屋顶突然变得太小,无法用于受控住宅通风!

  • Erstellt am 2019-02-24 08:51:43

M4rvin

2019-02-25 16:16:51
  • #1
好的,我现在已经和建筑师以及安装工通话了。

建筑师帮不上忙,价格上没有让步。也就是说,我们必须为空气-水热泵支付合同中规定的4000欧元净额的额外费用。

安装工向我解释了为什么机械通风系统无法安装。问题不在于设备的空间需求,而是他无法在那个小储藏室里布置四根管道。(只能“凑合”安装)
他建议我们选择空气-水热泵和带热回收功能的两台单室通风设备,他也认为窗槽通风是没用的。

财务上现在情况是这样:
+4000欧元空气-水热泵
-12000欧元机械通风系统
-3000欧元燃气接驳
+X欧元单室通风设备

所以可以节省一些钱,但放弃了(机械通风系统)的舒适度。
(所以露台的遮阳篷应该是可以安装的)

楼梯下的空间没有封闭,将用作鞋柜/衣帽间。
是的,客房/工作室会先用作储藏室。
 

ypg

2019-02-25 16:22:39
  • #2


楼梯下永远是一片混乱。装个门至少可以把它关起来。
 

boxandroof

2019-02-25 16:29:11
  • #3
空气源热泵请提前自行规划,特别是地板采暖的温度要规划在最高30°,否则最好使用燃气,那样出错的可能性较小。

并且请更早确定最终的通风方案!这对于选择空气源热泵(供热负荷)非常重要!分散式设备有好有坏,安装质量同样重要。
 

boxandroof

2019-02-25 16:38:06
  • #4
顺便提一下,燃气也可以与没有太阳能热水器的分散式通风设备一起使用,代替空气-水热泵。
 

Obstlerbaum

2019-02-25 17:21:43
  • #5

30°C的供水温度并不总是可行的,小房间很快就会遇到限制。并非每栋房子都是按照KfW40+标准建造的……

补充说明,以防不清楚:我说的是标准外部温度下的供水温度。
 

hanse987

2019-02-25 21:31:07
  • #6
在使用分散式风扇时要考虑到它们的声音效果不是很好。在安静的住宅区可能无所谓,但在嘈杂的区域可能会成为问题。
 

类似主题
01.08.2014水暖木炉(空气-水热泵及带热回收的受控居住通风的补充)?10
18.04.2015房屋建设,KFW70,大约150平方米,使用哪种供暖?燃气/空气-水热泵?36
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
27.03.2016空气-水热泵,燃气,太阳能热能预制房,优点和缺点?18
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
10.04.2018燃气冷凝锅炉,空气-水热泵,燃料电池 - 请提供建议29
28.05.2018135平方米的独栋住宅使用空气-水热泵还是燃气+可控居住通风系统?19
29.04.2018燃气供暖 + 太阳能及受控居住空间通风或空气-水热泵 能源节约条例201626
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
29.05.2019燃气还是热泵?经验 / 反馈115
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
13.12.2019使用太阳能热能或热泵的燃气?还有可能是光伏?13
20.12.2019燃气泵与热泵的购置成本差异74
05.01.2020燃气与空气-水热泵对比34
05.12.2020使用太阳能热能的燃气?还是配备光伏的热泵?咨询149
29.03.20209.3 千瓦峰值系统的启用,配合空气-水热泵和受控住宅通风系统10
08.07.2020LWZ 8 CS 高级组合,包括空气-水热泵、受控住宅通风系统和热水储罐15
22.05.2021Kfw55 采暖选择 燃气 vs 空气-水热泵17
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65

Oben