
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 519 Themen mit insgesamt 4977 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar
Nr.ErgebnisBeiträge
1Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
2Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
3Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus - Seite 212
4Fundamenterder (Frostschürze) fehlerhaft ausgeführt 15
5Bodenplatte zu groß gegossen - wurde nun gekürzt - ist das ok? - Seite 648
6Frostschürze vs. Gründungspolster 13
7Muss die Dämmung unter der Bodenplatte bis an die Verschalung? - Seite 314
8Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
9Tiefbauer widerspricht Statiker 27
10Armierung / Bewehrung sichtbar 31
11Bodenplatte mit Mängeln? 22
12Bodenplatte fertig - Baubetreuer ausgefallen - Seite 220
13Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
14Frostschürze - Vor- und Nachteile - Seite 212
15Bodenplatte in Teilbereiche gießen? - Seite 319
16Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau - Seite 325
17Statiker nicht zur Bewährungsabnahme, und nun? - Seite 221
18Bodenplatte vs Streifenfundament - Seite 315
19Bodenplatte mit Polymerfasern und weniger Bewehrungsstahl 23
20Bodenplatte nachträglich abgetragen, Bewehrung sichtbar 22

Oben