TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风

  • Erstellt am 2022-07-15 10:22:47

Pacmansh

2022-10-06 10:51:53
  • #1
好了,经过大量的邮件往来和电话沟通,我至少收到了40°供回水温度的供暖设计方案。他们不愿意给我当前38°供回水的方案。不过,我还是设法让大家坐下来开会,他们那时会介绍当前的38°供回水方案。

或许你们还是能帮我一把,帮助我理解40°方案,或者给我一些提示,告诉我还要注意些什么。以下我附上了设计负荷的表格。最后一行是我自己计算的送风热负荷(体积流量*空气比热容*外界温度-16°时的温差)。我也附上了平面图。我的目标是目前能够足够准备好,参加周一的会议,这样我能发现如果有任何重大设计错误的话。非常感谢!














































 

stjoob_at

2022-10-06 11:53:04
  • #2
回路长度相当不同。这对于水力平衡来说并不理想。

快速来看,可以将上层楼的走廊和更衣室合并(=80.8平方米),并将3号房间和浴室分为两个回路(分别为67.45和63.15平方米)。

浴室不能安装墙暖吗?
 

RotorMotor

2022-10-06 11:58:12
  • #3
那现在有什么不一样吗?在我看来,我们好像已经讨论过这一切了?
 

Pacmansh

2022-10-06 13:38:09
  • #4

我认为在当前的开发商/设计师/总承包商/分包商结构下,这非常难以实现。


你说得对,我们确实讨论过这些。我只是想尽快提供数据,对不起,我刚看到表格被截断了。附上完整的表格。

我直接注意到的问题:
- 地板材料会影响所需的供热负荷吗?我猜设备设计师是按木地板计算的,而我们铺的是粘贴式的乙烯基地板。
- 标准供热负荷应该已经包括了额外的供热需求,对吧?比如房间15.01的供热负荷是1912瓦,其中490瓦用于加热送风,正确吗?
- “mbar”这一栏具体表示什么?
 

RotorMotor

2022-10-06 15:16:47
  • #5
啊,现在还有采暖负荷。;)

地板材料对采暖负荷没有影响。负荷只是指造成能量损失的部分。但在能量产生方面确实有区别。粘贴乙烯基地板更像是瓷砖。

这是个好问题。我猜应该是需要加起来计算。但我认为浴室没有通风损失的说法是错误的。毕竟持续有比室温低四度的空气流入浴室。

这是表示压力损失。
 

stjoob_at

2022-10-06 15:39:17
  • #6
标准供暖负荷通常是所有(传导热损失 + 通风热损失)。你那里是7千瓦,对于新建筑来说并不少。最后一列不清楚。这是通风热损失吗(没什么意义,因为缺少房间),还是房间之间的交换(走廊也缺失...)。
 

类似主题
11.09.2016乙烯基地板 vs. Lindura,软木印花,层压板?(Logoclic Xtreme)51
20.03.2015地砖、乙烯基或其他地板材料配合地暖?23
26.11.2015平面图设计草案——你们怎么看?29
21.02.2016计算采暖负荷以确定地热热泵的大小24
03.10.2016排气和进气一个在另一个上面?22
15.10.2017管道中进气的加热16
09.01.2018卧室排风 - 储藏室进风24
28.05.2019送风管上的冷凝水和霉菌 - 该怎么办?11
20.02.2018基于供热负荷的热泵计算公式18
09.03.2022沙发和书桌下的地面出风口(送风口)?36
16.08.2018入口/走廊铺设哪种地板?谁有经验?图片?14
31.10.2018选择哪种地板?瓷砖、乙烯基地板还是实木拼花地板?有什么建议?23
10.11.2019厨房和走廊的瓷砖或乙烯基19
19.02.2020供暖水的变色(仅限前进水)20
19.06.2020走廊也有受控住宅通风吗?我们没有 - 闷热11
11.09.2020走廊里缺少天花板通风口,严重吗?12
17.12.2020走廊和客厅/餐厅使用相同的地板吗?50
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
02.06.2021受控住宅通风,沙发附近的生活区送风19
27.01.2024具有明显增加的采暖负荷的房间的采暖表面12

Oben