Hallo Zusammen,
bald wird die EG Decke gegossen und unser Elektriker hat mich gefragt, wo PM positioniert werden sollen. Leider ist der Elektriker etwas langsam und ich möchte mich nicht ausschließlich auf seine Meinung verlassen, auch wenn sein Team viele KNX Umsetzungen schon gemacht hat.
Ich habe mir mal ein paar Gedanken dazu gemacht und möchte diese hier zur Diskussion stellen und hoffe auf eueren Input.
Die hellgrünen Kreise habe ich erstellt, um eine grobe Orientierung der Erfassung darzustellen. Das es nicht durch Wände geht, ist mir klar, nur leider habe ich kein geeignetes Programm um es anders zu visualisieren.
Als Präsenzmelder soll von MDT der SCN-P360K4.03 genommen werden
1 Präsenzmelder, Erfassung beim reinkommen, im Garderobenbereich und wenn man die Treppe runterkommt
2 Präsenzmelder, Anwesenheit im Büro
3 Präsenzmelder, Anwesenheit im Gäste WC
4 Präsenzmelder, so positioniert das er keine Bewegung auf dem Flur erfasst, nur auf dem Stück welches ins WZ führt
5 Präsenzmelder, Erfassung hauptsächlich Essbereich
6 Präsenzmelder, Erfassung nur Küchenbereich
7 Bewegungsmelder in der Vorratskammer/HAR
Was haltet ihr von der Positionierung?
Viele Grüße.
bald wird die EG Decke gegossen und unser Elektriker hat mich gefragt, wo PM positioniert werden sollen. Leider ist der Elektriker etwas langsam und ich möchte mich nicht ausschließlich auf seine Meinung verlassen, auch wenn sein Team viele KNX Umsetzungen schon gemacht hat.
Ich habe mir mal ein paar Gedanken dazu gemacht und möchte diese hier zur Diskussion stellen und hoffe auf eueren Input.
Die hellgrünen Kreise habe ich erstellt, um eine grobe Orientierung der Erfassung darzustellen. Das es nicht durch Wände geht, ist mir klar, nur leider habe ich kein geeignetes Programm um es anders zu visualisieren.
Als Präsenzmelder soll von MDT der SCN-P360K4.03 genommen werden
1 Präsenzmelder, Erfassung beim reinkommen, im Garderobenbereich und wenn man die Treppe runterkommt
2 Präsenzmelder, Anwesenheit im Büro
3 Präsenzmelder, Anwesenheit im Gäste WC
4 Präsenzmelder, so positioniert das er keine Bewegung auf dem Flur erfasst, nur auf dem Stück welches ins WZ führt
5 Präsenzmelder, Erfassung hauptsächlich Essbereich
6 Präsenzmelder, Erfassung nur Küchenbereich
7 Bewegungsmelder in der Vorratskammer/HAR
Was haltet ihr von der Positionierung?
Viele Grüße.
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: