आप वर्तमान में कौन सी पूर्वगामी तापमान चला रहे हैं?

  • Erstellt am 24/10/2021 10:27:23

lesmue79

28/10/2021 06:28:53
  • #1
रातभर हीटर चालू रहने के बाद की तापमानें संलग्न हैं।

बाहरी तापमान अभी करीब ~9°C

गेस्ट 21.3 °C
रातभर व्यस्तता के साथ।

बाथरूम 20°C

स्लीपिंग रूम 20.3°C
खिड़की रातभर थोड़ी खुली रही, क्योंकि बहुत गर्म था या वह और गर्म हो जाता।

हॉल 21.3°C

रहने/खाने/रसोई 21.2
पहली बार हवादारी के लिए खिड़की थोड़ी खुली।

टॉयलेट 20.3°C
पहली बार हवादारी के लिए खिड़की थोड़ी खुली।

हाउसकीपिंग रूम 20-22°C
रातभर फिक्स्ड खिड़की थोड़ी खुली रही, क्योंकि नहीं तो बहुत गर्म हो जाता या और गर्म हो जाता।

बाहरी तापमान लगभग 9°C, हीटिंग कर्व जैसा था 0.1, वांछित तापमान 20°
फ्लो जैसा था लगभग 750 लीटर प्रति घंटा।

वॉर्म पंप कंट्रोलर ने इन बाहरी तापमानों/हीटिंग कर्व पर 22.5°C प्रीहिट टेम्परेचर की मांग की।

तापमान के हिसाब से सब ठीक महसूस हुआ, बाथरूम में थोड़ा अधिक फ्लो मिल सकता है। इसके बदले गेस्ट, स्लीपिंग, हॉल, टॉयलेट और हाउसकीपिंग रूम में थोड़ा कम। या हाउसकीपिंग रूम मैं शायद आरटी द्वारा कम या पूरी तरह बंद कर दूं क्योंकि वहां बाहरी गर्मी के कारण पहले से ही ज्यादा गर्म है (और मैं फ्लो को बाथरूम की ओर ले जाना पसंद करूंगा)।

मुझे बस यह नहीं पता कि अब फिर से सेटिंग बदलना समझदारी होगा या मैं तब तक रुकूं जब तक तापमान 24/7 लगभग 5°C न हो जाए और हीटर लंबे समय तक चले। और कौन सा टैक्टिंग व्यवहार बनेगा, टॉयलेट और हॉल के छोटे सर्किट्स एक शॉर्ट सर्किट की तरह हो सकते हैं और सिस्टम को टैक्टिंग में डाल सकते हैं।
 

Malz1902

28/10/2021 07:32:04
  • #2

बाथरूम के कारण रूम सेट प्वाइंट 23° पर और 3K फ्लो पोर्शन, फ्लो 28-30 और रिटर्न 25-27 के बीच।

हीटिंग तकनीशियन ने उस समय कहा था कि घर एक हीटिंग कर्व 0.5 पर डिजाइन किया गया था?

हमारे पास बाथरूम में इलेक्ट्रिक हीटर है। सवाल यह है कि क्या यह बिजली के खर्च में फायदे का सौदा है। इलेक्ट्रिक हीटर चलाना बेहतर है या बाथरूम को पूरी तरह गर्म करना, हीटिंग कर्व थोड़ी बढ़ाना लेकिन बाकी कमरे धीमे करना, या हीटिंग कर्व थोड़ा कम करना, बाकी कमरे ज्यादा फ्लो देना और बाथरूम में सुबह और शाम हीटर चालू करना।
 

ypg

28/10/2021 11:14:04
  • #3

बस खोजो। मुझे कल यहां विज्ञापन में एक काला मैट स्टैंडिंग पार्ट दिखाया गया था... वहाँ निश्चित रूप से और भी शानदार चीजें हैं। उदाहरण के लिए इन्फ्रारेड प्लेटें, जो आधुनिक आकारों और डिजाइनों में उपलब्ध हैं, बिना किसी बाधा के।
 

Alessandro

28/10/2021 14:12:55
  • #4
क्या आपकी UWP स्थिर दबाव पर सेट है?
 

Malz1902

28/10/2021 14:18:13
  • #5

क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? तो हाँ, यह स्थिर दबाव पर है।
 

lesmue79

29/10/2021 06:27:49
  • #6
तो आज सुबह बाहर का तापमान 6°C था जबकि अंदर का तापमान लगभग 9°C के बराबर था। अंदर का तापमान लगभग समान था जैसे कि 9°C के समय होता है। [Vorlauf-Soll bei 6° AT am Wärmepumpe Regler] अब 6°C बाहरी तापमान पर आधा डिग्री ज्यादा (23°C के बजाय 22.5°C) सेट किया गया है, जैसा कि 9°C बाहरी तापमान पर था, मेरी थ्योरी/निष्कर्ष के अनुसार कि पूर्वगमन तापमान को बाहरी तापमान के अनुपात में कितना बढ़ाना चाहिए। अब मुझे कुछ दिन लगातार वैसा बाहरी तापमान चाहिए ताकि हीटर लगभग 48 घंटे तक लगातार चले और केवल रात को चालू न हो।
 

समान विषय
07.04.2014क्या नया निर्माण सोलर और हीट पंप के बिना संभव है?20
27.05.2015खिड़की पर संघनन के साथ बड़ी समस्या34
27.08.20152 पूर्ण तल्ले, गैराज तक मार्ग, सीढ़ी के नीचे उपयोगिता कक्ष25
21.01.2016क्या हीटिंग अधिक साइज की है؟44
16.06.2018हीटिंग सिस्टम योजना के अनुसार गृहकार्य कक्ष में फिट नहीं होता है27
14.09.2018हीटिंग (हीट पंप) गलत, हीट आउटपुट बहुत ज्यादा है?14
25.03.2019एयर-टू-वाटर हीट पंप की विद्युत खपत20
29.05.2019गैस या हीट पंप? अनुभव / फीडबैक115
12.01.2021फर्श हीटिंग एयर-वाटर हीट पंप। जब सूरज चमकता है तो घर बहुत गर्म होता है690
19.06.2020नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन क्या हॉलवे में भी होता है? हमारे पास नहीं है - घुटन भरा11
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
20.12.2020हाउसहोल्ड रूम के वेंटिलेशन के लिए सबसे छोटी संभव खिड़की22
02.01.2022हाइड्रोलिक संतुलन एयर-वाटर हीट पंप + दक्षता-संचालन पंप109
09.06.2021गृहकार्य कक्ष बिना खिड़की के कमरा - क्या वेंटिलेशन सिस्टम पर्याप्त है?26
07.06.2021हीट पंप/हीटिंग स्थापना - स्ट्रिच के पहले या बाद में16
05.07.2022पुरानी हीटिंग को हीट पंप या गैस थर्म और उपयोगी पानी हीट पंप के साथ नवीनीकृत करें58
07.10.2023नए निर्माण में हीट पंप के साथ हीटिंग की योजना कैसे बनाएं?14
11.11.2023स्थानांतरण अवधि में हीट पंप34
22.02.2024हीट पंप को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह शोर करता है73

Oben