Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen

[Seite 89]
... dass die berechnete RL Temperatur, bei der die Wärmepumpe abschaltet, viel zu schnell erreich wird. Die Wärmepumpe schaltet dann ab, so dass fie Fußbodenheizung nur durch den Puffer bedient wird. Hier fällt allerdings die Temperatur innerhalb einer halben Stunde so stark, dass die Wärmepumpe ...

[Seite 91]
Ich gehe mit dem Vorlauf der Wärmepumpe direkt in die Fußbodenheizung. Der Estrich hat ein großes Speichervermögen. Bis da im Rücklauf die Ausschalttemperatur erreicht ist, vergeht eine ganze Weile. Zum Beispiel zu Beginn des Heiztaktes dauert es etwa 12 Minuten bis die Temperatur im Rücklauf um 0 ...

[Seite 100]
Wollte hier zwar eigentlich nix mehr schreiben, aber das Pufferchen ist doch nur Mini-Fortsatz von der Fußbodenheizung. Der Schluck in dem Puffer wird dann noch mit dem Wasser ausm Rücklauf gemischt, ist doch nur logisch dass die Temperatur sich dann auf den Rücklauf ...

[Seite 104]
... denn sowas? Das ist der Heizkreis der über 1L mehr Durchfluss hat als alle anderen und ist am kältesten?! Sogar in der SPK, in der garkeine Fußbodenheizung verlegt ist, hat höhere Temperaturen :p Edit: also das mit dem Pufferfühler an den Mischer-VL zu hängen funktioniert nicht ganz so ...

[Seite 105]
... Ahnung wie groß dein Bad ist, aber bei einer Dusche mit 90x120cm und einer Badewanne mit 80x180cm fehlen dir schon knapp 2,5m² Fläche für die Fußbodenheizung, wenn sie dort nicht verlegt wurde. Bei einem z. B. 10m² Bad, fehlen dir dann schon 25% der beheizten Fläche. Das Kinderzimmer wird aber ...

[Seite 115]
... wird. Deshalb auch meine Frage ob ich die Mischerpumpenleistung reduzieren sollte, was auf der anderen Seite natürlich weniger Durchfluss in der Fußbodenheizung bedeutet. Eventuell kann ich dadurch die Heizkurve in bisschen runterdrehen weil die Wärmepumpe auch länger an ist. Kann das sein

[Seite 146]
... effizient muss aber für deine Temperaturen einfach sehr viel Wärmemenge produzieren. Was wieder dafür spricht, dass was mit der Anbindung der Fußbodenheizung an den Estrich oder dahinter was nicht stimmt

[Seite 129]
Du bist sturr, akzeptiere es oder lebe mit einem kalten Bad. Es geht einfach nicht mit deiner Fußbodenheizung oder aktiviere wieder alle err.

[Seite 121]
Im EG heizt du von unten Fußbodenheizung und von oben da die Decke ist wärmer wegen Fußbodenheizung im OG. Im OG heizt du nur von unten und gegen die „kalte“ Decke.

[Seite 21]
Wenn der Mischer jetzt alles in die Fußbodenheizung schickt, Sieht das ja schionmal gut aus. Wie lang sind jetzt die Heiztakte dun wieviel Heiztakte hast Du in 24h bie welcher AT? Zu den Heizkreisen. Ist ein hydraulischer Abgleich gemacht? Hast du eine Dokumentation der Berechnungen für die ...

[Seite 10]
Ist es fest eingestellt oder wird es elektronisch geregelt. Wieso sollte man nicht die gesamte von der Wärmepumpe produzierte Wärme in der Fußbodenheizung haben wollen? Warum sollte sie im Puffer verpuffen? Ich vermute, dieser Regler führt zu viel Wärme an der Fußbodenheizung vorbei direkt in den ...

[Seite 119]
das ist richtig. Dennoch sehe ich die schnelle Abkühlzeiten nicht als normal an. Die Spreizung der Fußbodenheizung liegt bei 3K. Wärmepumpe Spreizung habe ich 5K. Um möglichst lange Heiztakte zu haben sollte die Spreizung der Fußbodenheizung größer/gleich der Wärmepumpe Spreizung sein ...

[Seite 120]
... von 1100L/h. Die geringe Spreizung von 3k bleibt. Die Wärmepumpe ist jetzt so eingestellt als würde ich mit dem VL direkt die Fußbodenheizung bedienen. Nur eben mit 100L Puffer und einer zusätzlichen Pumpe dazwischen :p Welche Spreizung in den Heizkreise sollte man ...

[Seite 131]
... kalten Badezimmers ist weit verbreitet und betrifft eigentlich alle, bei dennen keine raumweise Heizlast berechnete wurde, nach der dann die Fußbodenheizung verlegt wird. Die meisten bekommen das nicht mit, weil sie eine viel zu hohe Heizkurve fahren und die anderen Räume mittels ERR ...


Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten

[Seite 167]
... auf Temperatur zu halten und eure Innentemp.-Überwachung meldet, dass die Wärmepumpe wieder starten soll, wie lange dauert es dann etwa bis die Fußbodenheizung(?) die Räume wieder auf Temperatur hat? Wir betreiben selber keine Wärmepumpe, sobald wir aber neu bauen wird die Luft-Wasser ...

[Seite 80]
Ganz ehrlich? Schnapp Dir deinen Sanni und 100€ und verbinde die Wärmepumpe direkt mit der Fußbodenheizung. Alles andere ist Unsinn.

[Seite 81]
Bei Dir wahrscheinlich ja. Und damit wird sie ineffektiver. Ich meinte, den Puffer wegzulassen und direkt mit 3 Grad Spreizung in die Fußbodenheizung zu gehen. Dann mit hohem Durchfluss (wobei bei neuen Häusern eher 30 rein und 26 raus gehen).

[Seite 86]
... ja hinter Brötje stecken, ist so ein kleiner Puffer überhaupt nicht vorgesehen. Da gehts bei 300L los. Hier wird dann auch Wärmepumpe und Fußbodenheizung VLT genauer übereinstimmen... Ich hätte gerne einen größeren Puffer, aber ob ich dafür den Platz im Hauswirtschaftsraum opfern ...

[Seite 87]
Die Hydraulik einer Fußbodenheizung ist nicht einfach, manchmal bringen minimale Änderungen große Auswirkungen. Ich bin jetzt beim Eindrosseln der Kreise und gestern hat die leichte Verringerung eines Kreises dazu geführt das die komplette Wärmeverteilung gekippt ...

[Seite 148]
... möglichst viel des vom Spielzeug erzeugten Stroms im Haus: 1. Direktverbrauch für allg. Strom, 2. Akku volladen, 3. Warmwasser hochladen, 4. Fußbodenheizung tagsüber hochfahren soweit es sinnvoll geht. Klappt gerade an sonnigen Winter- und Frühlingstagen wunderbar. Fußbodenheizung ist ein ...

[Seite 198]
Die Fußbodenheizung lief bei uns am 08.05 das letzte mal. BDT war 0.5. Jahresverbrauch aktuell 3200kWh Wärme inkl. Warmwasser. 61664

[Seite 209]
... Laufzeit zu erhöhen, habe ich mal alle Einstellungen und die Hydraulik wieder auf "Werkseinstellung" eingestellt. Heißt konkret: Heizkurve der Fußbodenheizung: 18°C = 22°C RL 0°C = 27°C RL -15°C = 30°C RL Die Wärmepumpe-Heizkurve 5K über der, der Fußbodenheizung: 18°C = 27C RL 0°C = 32°C RL ...

[Seite 235]
... Hysterese(Wärmepumpe): 5K bei 18° 4K bei -15° Da die Pufferkonstruktion (bzw. der Puffer selbst), ein dT von Wärmepumpe-VL zu Fußbodenheizung-VL von ~2K verursacht, habe ich jetzt probiert die Heizurve der Wärmepumpe um 3K zu senken und die Hysterese auf 2K zu reduzieren bei geöffneter ERR (hier ...

[Seite 236]
... RL bzw. 37°C VL werden ja nur für eine relativ "kurze" Zeit im Takt gefahren, wenn der Mischer zu macht. Der kalte RL, der in den Puffer von der Fußbodenheizung kommt, bewirkt dass sich die mittlere Puffertemperatur einpendelt, nachdem die Wärmepumpe regelt. Trotzdem ist das durchschnittliche ...