Auslegung Lüftung kfw55 mit Fensterfalzlüftern und Lüftungsanlage

4,20 Stern(e) 5 Votes
A

Andii87

Hallo zusammen,

wir haben eine neue ETW in einem 5-Parteien kfw55 Haus gekauft (Grundriss und Lüftungskonzept im Anhang). Das Haus übererfüllt die Anforderungen an die Luftdichtigkeit, was der Blower Door Test ergeben hat.

Bislang wurde ein Lüftungsgerät (Kleinraumventilator) im Badezimmer (Abluft nach außen) und eine Lüftungsgerät (zentrale Abluft) im innenliegenden Gäste-WC (Abluft in Entlüftungskanal) eingebaut:

- Lüftung im Bad: Leistung: 92 m3/h ; Steuerung über Lichtschalter und zusätzlich alle 6 Stunden, 20 Min Nachlaufzeit
- Lüftung in Gäste-WC: Leistung: 30m3/h Volllast, 15 m3/h Teillast ; Steuerung über Lichtschalter (Volllast) und zusätzlich alle 6 Stunden für 30min Teillast

Trotz der Lüftungsanlagen ist die Luftfeuchtigkeit in den Räumen nicht ideal. Die Luftfeuchtemessungen im Badezimmer zeigen, dass diese immer wieder relativ stark steigt (durch normale Nutzung des Bad) und die Lüftung trotz des o.g. Betriebs diese nicht senken kann.

Da wir vermuten, dass die Lüftungsleistung durch fehlenden Luftnachzug eingeschränkt sein könnte, haben wir die Lüftungen nun auch einmal mit gekippten Fenstern in anderen Räumen getestet und festgestellt, dass das Ergebnis dadurch besser ist.
Die Dichtigkeit des Hauses verursacht unter Umständen, dass auf natürliche Weise keine Nachströmung von Luft bei eingeschalteten Lüftungsgeräten möglich ist.

Nun überlegen wir daher, in welchen Räumen/Fenstern Fensterfalzlüfter (die bislang noch nicht eingebaut wurden) helfen könnten.
Eine besondere Herausforderung ist dabei, dass in den Schlafzimmern Fenster mit erhöhter Schallschutzanforderung eingebaut sind und wir den erzielten Schallschutz, wenn möglich, unbedingt aufrechterhalten wollen.

Wer kann uns mit einer Auskunft helfen, wie viele Fensterfalzlüfter und in welchen Räumen (siehe Wohnungsgrundriss und ggf. Lüftungskonzept) platziert werden müssen, um mindestens im Bad eine optimale Leistung des Lüftungsgerätes zu erzielen und in den übrigen Räumen ein angenehmes Raumklima zu erzeugen?
Im Hinblick auf die Schlafzimmer: Falls aus eurer Sicht aufgrund einer ggf. erforderlichen Mindestanzahl von FFL auch FFL in den Schlafzimmern notwendig sind:
Könnt ihr ggf. Fensterfalzlüfter empfehlen, die hohen Schallschutzanforderungen entsprechen? Habt ihr damit eigene Erfahrungen machen können?

Vielen Dank für eure Hilfe!
 

Anhänge

Zuletzt aktualisiert 01.06.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12057 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Auslegung Lüftung kfw55 mit Fensterfalzlüftern und Lüftungsanlage
Nr.ErgebnisBeiträge
1WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
2Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
3Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
4Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
5Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
6Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
7Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
8Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
9Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
10Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
11Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
12Badezimmer Planung - Ideen zur Sanierung 15
13Badezimmer raumhoch oder halbhoch Fliesen? 32
14Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? 27
15Badlüfter, reine Abluft mit Feuchtigkeitssensor gesucht 11
16Brauche hilfe bei Badezimmerplanung 19
17Grundriss Einfamilienhaus 150 qm zur Einschätzung 14
18Teil 2: Schnuckline baut ein schnuckeliges Haus 36
19Bungalow 128 Town & Country nach Musterhaus 60
20Einfamilienhaus mit Satteldach 160 qm und Einlegerwohnung 80qm 13

Oben