Warmasserspeicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe zu klein?

4,80 Stern(e) 5 Votes
N

NilsHolgersson

Hallo zusammen,

wir planen ein Massivhaus (Doppelhaushälfte, zwei Vollgeschosse, ca. 140qm), kein KfW, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung, zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.
Für Luft-Wasser-Wärmepumpe haben wir ein folgendes System im Angebot:
Split-Wärmepumpenanlage der Marke Viessmann „Typ Vitocal 200-S 201.D10“
Die Anlage erreicht bei A2/W35 gemäß EN 14511 eine Leistungszahl (COP) bei Heizbe-
trieb von 4,0. Die Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung Nr. 811/2013 beträgt bei
Niedertemperaturanwendung (W35) sowie Mitteltemperaturanwendung (W%%) A++
Zusätzlich erfolgt die Montage eines Hybridspeichers WPU, Farbe weiß, mit 300 Liter Trinkwasser- und 100 Liter Heizungsvolumen.


Meine Fragen sind:
1. Die Heizungsvolumen von nur 100 L scheint mir viel zu wenig zu sein (zwei Erwachsene und ein kleines Kind, zukünftig noch ein Kind). Oder ist das System so dimensioniert, dass die 100 L ausreichend werden?
2. Kann man dabei einfach einen größeren Warmwasserspeicher einbauen lassen, oder wird es dann für Luft-Wasser-Wärmepumpe unmöglich, und somit ein anderes System mit höheren Kapazitäten ausgewählt werden muss?

Danke für Eure Empfehlungen!
Viele Grüße
Nils
 
A

Axolotl2022

Meine Fragen sind:
1. Die Heizungsvolumen von nur 100 L scheint mir viel zu wenig zu sein (zwei Erwachsene und ein kleines Kind, zukünftig noch ein Kind). Oder ist das System so dimensioniert, dass die 100 L ausreichend werden?
2. Kann man dabei einfach einen größeren Warmwasserspeicher einbauen lassen, oder wird es dann für Luft-Wasser-Wärmepumpe unmöglich, und somit ein anderes System mit höheren Kapazitäten ausgewählt werden muss?
Du musst zwei Dinge trennen:
Pufferspeicher für die Heizung - der ist eigentlich immer komplett unnötig und kostet im Zweifel Effizienz. Also weg damit.
Warmwasserspeicher. Der ist dann fürs Duschwasser zuständig. Da hast Du 300 Liter und ich kann Dir sagen, dass Du damit auskommen wirst. Klar, für zwei Badewannen hintereinander und gleichzeitig gehen beide Kinder ausgiebig duschen wird es nicht reichen (auch dass kann ich mit drei Kids aus Erfahrung berichten), aber unter normalen Umständen passt das gut.

Angeboten bekommst Du einen Kombispeicher, der beide v.g. Punkte vereint. Falls der Heizi sich drauf einlässt, lass Dir nur einen Warmwasser-Speicher einbauen.
Davon abgesehen hat die Wärmepumpe kein Problem damit, 300 Liter aufzuheizen. Auch 500 Liter sind kein Problem - dauert halt länger, kostet Strom und Du hast auch 500 Liter, die über die Nacht immer ein paar Grad verlieren. Wäre m.E. überdimensioniert.

Ach ja, bevor ich es vergesse. Wenn ich die Leistungsdaten der Wärmepumpe sehe, würde ich sie mal als so was von überdimensioniert bezeichnen. Mit der Wärmepumpe bekommst Du locker ne 300qm Hütte beheizt. Wer hat die Planung gemacht? Wie ist die raumweise Heizlastberechnung?
Das wäre die Frage, die ich stellen würde. Nicht die zum Puffer. Wobei Du den bei der so überdimensionierten Heizung bestimmt gut brauchen kannst...
 
N

NilsHolgersson

Vielen lieben Dank für so eine ausführliche Antwort! D.h. "Trinkwasser" bedeutet gleich evtl. "Warmwasser".
Das ist meine Sorge - nicht dass wenn alle in der Früh nacheinander/parallel duschen gehen, dann dauert es ewig bis Warmwasser wieder da ist.
Puffer sehe ich erstmal nicht, aber für die weiteren Gespräche weiß Bescheid.
Das Angebot kommt erst vom Bauberater des GU und steht im Festpreisangebot zum Haus, wir haben erst nur die Wünsche zum Heizungstyp geäußert.
 
G

Grundaus

Habe selber 300l Solar und 200l elektrisch und beide separat reichen locker für 4 Personen auch bei großer Badewanne. solar reicht auch mehrere Tage, aber wird aber auch heißer. Duschen kann man noch unter 40°, für´s baden sollte das Wasser schon 50° haben
 
Zuletzt aktualisiert 02.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1850 Themen mit insgesamt 26937 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Warmasserspeicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe zu klein?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
3Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
4Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
5Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
6Vaillant Heizung mit 175 Liter Warmwasserspeicher Erfahrungen 14
7Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 14300
8KfW70 mit Gasbrennwert und Solar auf keinen Fall möglich 21
9Neubau Einfamilienhaus mit Gasheizung, aber ohne Solar - Seite 337
10KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? - Seite 226
11Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 - Seite 328
12Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW - Seite 213
13KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
14Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 231
15Badheizung und Wärmepumpe - Seite 222
16Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut - Seite 336
17Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
18Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 13115
19Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
20Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74

Oben