Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées

  • Erstellt am 15.07.2022 10:22:47

RotorMotor

27.09.2022 17:23:19
  • #1
Les informations sont un peu trop maigres pour bien conseiller.
Il faudrait la charge de chauffage par pièce, les surfaces, etc.

Peut-être y a-t-il une bonne raison pour laquelle les besoins sont si élevés en haut.
Toit/plafond mal isolé ?
Fenêtre de toit ?
Autres grandes fenêtres au nord ?
Ou erreur de calcul ?

Sinon, je ne peux pas comprendre comment on arrive à attribuer 15 au salon et 5 à la chambre.
 

Pacmansh

27.09.2022 17:39:03
  • #2
Cela me suffirait déjà d'être mieux conseillé que par cette dame qui fait le calcul (tout de même mandataire général dans un grand bureau d'ingénieurs).

C'est une construction neuve, une maison en rangée avec un toit plat. La chambre 1 pour enfants n'a qu'un mur extérieur au sud, la chambre 2 a les murs sud et est. La salle de bain a une fenêtre au nord. Il n'y a pas de fenêtres de toit. Ainsi, seuls les points isolation de toiture ou erreur de calcul sont envisageables. De plus, il y a le système d'extraction central avec des fenêtres à clapet, mais ceux-ci ne peuvent pas expliquer la grande différence entre les chambres des enfants à l'étage et la zone de vie au rez-de-chaussée. Éventuellement, je pourrai obtenir directement la charge thermique pièce par pièce via le promoteur. La planificatrice ne veut pas la communiquer.

Pour se rapprocher un peu du sujet : la chambre d'amis au rez-de-chaussée (longueur des radiateurs 83 m, épaisseur des tuyaux 15 cm) a une surface de 10 m² et deux murs extérieurs, la chambre 1 pour enfants à l'étage (2 radiateurs de 132 m et 138 m, épaisseur des tuyaux 5 cm) a une surface de 12,7 m², un seul mur extérieur court, la surface vitrée est similaire.
 

Joedreck

28.09.2022 06:22:59
  • #3
Les longueurs HK sont avant tout trop différentes. On peut regrouper les très courtes, éviter les très longues. Sans être particulièrement versé dans le domaine de la mécanique des fluides, le réglage hydraulique nécessaire devient alors une catastrophe.
Et pourquoi ne peut-on pas compter avec moins de VLT ? La Prokoristin ne peut-elle pas saisir moins dans l’ancien outil ?
Ce genre de chose, je l’attends d’un chauffagiste basique qui a suivi une formation il y a 10 ans, mais pas d’un bureau d’ingénieurs.
 

Pacmansh

28.09.2022 08:55:00
  • #4

Le travail qui a été effectué est vraiment honteux. Leur plan était probablement de simplement calculer quelque chose, de le donner au promoteur et d’en avoir fini. Qu’une personne pose des questions n’était apparemment pas prévu.

Elle a entré un débit d’air de ventilation plus faible, ce qui entraîne un déficit dans les deux chambres d’enfants. Je peux en principe comprendre cela, puisque la hauteur d’air (VA) est déjà de 5 cm. Mais je ne comprends pas pourquoi la charge thermique dans ces pièces est si élevée.

En fait, cela ne peut être lié qu’à la ventilation (extraction centralisée dans les salles de bains et la cuisine, apport d’air frais par des ventilateurs de cadre de fenêtre). J’ai regardé par exemple la salle de bains à l’étage et la chambre d’enfant 1. Les deux sont à l’étage et l’isolation du plafond est donc identique.

Salle de bains : 9,5 m², température cible 22 °C, longueur de chauffage 126 m, VA 5 cm
Chambre d’enfant 1 : 12,7 m², température cible 20 °C, longueur de chauffage 132+138 m, VA 5 cm (avec un déficit de 1 watt, donc quasi un tir parfait).

Il faut donc plus du double de longueur de tuyaux de chauffage pour amener la chambre d’enfant à 20 °C comparé à la salle de bains pour la chauffer à 22 °C.
 

driver55

28.09.2022 10:51:06
  • #5

Est-ce que des « pailles » sont installées ? Quel diamètre, quelle épaisseur ont les serpentins de chauffage ?
KfW55 et 38 degrés ne correspondent pas vraiment.

Je concevrais la salle de bain pour 23 degrés (jusqu’à -10 degrés). Pour les températures plus basses possibles, chauffer ensuite électriquement. Le départ devrait alors être peut-être dans la plage de 30-32 degrés. Le reste de la maison est alors une formalité.
 

Alessandro

28.09.2022 11:25:16
  • #6
quelle est la charge thermique totale du bâtiment ?
Pour KfW55, ce ne devrait pas être plus de 35W/m². Il y a quelque chose qui ne va pas...

Aujourd'hui, tous les fabricants de chauffage renommés réalisent à la fois un calcul de charge thermique et un calcul de pose. Ils disposent de programmes qui fournissent cela en moins d'une heure. Il n’est pas nécessaire d’avoir un bureau TGA pour cela.

Pour les constructions neuves, on applique désormais aussi 30°C pour NAT.
 

Sujets similaires
08.10.2014Comment recherchez-vous un promoteur immobilier approprié ?30
05.11.2015Stores dans la chambre d'enfants et la salle de bain du côté sud12
22.02.2016Taille de la chambre à coucher et de la chambre d'enfants38
02.06.2016Chambre d'enfant dans les combles trop petite ?33
18.08.2016Quelle est la qualité des fenêtres de toit ?10
30.12.2019Liège ou bambou pour une chambre d'enfant ?41
17.10.2017Salle de bain supplémentaire via le promoteur immobilier ou juste poser les tuyaux ?10
10.03.2018Chambre d'enfant et chambre à coucher - Quelle taille est recommandée ?56
05.01.2024Isolation phonique chambre d'enfants12
06.08.2019Première conversation avec le promoteur immobilier - premiers chiffres...64
17.10.2019Revêtement de sol pour chambre d'enfants : avantages et inconvénients32
13.11.2019La chambre des enfants est trop chaude dans la nouvelle construction.72
20.12.2019Chauffage par le sol dans la chambre d'enfant ? Certaines pièces prévues sans chauffage par le sol ? Pompe à chaleur air-eau retirée ?48
02.01.2020Planification de la chambre d'enfant / tailles de lits36
13.09.2020Subvention BAFA pour pompe à chaleur (pompe à chaleur air-eau) lors de la construction avec un promoteur immobilier25
07.07.2021Planification des fenêtres des combles - fenêtre de pignon plus grande ou fenêtre de toit13
03.05.2022Optimisation du plan d'étage maison en rangée 160 m², environ 145 NWF98
22.06.2022Carrelage de la salle de bain du sol au plafond ou carrelage à mi-hauteur ?32
19.01.2024Plan d'étage supérieur - espace parents / 2 chambres d'enfants avec salle de bain26
27.01.2024Surfaces chauffantes pour une pièce avec une charge de chauffage nettement accrue12

Oben