Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen

[Seite 4]
Der Mischer wird auch gerne für Modulirende Wärmepumpe genommen. Deswegen mehr Infos. du sagtst es richtig aber vorher sollten alle heizkreise geöffnet werden um den kältesten Raum zu ermitteln also muss ein thermischer Abgleich ...

[Seite 5]
den hydr. Abgleich mache ich sobald wir "Winter" haben :-P Was kann ich tun damit die Wärmepumpe nicht ständig taktet? Ich habe den Sollwert auf 22° bei der Wärmepumpe eingestellt. ERR auf 25°, die sind also im Heizumodus. Keine Anforderung seitens der Wärmepumpe obwohl die Heizgrenze ...

[Seite 46]
... r. Jtzt muß der Heuzungsbauer nochmal kläre, obn die Sensoren nict doch vertauscht angeklemmt sind. Das stört sonst sicherlich die Steuerung der Wärmepumpe da ja rücklaufgesteuert

[Seite 79]
Bei den AT sollte die Wärmepumpe doch gar nicht laufen??

[Seite 88]
ja! 26C Puffertemperatur = Rücklauftemperatur, bei der die Wärmepumpe abschaltet.

[Seite 89]
nein. Die Wärmepumpe berechnet die Ausschalttemperatur (= Puffertemp. = Rücklauf). Die liegt bei 26° bei AT=13°. Die Einstellungen mit der Hysterese, betrifft die Einschalttemperatur Rücklauf. Bei 26° ist das bei 3° Hysterese also 23°, bei der die Wärmepumpe wieder einschaltet. So hab ich das ...

[Seite 90]
wie funktioniert das bei anderen rücklaufgeführten Wärmepumpe? Da ist es doch genau so, dass die Wärmepumpe abschaltet wenn die Rücklauftemperatur erreicht wird. Wenn ich hier im Vorlauf=25° habe, schaltet die Wärmepumpe (ungefähr) bei 20° ab, was ja relativ schnell der Fall ist. Wie schafft ihr ...

[Seite 97]
Dann produziert die Wärmepumpe genau so viel Wärme, wie das Haus nach außen abgibt. Kannst du irgendwo die aktuelle Leistung der Wärmepumpe ablesen?

[Seite 115]
ich bin eigentlich auch zufrieden. Ich habe nur das Gefühl dass bei unterschiedlichen Durchflussgeschwindigkeiten von Wärmepumpe und Mischer, das Wasser im 100L durchgewirbelt wird. Deshalb auch meine Frage ob ich die Mischerpumpenleistung reduzieren sollte, was auf der anderen Seite natürlich ...

[Seite 137]
... ich natürlich keine, aber nachdem ich mit dem Puffer/Mischer Gedöns die Sekundärpumpe immer auf niedrigster Stufe laufen lassen muss, damit die Wärmepumpe-VLT so halbwegs mit der Mischer-VLT übereinstimmt, kann ich dann zumindest mehr Durchfluss schaffen. Auf niedrigster Stufe beträgt das dT ...

[Seite 156]
Hi, wie oft Taut deine Wärmepumpe denn ab? Kann der Abfall der Rücklauftemperatur nicht mit der hohen Taktung bzw. einer hohen Anzahl an Abtauvorgängen erklärt werden? Beim lesen der Beiträge kommt mir das immer wieder in den Sinn. Kann deine Wärmepumpe auch grafische Darstellungen bezüglich z.B ...

[Seite 45]
... Rücklauf. Erstmal Entwarnung bzgl E-Stab. Also bleibt wieder die Frage einer Fehlfunktion. Das IR-Thermometer wird es richten. Deine Brötje Wärmepumpe ist glaube ich Baugleich mt der Heliotherm S08L-M-CC. Für die wird ein Nennvolumenstrom von 2,4m3/h angegeben. Also mehr als du derzeit im ...

[Seite 95]
... 15 und heute 18 Grad hat. Es waren 2 Heiztakte, die sehr sehr kurz waren, weil die Puffertemp, schnell erreicht wurde. Ich habe jetzt soweit alle Wärmepumpe Einstellungen auf default gestellt. Somit wird im Mischer die gleiche Heizkurve wie in der Wärmepumpe gefahren. Deaktiviere ich den ...

[Seite 96]
seit dem ich es so wie bei Brötje empfohlen eingestellt habe, dass die Mischergruppe die Werte der Wärmepumpe übernimmt (Heizkurve, Hysterese usw.) erreiche hab ich wieder 2,5C Unterschied. Passt sich die Cosmo der Wärmepumpe an bezügl. Durchfluss? Soll ich die Pumpenleistung reduzieren? Stelle ...

[Seite 130]
ich muss bei meiner Anlage den Durchfluss der Mischerpumpe relativ niedrig halten damit 1) die Fußbodenheizung-Vorlauftemperatur = Wärmepumpe-Vorlauftemperatur und 2) die Spreizung über 3K liegt. Ansonsten steigt der Rücklauf viel zu schnell an. Durch den Puffer kann ich deshalb bei vereinzelten ...

[Seite 104]
Kurz gesagt: geringere Spreizung = höherer Durchfluss = höhere Effektivität der Wärmepumpe

[Seite 74]
ist es aber nicht logisch dass, wenn die Hydraulik auf ERR ausgelegt ist, dass man hier eine hohe Heizkurve bei der Wärmepumpe einstellt um den Pufferspeicher mit sehr warmen Wasser zu befüllen, damit der Mischer sehr lange davon für die Fußbodenheizung entnehmen kann bis die Wärmepumpe wieder ...

[Seite 112]
habe in der Zwischenzeit viel ausprobiert. Die Problematik, dass die Mischer VLT immer niedriger ist als die Wärmepumpe VLT kommt (und da bin ich mir ziemlich sicher) von den Verlusten in der Zuleitung von Wärmepumpe zu Puffer. Die beträgt ca. 7m. Stelle ich die Spreizung auf zb. 7K, und habe ...

[Seite 119]
das ist richtig. Dennoch sehe ich die schnelle Abkühlzeiten nicht als normal an. Die Spreizung der Fußbodenheizung liegt bei 3K. Wärmepumpe Spreizung habe ich 5K. Um möglichst lange Heiztakte zu haben sollte die Spreizung der Fußbodenheizung größer/gleich der Wärmepumpe Spreizung sein ...

[Seite 58]
Die Räume bekomm ich schon irgendwie warm wenn die Wärmepumpe mal richtig arbeiten würde. Das ist eigentlich mein größeres Problem! Ist die Erklärung dass Puffer-, Vorlauf- und Rücklauf- Fühler die gleichen Werte anzeigen sollten schlüssig? Die Wärmepumpe springt einfach nicht an, obwohl ich ...


Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten

[Seite 113]
Meine produzierte Wärmemenge liegt bei 444,6kWh gemessen ab dem 02.02 Nachmittags. War gerade im Keller. Wärmepumpe steht seit 1:30 Uhr. Hausverbrauch seit 16h 9,66kWh.

[Seite 152]
Würde ich im Wohnzimmer den Duchfluss nicht drosseln, würde es zu warm werden, müsste dann an der Wärmepumpe einstellen, damit es nicht zu warm wird und dann werden aber die anderen Räume nicht mehr warm genug. gestern waren es nur 2 Heiztakte in 24h jeweil so ...

[Seite 167]
... interessehalber: Wenn die Sonnenenergie nicht ausreicht um die Räume auf Temperatur zu halten und eure Innentemp.-Überwachung meldet, dass die Wärmepumpe wieder starten soll, wie lange dauert es dann etwa bis die Fußbodenheizung(?) die Räume wieder auf Temperatur hat? Wir betreiben selber ...

[Seite 212]
wir wollen in den nächsten zwei Wochen einziehen und ich bin gerade dran meine Luft-Wasser-Wärmepumpe zu optimieren. Verbaut wurde eine Stiebel Eltron WPL A05 mit dem HSBC200. Die Wärmepumpe läuft aktuell 14std durch und verbraucht ca.8kWh. Wenn die Wärmepumpe heizt stehen ca 570Watt auf dem ...

[Seite 231]
... ist aber bisschen drüber, oder? Rein vom Gerät her wird man für 40€ fündig werden. Der Elektriker klemmt den einfach zwischen die Phasen der Wärmepumpe auf eine Hutschine. Ist das heutzutage nicht mehr Fördervoraussetzung? Ich glaub bei uns wars die BAFA Förderung, die das eh verlangt ...

[Seite 4]
das ist nur der Wärmepumpe Strom ohne Haushaltsstrom. Hast also Zähler?

[Seite 6]
... ich dieses Jahr echt was ausprobieren muss/musste, da ich mMn trotz Photovoltaik einen zu hohen Verbrauch hatte. Ob es jetzt an der Wärmepumpe, dem E-Auto oder einfach einem unüberlegten Stromverbrauch lag, werde ich dann nächstes Jahr sehen

[Seite 13]
... waren 4100 kwh. Mein Stromanbieter wollte eine Plausibilisierung, da er uns anhand alter Daten auf 7500 kwh geschätzt hat . Leute so eine Wärmepumpe Optimierung macht dann richtig Spass, wenn die Rückzahlung kommt. Bis dahin ist es ein steiniger Weg, der sich aber auszahlt

[Seite 14]
Mal ne andere Frage. Ab wieviel Grad geht bei Euch die Wärmepumpe fürs heizen aus? Ich hab’s mal auf 13 Grad gestellt, also den Mittelwert aus 48std. Bei wem steht es noch niedriger und wie ist die Erfahrung? Wir haben zumindest im EG einen sehr hohen solaren Ertrag. Da kommt das OG zwar nicht mit ...

[Seite 15]
... dass du grad nicht berücksichtigst Fällt mir nur Holzofen, Sonne oder Ablesefehler ein. 13kwh heizen inkl. Warmwasser ist mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht möglich bei unter 0. Physik