Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen

[Seite 13]
wenn die Wärmepumpe nicht läuft bringt des alles nichts. Heizen steht aber schon auf "auto" oder so ähnlich? Heizkurze mal auf 22,5/28 und die vom Puffer auf 34/40. Heizgrenze so lassen und die Pumpen, Heizung alles auf auto. Da muss sich dann was rühren. Wenn die Wärmepumpe dann heizt mal ...

[Seite 28]
hab ich gemacht. Jetzt sind die Heizkurven der Wärmepumpe und vom Mischer gleich. Was meinst du mit 0,2? Egal was ich am Ventil des HTHK mache (voll auf oder voll zu), das Röhrchen verharrt im gleichen Zustand. Bei Kreis Nr. 5 übrigens auch. du musst mit mir über die Heizung leider sprechen wie ...

[Seite 34]
was ich jetzt schon sagen kann ist, dass seit gestern 14:00 zwar die Wärmepumpe öfters anspringt, es aber in keinem Raum höhere Temperaturen hat.

[Seite 36]
Meiner Meinung nach ist die Vorlauf-Temperatur auch zu niedrig. Wir haben aktuell 5 Grad außen und meine Wärmepumpe heizt seit knapp 12 Stunden, Vorlauf ist bei 28°. 52386

[Seite 45]
... Rücklauf. Erstmal Entwarnung bzgl E-Stab. Also bleibt wieder die Frage einer Fehlfunktion. Das IR-Thermometer wird es richten. Deine Brötje Wärmepumpe ist glaube ich Baugleich mt der Heliotherm S08L-M-CC. Für die wird ein Nennvolumenstrom von 2,4m3/h angegeben. Also mehr als du derzeit im ...

[Seite 46]
... r. Jtzt muß der Heuzungsbauer nochmal kläre, obn die Sensoren nict doch vertauscht angeklemmt sind. Das stört sonst sicherlich die Steuerung der Wärmepumpe da ja rücklaufgesteuert

[Seite 52]
... wenn ich die Raum_soll Temperatur am Regler ändere? die ist aktuell auf 23° eingestellt. Was bedeutet das für die Heizkurven? Nachdem die Wärmepumpe Rücklaufgeführt ist, bin ich ja bei den Werten eigentlich auch nicht sehr gut unterwegs wenn ich hier immer von Neigungen um die 0,2 lese ...

[Seite 62]
... Flüsse der Heizkreise mit den entsprechenden Heizkreislängen tabellarisch aufschreiben. Das macht es für mich übersichtlicher. Auch wenn die Wärmepumpe aktuell nicht heizt, kann man den hydraulischen Abgleich vorab etwas optimieren

[Seite 74]
ist es aber nicht logisch dass, wenn die Hydraulik auf ERR ausgelegt ist, dass man hier eine hohe Heizkurve bei der Wärmepumpe einstellt um den Pufferspeicher mit sehr warmen Wasser zu befüllen, damit der Mischer sehr lange davon für die Fußbodenheizung entnehmen kann bis die Wärmepumpe wieder ...

[Seite 78]
... bei ca. 24°C liegt, zeigt der Anzeiger bei der Mischerpumpe 20° und bewegt sich keinen Millimeter. Egal welche Rücklauf Temperatur an der Wärmepumpe angezeigt wird, die Anzeige verharrt auf 20° 53047

[Seite 81]
... weiß nicht mehr was ich noch versuchen könnte. Das Problem liegt einfach daran dass die Rücklauf Temperatur sehr schnell erreicht wird und die Wärmepumpe abschaltet. Hysterese habe ich auf 2° gestellt, wie empfohlen. Bei einer aktuellen AT=14°, soll die Puffertemperatur (= Rücklauf, nach dem ...

[Seite 82]
welche Heizkurven soll ich an der Wärmepumpe und am Mischer einstellen? Bei beiden wird am Bedienteil "RL_soll" angezeigt. Der Heizi sagte mir aber dass der Mischer Vorlauf und die Wärmepumpe Rücklauf geregelt ...

[Seite 83]
Ich habe herausgefunden, dass man die Wärmepumpe Heizkurve 5° höher stellen soll als die Mischerheizkurve bei voll geöffneter ERR und Puffer in der Anlage. Das hat mir übrigens auch der Heizi gesagt: Also genau umgekehr, als es hier empfohlen wurde. Was mich ständig verwirrt ist, dass bei der ...

[Seite 84]
Ich stelle Rücklauftemperaturen ein! Sowohl bei der Wärmepumpe, als auch beim Mischer. 53090

[Seite 86]
... 30C in den Puffer einspeist, ist es klar dass die Heiztakte extrem kurz sind, weil so schnell die Puffertemp. erreicht ist, bei der die Wärmepumpe abschaltet. Ist gerade am Heizen und kurz vorm Abschalten, nach 28 Minuten. 53099 53100 Mischer VLT = 29,1C

[Seite 88]
ja! 26C Puffertemperatur = Rücklauftemperatur, bei der die Wärmepumpe abschaltet.

[Seite 89]
... den Mischerkreis auf Nein gehabt ? Mir ist bisher immer noch nicht klar was da gemischt wird, wenn ich den Rohrverlauf verfolge läuft Vorlauf Wärmepumpe oben in den Puffer und wieder von oben aus dem Puffer dann zu dem Mischer und von dort zum HKV

[Seite 91]
Ich gehe mit dem Vorlauf der Wärmepumpe direkt in die Fußbodenheizung. Der Estrich hat ein großes Speichervermögen. Bis da im Rücklauf die Ausschalttemperatur erreicht ist, vergeht eine ganze Weile. Zum Beispiel zu Beginn des Heiztaktes dauert es etwa 12 Minuten bis die Temperatur im Rücklauf um 0 ...

[Seite 94]
was passiert wenn ich der Wärmepumpe vorgaukel, dass garkein PSW vorhanden ist? 53121

[Seite 95]
Ich habe jetzt etwas gefunden was genau mein Verhalten beschreibt. Nämlich dass die Mischer Vorlauftemperatur niedriger ist als die Wärmepumpe Vorlauftemperatur. Komischerweise erklärt der TS hier, dass die Mischerpumpe zu hoch eingestellt ist so dass sie den kälteren Fußbodenheizung Rücklauf ...

[Seite 110]
bei mir sind das mindestens 2,5C, eher 3C! Mischer läuft bei mit über die Wärmepumpe mit (Heizkurve, Spreizung, Hysterese etxc) Mischerpumpe is auf höchster Stufe.

[Seite 111]
nein das war ein Kältetechniker der die Brötje in und auswendig kennt. Wenn aber die Wärmepumpe VLT immer höher als die Mischer VLT ist, wird der Puffer trotzdem langsam wärmer und schaltet irgendwann ab. welche Heizkurven und welche Spreizung hast du ...

[Seite 134]
... es leider so. Mein Heizi lässt da nicht mit sich reden. Ein größerer Puffer würde aber auch bedeuten dass ich die Durchflüsse sowohl an der Wärmepumpe als auch an der Mischerpumpe erhöhen kann ohne dass ich Temperatur zwischen Wärmepumpe Vorlauf und Mischer Vorlauf verliere. Dann hab ich mehr ...

[Seite 138]
... so umgebaut wie ursprünglich installiert. Der COP liegt bei 3,0 und die SPF zur Zeit noch bei 4,0. Seit heute zwischen 0:00 und 6:00 Uhr hat die Wärmepumpe 4 mal getaktet bei AT=0°C. Heizkurve für Mischer: 18° = 22° Rücklauf 0° = 27° Rücklauf -15° = 30°Rücklauf Heizkurve für Wärmepumpe 5K ...