Ventilation contrôlée des logements - Planification des positions pour l'air d'alimentation / l'air d'extraction

  • Erstellt am 05.05.2021 02:01:37

K1300S

14.05.2021 09:51:29
  • #1
Certainement. C'est juste que, en tant que maître d'ouvrage, on a parfois des plans qui contredisent la proposition (du fabricant ou de l'installateur), de sorte qu'il faudrait les ajuster en conséquence, mais je commencerais toujours par une proposition "technique".
 

netuser

14.05.2021 10:20:43
  • #2


Nous avons fait pareil.
Au départ, tout semblait parfait et compréhensible d'un point de vue technique, c'est-à-dire en ce qui concerne le débit d'air, etc., mais à la fin, il a fallu ajuster parce que c'était tout de même mal placé directement au-dessus du lit ou du canapé...

Concernant la "planification technique", je prétends cependant, de manière amateur, qu'il n'y a souvent pas grand-chose derrière.
La plupart des planificateurs considèrent 1 ou 2 règles de base et placent les éléments d'admission et d'évacuation "au hasard" dans les coins, du moment que le débit d'air convient.
Même quand il s'agit, par exemple, des distances par rapport aux murs, on entend de nombreuses opinions différentes de la part des planificateurs spécialisés. Certains placent les éléments à 20 cm du mur sans problème, d'autres prétendent qu'au moins 50 cm sont nécessaires, d'autres encore 1,0 à 1,5 m...

Eh bien. Mais en ce qui concerne le débit d'air, je peux recommander d'entrer le titre d'un rapport de recherche dans un moteur de recherche et de parcourir le résumé :
"Mouvements d'air dans des pièces à vivre à flux libre"

Là, je pense que certaines affirmations tenaces des forums et de certains "planificateurs spécialisés" se relativisent.
 

mwinkelm

15.05.2021 00:48:27
  • #3

Tout à fait, et je pense que ce sont deux règles importantes concernant le positionnement des bouches de plafond.


Je suis d’accord, finalement pour moi une bouche de plafond est la plus discrète, car je regarde rarement vers le plafond. Aussi, du point de vue du positionnement, je trouve que c’est un peu plus simple avec les bouches de plafond qu’avec celles murales ou au sol. Pour des fenêtres du sol au plafond, une bouche de sol devant la fenêtre est bien sûr idéale, car il n’y aura très probablement pas de meubles placés là. Mais chez nous, par exemple, une chambre d’enfant a uniquement des fenêtres de toit, donc une bouche de sol serait inappropriée. Et si on n’utilise pas des meubles jusqu’au plafond, une bouche de plafond peut éventuellement même être au-dessus d’une armoire (à condition qu’il y ait assez d’espace sous la bouche).


En alternative à l’élargissement de cet écart, on nous a proposé une grille de ventilation sur les huisseries (aux portes intérieures). À part l’esthétique, cette solution offre peut-être quelques avantages d’après une première recherche rapide (pas d’impact sur l’isolation phonique, pas plus de lumière à travers l’écart plus grand). Il me faut lire un peu plus à ce sujet.


Cela reflète exactement mon ressenti. J’ai aussi lu beaucoup d’avis différents à ce sujet. En fin de compte, je crois qu’il n’y a pas une différence significative si ma bouche est à 50 cm ou 100 cm du mur. Si je dois la placer aussi loin du mur dans une chambre (peut-être un peu plus petite), elle sera presque forcément située au-dessus de la zone de jeu où l’enfant reste plus longtemps.


Une étude intéressante, mais selon moi plutôt applicable à ce plan d’étage concret ou du moins elle fournit des enseignements pour des cas similaires (principalement des appartements d’un seul niveau). C’est néanmoins intéressant à lire pour éventuellement reléguer certains mythes aux archives.

Nous avons maintenant eu notre entretien avec le maître d’œuvre du côté général. C’était comme je le pensais. En gros, notre tâche était plutôt : « Comment souhaitez-vous aménager votre future maison ? » Nous avons ensuite discuté ensemble des emplacements des bouches. Toutefois, je n’ai pas vraiment eu l’impression que le maître d’œuvre planifie souvent des systèmes de ventilation mécanique contrôlée. :rolleyes:

Beaucoup plus intéressant que les bouches de plafond était ensuite le sujet des conduits pour distribuer l’air dans la maison. Nous ne l’avions pas encore envisagé lors de la planification du plan. Mais malheureusement, nous n’avons considéré l’option de ventilation mécanique contrôlée que lorsque la demande de permis était déjà en cours de traitement. C’est pourquoi il y aura maintenant dans la salle à manger et la chambre d’enfant au-dessus (sous la pente) une petite zone coffrée (représentée en vert sur les images ci-dessous) où seront logés les gros tuyaux.

Conseil pour tous ceux qui envisagent sérieusement une ventilation mécanique contrôlée : Pensez-y dès le plan et éventuellement prévoyez astucieusement la dissimulation des conduits !

Voici une mise à jour de notre planification (une flèche indique la présence d’un conduit au niveau de la bouche) :

Rez-de-chaussée / Sous-sol (en pente)


Étage supérieur
Je pense qu’une arrivée d’air dans le séjour/cuisine ouvert est nécessaire dans ce cas, car sinon il n’y aurait pas d’arrivée d’air à cet étage.



Pourquoi pas d’extraction dans le cellier à ton avis ?



Combles



Le planificateur souhaite (probablement par souci de simplicité) placer l’arrivée et l’extraction d’air à la façade au même endroit puis utiliser une grille combinée de protection contre les intempéries. Est-ce correct ou y a-t-il de gros inconvénients et il vaut mieux séparer complètement arrivée et extraction ? Actuellement, c’est prévu côté ouest de la maison, côté voisin. Le sud donne sur une rue peu fréquentée.

Concernant la dimension de l’installation, je vais essayer d’utiliser l’outil du fabricant (ce sera Vallox). J’ai l’impression que les valeurs prévues sont très justes.

Merci à tous !
 

K1300S

15.05.2021 07:14:54
  • #4

Ce n’est malheureusement pas vrai. Si l’air passe, le son passe aussi d’une certaine manière comme un « passager ». En réalité, notre fournisseur de portes a mentionné que, pour les portes coupe-son, il est important de remplir complètement l’espace entre le dormant et le mur avec de la mousse, afin qu’il ne se crée pas de pont phonique à cet endroit. Ce qu’il a dit à propos des grilles de ventilation des dormants, je préfère ne pas le répéter ici. ;)

Veux-tu peut-être dire l’air extérieur et l’air extrait ? ;) Je le réfléchirais bien, car sinon il pourrait y avoir un « court-circuit ». De plus, même si on utilise des côtés différents de la maison, il faut prendre en compte la direction habituelle du vent, pour que l’air extrait ne soit pas immédiatement repris comme air extérieur.
 

T_im_Norden

15.05.2021 08:09:19
  • #5
Deux sorties par pièce permettent de maintenir une basse vitesse d'écoulement et en même temps de pouvoir introduire des quantités plus importantes.

Dans la réserve, il n'y a pas de personnes présentes (Zuluft) et il ne devrait pas y avoir d'odeurs ni de CO2 produits (Abluft).
 

AllThumbs

15.05.2021 11:16:49
  • #6


Mais, dis-moi s'il te plaît. Quelle était son opinion à ce sujet ? Je réfléchis aussi à orienter le travail dans cette direction.
 

Sujets similaires
03.10.2014Avis Bungalow120 conseils plan d'étage20
03.10.2016Air d'échappement et air d'alimentation l'un au-dessus de l'autre ?22
27.01.2017Air d'extraction vs. air recyclé dans un système de ventilation résidentielle contrôlée32
13.02.2017Nombre de flux d'air entrant et sortant dans la ventilation résidentielle11
05.05.2017Ventilation résidentielle contrôlée centrale : Apport et extraction d'air, interstice sous la porte30
09.01.2018Air d'extraction dans la chambre - air d'apport dans la pièce de stockage24
20.10.2018Plan d'une maison de maître avec un toit à pignon, 170 m² de surface habitable45
09.07.2018Plan de maison individuelle (villa urbaine) d'environ 140 m² (3 chambres d'enfants)42
12.06.2019Plan d'étage, images 3D villa de ville 160m². Merci de donner votre avis :)51
12.07.2020Plan de maison individuelle de 170 m² pour 4 personnes avec garage20
24.11.2022Plan de maison individuelle d'environ 300 m², terrain de 780 m²24
18.01.2022Plan d'étage maison individuelle 150 m² 448 m² 1,5 étages55
03.05.2022Optimisation du plan d'étage maison individuelle de 155 m²44
22.08.2022Plan d'une maison individuelle juste avant la planification finale - Merci de donner des conseils et recommandations93
04.10.2022Plan d'une maison individuelle de 190m2 avec sous-sol. Vos retours ?41
24.01.2023Plan d'une maison individuelle sans sous-sol, 3 chambres d'enfants et un bureau18
08.02.2023Plan d'une maison individuelle d'environ 180 m²62
06.11.2024Plan et positionnement Maison individuelle d'environ 150 m² 2 étages complets Toit en pente34
27.12.2024Plan d'une maison individuelle de 155 m², sans sous-sol, 3 chambres d'enfants, 1 bureau38
04.07.2025Plan d'une maison unifamiliale, retour d'information236

Oben