Hausbau 55 schrieb:
Ich habe keine Heizlastberechnung gesehen. Da gab es nur 2 Auszügen Bauleistungsbeschreibung.Evtl. hier besser. Ganz in der Mitte.
Zusammengefasst:
- 10 cm Verlegeabstand im Mittel (Maximum wäre besser ist schon klar)
- Heizlastberechnung
- hydraulischer Abgleich.
Und hier nochmal der Aufbau der Bodenplatte. Die Dämmung ist unter der Bodenplatte.
Hausbau 5528.04.22 23:05
Neubau2022 schrieb:

Evtl. hier besser. Ganz in der Mitte.
Zusammengefasst:
- 10 cm Verlegeabstand im Mittel (Maximum wäre besser ist schon klar)
- Heizlastberechnung
- hydraulischer Abgleich.
Und hier nochmal der Aufbau der Bodenplatte. Die Dämmung ist unter der Bodenplatte.

Ich habe leider nicht dein ganzen Thema gelesen. Aber nach Kenntnis dieser Details zum Fußbodenaufbau nehm ich meine Kritik zur Ausführung der Dämmung Warmwasserleitungen zurück. Deine Heizlastberechnung für das Objekt sollte etwa 30 bis 40 Seiten sein. Eine Auslegung mit 35° Vorlauftemperatur ist aber wirklich nur Standard. In einen anderen Forum (fachlich Heizung) könntest du viele Hinweise erhalten. Bei sehr gut gedämmten Häusern sollte eine Vorlauftemperatur von 30° das Ziel sein. Beim Bungalow (so wie bei dir) ist das nicht ganz so "einfach" wie bei einer kompakten Stadtvilla. Unser Bungalow ist um einiges kleiner mit 90 m², wir haben Vorlauftemperatur 31° bei NAT, dazu 13 Heizkreise. Meine Luft-Wasser-Wärmepumpe hat nur 3,5 kW Heizlast max.
ypg28.04.22 23:19
Neubau2022 schrieb:
Bin ja schon paar Jahre hier 😎Das kommt aber nicht annähernd an 60 Jahre Erfahrung ran :pNeubau202229.04.22 05:28
ypg schrieb:
Das kommt aber nicht annähernd an 60 Jahre Erfahrung ran :pDa habe ich von den beiden externen Baubegleiterin gesprochen 😎
OWLer29.04.22 06:25
Hausbau 55 schrieb:
dazu 13 Heizkreise.Die sind es hier auch.
Grundsätzlich würde ich die Heizlastberechnung mal anfragen „für die Unterlagen“. 35°C sind jetzt wirklich nicht zu pralle als Zielwert.
Wird funktionieren und man kann beim Bau auch nicht immer überall optimieren. Das macht alt.
Neubau202229.04.22 07:27
OWLer schrieb:
Die sind es hier auch.
Grundsätzlich würde ich die Heizlastberechnung mal anfragen „für die Unterlagen“. 35°C sind jetzt wirklich nicht zu pralle als Zielwert.
Wird funktionieren und man kann beim Bau auch nicht immer überall optimieren. Das macht alt.Die Bauleistungsbeschreibung ist die Muster Bauleistungsbeschreibung die er seit Jahren nicht mehr angepasst hat. Ich habe schon mit dem GF gesprochen. Es wird natürlich nicht nach der Bauleistungsbeschreibung eingestellt. Ich spreche es aber gerne nochmal an 😎