BauMixx
14/12/2022 23:16:41
- #1
नमस्ते माइकल,
मैं भले ही वही वॉटरहीट पंप नहीं दे सकता, लेकिन डिंप्लेक्स का एक भी दे सकता हूँ। शायद मेरे दिए गए आंकड़े तुम्हें तुलना करने में मदद करें। मुझे दूसरे फोरम सदस्यों के आकलन का भी इंतजार रहेगा।
मॉडल: डिंप्लेक्स LA 12 STU
हम बाडेन-वुर्टेमबर्ग में स्टुटगार्ट के पास रहते हैं।
घर का निर्माण वर्ष 2020 में हुआ (पूरा हुआ), 32र पोरोटन T10 ईंट, बिना किसी अतिरिक्त इंसुलेशन के।
205 वर्ग मीटर लिविंग एरिया 3 मंजिलों में (बेसमेंट में प्रवेश द्वार, हॉल, गेस्ट रूम, ऑफिस)।
बहुत होम ऑफिस।
सभी कमरों में सभी थर्मोस्टेट हमेशा पूरी तरह खुले रहते हैं, नियंत्रण केवल फीड लाइनों से होता है। मुख्य बाथरूम में ठंडे महीनों में सुबह और शाम को 1.5 घंटे टॉवल हीटर (इन्फ्रारेड) से हीटिंग करते हैं।
हमारे घर में (जब हीटिंग होती है) सभी कमरों का तापमान लगभग 22 से 22.5 डिग्री होता है। केवल बेसमेंट के कमरों में आमतौर पर 0.3 डिग्री कम होता है।
सिर्फ बेडरूम में थर्मोस्टेट कम किया जाता है।
चूंकि हमने ठीक एक साल पहले सभी मानों को रीसेट किया था और मैं इसे मासिक रूप से रिकॉर्ड करता रहा और कभी-कभी थोड़ा ऑप्टिमाइज़ भी किया, इसलिए मुझे ठीक-ठीक पता है कि क्या सेटिंग्स हैं। हमारे पास केवल एक मीटर है क्योंकि हमारी फोटोवोल्टाइक प्रणाली हीटिंग के लिए भी उपयोग होती है। इसलिए मैं घरेलू बिजली और वॉटरहीट पंप की बिजली को अलग नहीं कर सकता, लेकिन अच्छी तरह अनुमान लगा सकता हूँ।
साल 2022 में हमने केवल जनवरी-अप्रैल और नवंबर + दिसंबर महीनों में पूरी तरह से हीटिंग की। बीच के महीनों में कुछ दिन हीटिंग चलती रही, कुल लगभग 20 दिन।
निवासी: 2 वयस्क, 2 छोटे बच्चे, बहुत होम ऑफिस।
हमने गर्म पानी का तापमान दिन में 45 डिग्री सेट किया है। रात में 22 बजे से 9:30 बजे तक इसे 39 डिग्री पर कम कर दिया जाता है।
सप्ताह में एक दिन 60 डिग्री पर थर्मल डिसइंफेक्शन की प्रक्रिया करते हैं।
हम ज्यादातर शॉवर लेते हैं, स्नान कम करते हैं।
सर्कुलेशन पंप हम सुबह उठने से पहले, दोपहर में, और शाम को शॉवर लेने से पहले प्रत्येक बार 1 घंटे चलाते हैं।
कुल मिलाकर, कहीं ठंड महसूस नहीं होती या गर्म पानी के बिना रहना नहीं पड़ता, बल्कि जीवन बहुत आरामदायक है।
हमारे पास कोई वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है, लेकिन आमतौर पर सुबह और शाम को थोड़ी देर खिड़कियां खोलकर हवा लगाते हैं।
कभी-कभी हम एक चिमनी से हीटिंग करते हैं, लेकिन वह लिविंग रूम में मुख्य रूप से डेकोरेशन के लिए है और सप्ताह में केवल 3-4 बार चलता है, न कि हीटिंग के स्थान पर।
यह बच्चों की वजह से ही ऐसा है, ताकि वे अपने हाथ जलाने से बच सकें।
हमारा बिजली उपयोग इस प्रकार है:
कुल बिजली: 8300 kWh
जिसमें से लगभग 4000 kWh (हम बहुत धोते, सुखाते और खाना बनाते हैं) घरेलू उपयोग, इसलिए वॉटरहीट पंप की बिजली लगभग 4300 kWh।
फोटोवोल्टाइक सिस्टम 9.6 kWp है। इसके द्वारा हमने लगभग 2500 kWh बिजली प्राप्त की और बाकी लगभग 5800 kWh खरीदी।
वॉटरहीट पंप के आंकड़े:
वर्तमान बाहर का तापमान: -2 डिग्री
रिटर्न लाइन: 25.2 डिग्री
सप्लाई लाइन: 24.8 डिग्री
सेट टेम्परेचर: 23.8 डिग्री
पानी का सेट टेम्परेचर: 39 डिग्री (नाईट सेटिंग)
वास्तविक तापमान: 43 डिग्री
हीट एनर्जी (सभी डेटा 15.12.21 से 14.12.22 के लिए):
कुल: 13016 kWh
हीटिंग: 4966 kWh
गर्म पानी: 8050 kWh
पर्यावरणीय ऊर्जा: 9531 kWh
अफसोस की बात है कि अंतिम निरीक्षण में रन टाइम रीसेट नहीं किया गया था, इसलिए मैं वार्षिक डेटा नहीं दे सकता।
जैसा कहा, मैं तीसरे पक्ष के आकलन का भी स्वागत करता हूँ।
मैं भले ही वही वॉटरहीट पंप नहीं दे सकता, लेकिन डिंप्लेक्स का एक भी दे सकता हूँ। शायद मेरे दिए गए आंकड़े तुम्हें तुलना करने में मदद करें। मुझे दूसरे फोरम सदस्यों के आकलन का भी इंतजार रहेगा।
मॉडल: डिंप्लेक्स LA 12 STU
हम बाडेन-वुर्टेमबर्ग में स्टुटगार्ट के पास रहते हैं।
घर का निर्माण वर्ष 2020 में हुआ (पूरा हुआ), 32र पोरोटन T10 ईंट, बिना किसी अतिरिक्त इंसुलेशन के।
205 वर्ग मीटर लिविंग एरिया 3 मंजिलों में (बेसमेंट में प्रवेश द्वार, हॉल, गेस्ट रूम, ऑफिस)।
बहुत होम ऑफिस।
सभी कमरों में सभी थर्मोस्टेट हमेशा पूरी तरह खुले रहते हैं, नियंत्रण केवल फीड लाइनों से होता है। मुख्य बाथरूम में ठंडे महीनों में सुबह और शाम को 1.5 घंटे टॉवल हीटर (इन्फ्रारेड) से हीटिंग करते हैं।
हमारे घर में (जब हीटिंग होती है) सभी कमरों का तापमान लगभग 22 से 22.5 डिग्री होता है। केवल बेसमेंट के कमरों में आमतौर पर 0.3 डिग्री कम होता है।
सिर्फ बेडरूम में थर्मोस्टेट कम किया जाता है।
चूंकि हमने ठीक एक साल पहले सभी मानों को रीसेट किया था और मैं इसे मासिक रूप से रिकॉर्ड करता रहा और कभी-कभी थोड़ा ऑप्टिमाइज़ भी किया, इसलिए मुझे ठीक-ठीक पता है कि क्या सेटिंग्स हैं। हमारे पास केवल एक मीटर है क्योंकि हमारी फोटोवोल्टाइक प्रणाली हीटिंग के लिए भी उपयोग होती है। इसलिए मैं घरेलू बिजली और वॉटरहीट पंप की बिजली को अलग नहीं कर सकता, लेकिन अच्छी तरह अनुमान लगा सकता हूँ।
साल 2022 में हमने केवल जनवरी-अप्रैल और नवंबर + दिसंबर महीनों में पूरी तरह से हीटिंग की। बीच के महीनों में कुछ दिन हीटिंग चलती रही, कुल लगभग 20 दिन।
निवासी: 2 वयस्क, 2 छोटे बच्चे, बहुत होम ऑफिस।
हमने गर्म पानी का तापमान दिन में 45 डिग्री सेट किया है। रात में 22 बजे से 9:30 बजे तक इसे 39 डिग्री पर कम कर दिया जाता है।
सप्ताह में एक दिन 60 डिग्री पर थर्मल डिसइंफेक्शन की प्रक्रिया करते हैं।
हम ज्यादातर शॉवर लेते हैं, स्नान कम करते हैं।
सर्कुलेशन पंप हम सुबह उठने से पहले, दोपहर में, और शाम को शॉवर लेने से पहले प्रत्येक बार 1 घंटे चलाते हैं।
कुल मिलाकर, कहीं ठंड महसूस नहीं होती या गर्म पानी के बिना रहना नहीं पड़ता, बल्कि जीवन बहुत आरामदायक है।
हमारे पास कोई वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है, लेकिन आमतौर पर सुबह और शाम को थोड़ी देर खिड़कियां खोलकर हवा लगाते हैं।
कभी-कभी हम एक चिमनी से हीटिंग करते हैं, लेकिन वह लिविंग रूम में मुख्य रूप से डेकोरेशन के लिए है और सप्ताह में केवल 3-4 बार चलता है, न कि हीटिंग के स्थान पर।
यह बच्चों की वजह से ही ऐसा है, ताकि वे अपने हाथ जलाने से बच सकें।
हमारा बिजली उपयोग इस प्रकार है:
कुल बिजली: 8300 kWh
जिसमें से लगभग 4000 kWh (हम बहुत धोते, सुखाते और खाना बनाते हैं) घरेलू उपयोग, इसलिए वॉटरहीट पंप की बिजली लगभग 4300 kWh।
फोटोवोल्टाइक सिस्टम 9.6 kWp है। इसके द्वारा हमने लगभग 2500 kWh बिजली प्राप्त की और बाकी लगभग 5800 kWh खरीदी।
वॉटरहीट पंप के आंकड़े:
वर्तमान बाहर का तापमान: -2 डिग्री
रिटर्न लाइन: 25.2 डिग्री
सप्लाई लाइन: 24.8 डिग्री
सेट टेम्परेचर: 23.8 डिग्री
पानी का सेट टेम्परेचर: 39 डिग्री (नाईट सेटिंग)
वास्तविक तापमान: 43 डिग्री
हीट एनर्जी (सभी डेटा 15.12.21 से 14.12.22 के लिए):
कुल: 13016 kWh
हीटिंग: 4966 kWh
गर्म पानी: 8050 kWh
पर्यावरणीय ऊर्जा: 9531 kWh
अफसोस की बात है कि अंतिम निरीक्षण में रन टाइम रीसेट नहीं किया गया था, इसलिए मैं वार्षिक डेटा नहीं दे सकता।