带核心隔热层的包豪斯混凝土别墅 - 经验

  • Erstellt am 2018-09-11 07:32:07

Jenpa

2019-07-06 17:58:40
  • #1
从建筑师那里回来了。
我不想抢你的帖子,只是觉得“通过控制住宅通风降温”的讨论非常有趣,因为这也是我们的问题,所以很想听听你们 和 的经验。我们的建筑师总结说:这是可行的,也确实有效,但不要期待奇迹。具体情况需要与暖气/通风/空调专家进行一次联合会面才能得到。
 

guckuck2

2019-07-06 18:06:28
  • #2
1200立方米通风体积下200立方米/小时的风量很少 有特别的原因吗?流量明显低于卫生最低换气率。
 

rick2018

2019-07-06 18:15:29
  • #3
忘掉通过受控居住空间通风实现的可逆制冷吧。它不过是稍微多一点的缓冲而已。
如果不麻烦的话,就买一个受控居住空间通风的模块。但别指望它是空调。
标准换气率太低(每小时0.1-0.4次),无法产生显著效果。空气也不会真的很冷。想要通过空气交换来制冷,你需要的换气率是普通受控居住空间通风的10倍以上。
同样适用于可逆热泵和地板制冷。
真正的空调只有在大风量换气(分体机、风机盘管…)或通过墙壁和/或天花板时才有意义。
 

rick2018

2019-07-06 18:17:17
  • #4


可能是进风和排风设计不良,以至于即使换气量小也会有风感
 

Steffen80

2019-07-06 22:08:06
  • #5
我们这里没有任何通风……即使是最大500立方米每小时的通风也不行。我们根本不需要500立方米每小时。我在每个居住空间测量挥发性有机化合物(VOC)值,通常200立方米每小时就足够保持在500-600ppm之间。

我们有一个单独的空调系统,整个房子都进行了空调处理!我会一直这样做。非常值得每一分钱。如果我愿意,即使没有控制式住宅通风或冷地板,我也能把整个房子降到18度。
 

rick2018

2019-07-06 22:49:22
  • #6
那就好了。但是如果你感觉门缝有漏风,那就是有空气流过。也可以通过墙上的阀门解决。我们也能把房子好好冷却,因为有独立的空调。
 