zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung

[Seite 4]
... 15-16°C Außentemperatur, Nachts teilweise noch kälter. Die Wärmepumpe ist so eingestellt dass erst ab 18°C AT kein Warmwasser für die Fußbodenheizung zu Verfügung gestellt wird. Da es vorher allerdings Wochenlang so warm war, dass sich das Gemäuer aufgeheizt hat und diese Wärmeabgabe nach ...

[Seite 5]
Der Selbstregeleffekt wird verhindert da durch das Absperren der Räume keine Bewegung im Kreislauf ist. Selbstregeleffekt bedeutet das die Fußbodenheizung Wärme immer im Verhältnis zur Umgebungswärme abgibt. Raum/Estrich 15 Grad Fußbodenheizung 25 Grad = Große Wärmeabgabe durch hohe Differenz ...

[Seite 2]
Nicht deine Luft-Wasser-Wärmepumpe reagiert träge sondern die Fußbodenheizung. Stillgelegte Err bedeutet es gibt nur eine Stelle an der du die Temperatur regelst und das ist deine Wärmepumpe. Die Thermostate sind außer Funktion. Du stellst die ersten zwei Winter über die Volumenregler am Verteiler ...

Hallo, gibt es eine Möglichkeit die ERR zentral auf einem Gerät zu steuern, so dass zBsp. die Kinder nicht am Regler der Fußbodenheizung (Heizkreis) drehen können? Zudem kann ich auch gerne auf ein Thermostat mit Regler in jedem Zimmer verzichten, was wäre die Alternative? Gibt es reine Fühler die ...

[Seite 3]
Alessandro Du stellst einmal am Verteilerkastender Fußbodenheizung den Durchfluss für jeden Raum ein mit der dieser Raum seine normale Solltemperatur erreicht. Such dazumal nach thermischer Abgleich um den Vorgang genau zu verstehen. Mal angenommen deine Solltemperatur wäre 21 grad wie in deinem ...