Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées

  • Erstellt am 15.07.2022 10:22:47

Pacmansh

06.10.2022 10:51:53
  • #1
Alors, après une série de mailings et d'appels téléphoniques, j'ai enfin reçu au moins la conception du chauffage pour une température de départ de 40°. Ils ne veulent pas me donner le plan actuel avec un départ à 38°. Toutefois, j'ai réussi à organiser une réunion où ils veulent ensuite présenter le plan actuel avec un départ à 38°.

Peut-être pourriez-vous tout de même me donner un coup de main et m'aider à comprendre le plan à 40° ou à me donner des indications sur ce à quoi il faudrait encore faire attention. Ci-dessous, j'ai joint le tableau avec la conception. J'ai complété la dernière ligne avec la charge thermique que j'ai calculée pour l'air soufflé (débit volumique * capacité thermique de l'air * différence de température à -16° de température extérieure). J'ai également joint les plans. Mon objectif est actuellement d'être suffisamment préparé pour la réunion de lundi afin de pouvoir détecter si quelque chose est grossièrement mal planifié. Merci beaucoup d'avance !

















































 

stjoob_at

06.10.2022 11:53:04
  • #2
Les longueurs de circuit sont assez différentes. Ce n’est pas idéal pour l’équilibrage hydraulique.

À la va-vite, on pourrait rassembler le couloir et le dressing à l’étage (=80,8 m²) et répartir la chambre 3 et la salle de bains sur 2 circuits (67,45 et 63,15 m² respectivement).

Il n’est pas possible d’installer un chauffage mural dans la salle de bains ?
 

RotorMotor

06.10.2022 11:58:12
  • #3
Est-ce que quelque chose a changé maintenant ? Il me semble que nous avons déjà tout discuté.
 

Pacmansh

06.10.2022 13:38:09
  • #4

Je considère que c’est très difficile à réaliser dans le cadre actuel du promoteur/planificateur/entrepreneur général/sous-traitant.


Tu as raison, nous en avons discuté. Je voulais juste enfin fournir les données et désolé, je viens de voir que le tableau était coupé. Voici le tableau complet en pièce jointe.

Questions qui me viennent directement à l’esprit :
- Le revêtement de sol influence-t-il la charge thermique nécessaire ? Je suppose que le planificateur CVC a prévu du parquet alors que nous avons posé du vinyle collé.
- La charge thermique normative doit déjà inclure la charge thermique additionnelle nécessaire, n’est-ce pas ? Par exemple, la pièce 15.01 a une charge thermique de 1912W, dont 490W sont utilisés pour le chauffage de l’air d’apport, c’est bien ça ?
- Que signifie exactement la colonne « mbar » ?

 

RotorMotor

06.10.2022 15:16:47
  • #5

ah, maintenant aussi avec les charges de chauffage. ;)


Le revêtement n’a pas d’influence sur la charge thermique.
La charge représente en effet uniquement ce qui génère des pertes.
Mais il y a bien une différence du côté de la production. Le vinyle collé est plutôt comparable aux carreaux.


C’est une bonne question. Je suppose plutôt qu’il faut les additionner.
À mon avis, il est faux de dire que les salles de bain n’ont pas de perte due à la ventilation.
Après tout, de l’air permanent quatre degrés plus froid circule dans les salles de bain.


Cela indique la perte de pression.
 

stjoob_at

06.10.2022 15:39:17
  • #6
La charge thermique normale est normalement tout (pertes de chaleur par transmission + pertes de chaleur par ventilation). Chez toi, ce serait 7 kW, ce qui n’est pas peu pour une construction neuve.

La dernière colonne est floue. Est-ce maintenant les pertes de chaleur par ventilation (ce qui a peu de sens, car des pièces manquent) ou l’échange entre les pièces (le couloir manque aussi...).
 

Sujets similaires
11.09.2016Vinyle vs. Lindura, impression liège, stratifié ? (Logoclic Xtreme)51
20.03.2015Carrelage, vinyle ou autre revêtement de sol avec chauffage au sol ?23
26.11.2015Plans de conception de plans d'étage - Qu'en pensez-vous ?29
21.02.2016Calculer la charge de chauffage pour déterminer la taille de la pompe à chaleur géothermique24
03.10.2016Air d'échappement et air d'alimentation l'un au-dessus de l'autre ?22
15.10.2017Chauffage de l'air d'alimentation dans le tuyau16
09.01.2018Air d'extraction dans la chambre - air d'apport dans la pièce de stockage24
28.05.2019Condensation et moisissure sur le conduit d'air neuf - Que faire ?11
20.02.2018Formule de calcul de la pompe à chaleur basée sur la charge de chauffage18
09.03.2022Bouches de sol (air entrant) sous le canapé et les bureaux ?36
16.08.2018Quel revêtement de sol dans l'entrée/le couloir ? Qui a de l'expérience ? Des photos ?14
31.10.2018Quel revêtement de sol ? Carrelage, vinyle ou parquet ? Des conseils ?23
10.11.2019Carreaux ou vinyle dans la cuisine et le couloir19
19.02.2020Décoloration de l'eau de chauffage (seulement la conduite d'alimentation)20
19.06.2020Ventilation contrôlée de l'habitat même dans le couloir ? Nous ne l'avons pas - étouffant11
11.09.2020Sortie de ventilation au plafond manquante dans le couloir, dramatique ?12
17.12.2020Hall d'entrée et espace de vie / repas ont-ils le même revêtement de sol ?50
23.06.2021Ventilation contrôlée des logements - Planification des positions pour l'air d'alimentation / l'air d'extraction60
02.06.2021Ventilation contrôlée de l'air neuf dans la zone de vie près du sofa19
27.01.2024Surfaces chauffantes pour une pièce avec une charge de chauffage nettement accrue12

Oben