Vicky Pedia

Die Bitumenschweissbahn dient als Sperre gegen aufsteigendes Wasser. Sie ist halt Stand der Technik. Es gibt halt Firmen, die vertreten den Standpunkt, eine kapillarbrechende Schicht und eine Folie unter der Bodenplatte tun es auch und sparen die Schweißbahn. Ich würde nie darauf verzichten. Die Kosten gehen in den Gesamtbaukosten unter.
 
S

Smarti99

ok Danke, ergibt Sinn.

Nun habe ich öfters gelesen es wird nicht gemacht weil der Beton nach oben hin atmen muss ?
 
G

guckuck2

Es gibt halt Firmen, die vertreten den Standpunkt, eine kapillarbrechende Schicht und eine Folie unter der Bodenplatte tun es auch und sparen die Schweißbahn
Vergessen dabei aber offenbar den Angriffspunkt von der Seite.
Das macht auch das Argument WU-Beton kaputt, da von der Seite die Materialstärken nicht gegeben sind.
Die Platte gehört abgeschweißt, über Fenster/Türausschnitte runter gezogen, um auch ein Hinterlaufen zu vermeiden.
Dann klappts auch mit dem Fensteranschluss, das Thema hatten wir ja auch kürzlich.

Nun habe ich öfters gelesen es wird nicht gemacht weil der Beton nach oben hin atmen muss ?
Keine Angst vor Beton-Bronchitis
Die Platte abschweißen ist ein Schritt vor den Fenstern. Der Beton liegt dann schon ein Weilchen.
 