TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风

  • Erstellt am 2022-07-15 10:22:47

RotorMotor

2022-09-27 17:23:19
  • #1
信息有点太少,无法提供好的建议。需要每个房间的采暖负荷、面积等。也许上面需求量这么高是有原因的。隔热差的屋顶/顶板?天窗?其他大的北向窗户?还是计算错误?否则我无法理解为什么客厅定为15,卧室定为5。
 

Pacmansh

2022-09-27 17:39:03
  • #2
我只希望能得到比那位女士更好的咨询,她负责计算(毕竟是一个较大工程咨询公司的一名授权代理人)。

这是一个新建的排屋,平屋顶。儿童房1只有一面朝南的外墙,儿童房2则朝南和东。浴室有一个朝北的窗户。没有天窗。因此,只能考虑屋顶保温或计算错误。另外还有带窗槽通风器的中央排气系统,但这不能解释二楼儿童房和一楼生活区之间的较大温差。可能我会通过开发商直接获取各房间的采暖负荷。设计师不愿意提供。

为了接近这个问题:一楼的客房(散热器长度83米,阀门开度15厘米)面积为10平方米,有两面外墙;二楼的儿童房1(两个散热器,长度分别为132米和138米,阀门开度5厘米)面积为12.7平方米,只有一面较短的外墙,窗户面积相近。
 

Joedreck

2022-09-28 06:22:59
  • #3
HK 长度主要差异太大。很短的可以合并,很长的要避免。即使对流体力学不特别熟悉,必要的水力平衡也会是一场灾难。为什么不能用更少的 VLT 计算?难道 Prokoristin 在旧工具中就不能输入更少吗?这种情况我只期待从十年前参加过培训的一般暖通工那里听到,而不是从工程咨询公司。
 

Pacmansh

2022-09-28 08:55:00
  • #4

完成的工作简直糟糕透顶。大概他们的计划就是随便算算给开发商,然后就算完事了。显然没有预料到有人会来质疑。

她输入了更少的前置量,但结果两个儿童房出现了供热不足。我基本能理解,因为VA已经设定为5cm。只是我不明白为什么这些房间的供热负荷这么高。

实际上这应该和通风有关(浴室和厨房的集中排风,进入的空气通过窗槽通风口)。我看了例如楼上的浴室和儿童房1。两个都在楼上,天花板隔热层相同。

浴室:9.5平方米,目标温度22°C,暖气管长126米,VA 5cm
儿童房1:12.7平方米,目标温度20°C,暖气管长132+138米,VA 5cm(这边有1瓦的供热不足,基本上是精准计算)。

所以,想把儿童房温度保持在20°,所需的暖气管长度是浴室加热到22°所需管长的两倍多。
 

driver55

2022-09-28 10:51:06
  • #5

那里其实是铺设“吸管”吗?加热线圈的直径和壁厚是多少。
KfW55和38度温度似乎有些不太匹配。

我会把浴室设计为23度(最低气温-10度时),更低温度时用电加热。供水温度可能应在30-32度左右。房子的其他部分则是顺理成章的事。
 

Alessandro

2022-09-28 11:25:16
  • #6
这栋建筑的总供暖负荷是多少?
对于KfW55来说,不应超过35瓦/平方米。这里肯定有问题……

如今,所有知名的暖气设备制造商都会进行供暖负荷和铺设计算。他们有程序能在一小时内算出结果。对此不需要TGA办公室。

对于新建建筑,目前也按照NAT的30°C来制定。
 

类似主题
08.10.2014你们如何寻找合适的房地产开发商?30
05.11.2015儿童房和浴室南侧的百叶窗12
22.02.2016卧室和儿童房的大小38
02.06.2016阁楼的儿童房设计得太小了吗?33
18.08.2016天窗有多好?10
30.12.2019儿童房用软木还是竹子?41
17.10.2017通过开发商增加浴室还是仅铺设管道?10
10.03.2018儿童房和卧室 - 推荐的尺寸是多少?56
05.01.2024儿童房隔音12
06.08.2019与开发商的第一次对话 - 第一个数字...64
17.10.2019儿童房地板:优点和缺点32
13.11.2019新建筑中的儿童房太热了。72
20.12.2019儿童房地暖?一些房间计划不装地暖?空气-水热泵拆除?48
02.01.2020儿童房规划 / 床的尺寸36
13.09.2020BAFA 对热泵(空气-水热泵)的资助,在与开发商建造时25
07.07.2021阁楼窗户规划 - 更大的山墙窗或屋顶表面窗13
03.05.2022联排别墅户型优化,160平方米,约145净使用面积98
22.06.2022浴室是铺满墙面瓷砖还是半高瓷砖?32
19.01.2024楼上平面图布局 - 父母区域 / 带浴室的两个儿童房26
27.01.2024具有明显增加的采暖负荷的房间的采暖表面12

Oben