Hallo zusammen,
wir haben die in der Überschrift genannte Lüftungsanlage bei uns im Haus verbaut. Wir sind letztes Jahr im Sommer eingezogen.

Ich habe das Gefühl, dass sie nicht richtig eingestellt ist. Jetzt im Sommer kann man das ja ganz gut testen. Wir haben ein kleines Bad, da ist eine Abluft. Dort ist es jeden Tag momentan morgens total stickig.
In unserem Flur, ober- wie Untergeschoss, ist es auch immer total stickig und ich muss morgens erst mal die Haustür aufmachen und lüften.
Generell sind einige Räume im Haus, bei denen ich das Gefühl habe, die Luftmenge stimmt nicht. Unser großes Hauptbad hat immer unheimlich große Luftfeuchtigkeit. Funktioniert die Abluft evtl. nicht?

Zudem habe ich auch das Gefühl, dass der bypass nicht aktiviert ist. Wie kann ich das prüfen?

Ich habe versucht, mich mit dem bedienModul auseinander zu setzen, aber keine Chance. Muss ich dazu in die Fachmannebene?

Nervt mich ziemlich, kennt ihr euch damit aus?

Grüße und danke
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
Hehe, das stickige kommt durch die feuchte Luft drin und draußen.

Welche Luftmengen werden denn bewegt von deiner Anlage?
 
chewbacca123

chewbacca123

Möchtest Du uns etwas sagen?
ist kompliziert.. komme noch nicht weiter
 
chewbacca123

chewbacca123

Hehe, das stickige kommt durch die feuchte Luft drin und draußen.

Welche Luftmengen werden denn bewegt von deiner Anlage?
Aber das gibt es doch nicht, das kenne ich so nicht mit der stickigen Luft in den Fluren? Bei meinen Eltern im Haus, Baujahr 1976, ist es im Flur nie so stickig. Da ist es immer schön kühl.

Zu den Luftmengen,
Zuluft ist im Automatik-betrieb (nennlüftung) 170m3/h
Im Betrieb reduzierte Lüftung 91m3/h

Abluft gerade Temperatur 23,2 Grad. Ich vermute halt wirklich, dass die Bypass Funktion nicht aktiv ist. Und das deswegen die Luft unnötig aufgeheizt wird, die rein kommt. Wie kann ich das überprüfen?

Mehr Anzeige als diese habe ich nicht.

Grüße
 
Zuletzt aktualisiert 13.05.2025
Im Forum Wolf GmbH gibt es 17 Themen mit insgesamt 158 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Wolf excellent CWL 300 Erfahrungen!
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
3offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
5Dunstabzug mit Abluft bei KfW55 27
6Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? 27
7Badlüfter, reine Abluft mit Feuchtigkeitssensor gesucht 11
8Hauseingang mit Flur oder ohne 15
9Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
10Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
11Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
12Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
13Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
14Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
15Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
16Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
17Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
18Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
19Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
20Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18

Oben