通过含盐溶液热泵的地板采暖进行制冷

  • Erstellt am 2015-04-30 11:27:47

Mycraft

2020-02-18 10:05:02
  • #1
泵的费用大致约为每月10欧元,这在各方面来说不过是杯水车薪。

地暖的制冷能力约为每平方米20-30瓦。要有效地冷却一栋普通房屋,大约需要每平方米100瓦。
 

annab377

2020-02-18 10:40:45
  • #2
我认为这里必须清楚区分a) 实质上的降温和b) 阻止进一步升温这两种情况。

对于a) 需要空调,而b) 可以通过地热热泵以非常低的成本实现。如同其他人所说:对于舒适感来说,平均室温是升高到26°还是仅仅23/24°C,确实会有影响。

除此之外,我认为通过地暖管道进行的“降温”给人一种积极的感受。正因为地板更多地散发冷量,而不像外墙那样散发热量,所以即使是23/24°C的室温也会感觉更凉爽。
 

rick2018

2020-02-18 10:49:53
  • #3
是的,当空气更干燥时。
 

annab377

2020-02-18 10:58:59
  • #4
所以这里论坛里有人会在夏天从受控住宅通风系统中取出他们的焓交换器,以保持室内空气比使用焓交换器时更干燥。这就完成了通过地板采暖和盐水热泵进行“制冷”的计划?
 

rick2018

2020-02-18 11:17:54
  • #5
不,因为外面的空气也可能是潮湿的。这样你只是没有额外加湿空气。空调会除湿。
 

Mycraft

2020-02-18 11:23:29
  • #6
这些都是措施


a) 是
b) 否


只有当所有条件都完全满足时,2°的降温才有可能。比如有遮阳、通过地暖制冷、带有控制式住宅通风(或仅夜间开窗通风,且南侧窗户较少)等。

现实中你大概只能达到1°的降温,这点降温其实微不足道。

rick2018 一直在讲问题的根源——就是空气湿度。

空气只有被除湿才会更干燥,人们使用焓交换器的问题,更多属于“同情疗法”。空气本身是带着一定湿度从外面进入的,如果室内不除湿,不管装什么热交换器都无济于事。

空气和其他一切事物一样,都会试图在室内外之间建立平衡,这种状态迟早会达到。控制式住宅通风系统(在制冷效果上)能力其实就抵不上一个电视机的发热量。如果你夏天敢在厨房做饭,那你的所有努力都会白费。
 

类似主题
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
19.05.2021盐水热泵的经验491
06.06.2019夏季使用空气-水热泵、地板采暖和/或通风系统进行制冷?29
16.09.2018具有热泵可逆运行的经验10
11.10.2018将制冷集成到受控住宅通风中还是单独安装空调?14
01.02.2019带冷却的受控居住通风:盐水地热热泵代替空气-水热泵?30
24.07.20192016年节能条例或KFW 55,适用于带有空气-水热泵和受控住宅通风的平房,附加可选光伏系统47
11.06.2020新建建筑中的主动制冷功能热泵或空调12
08.07.2020LWZ 8 CS 高级组合,包括空气-水热泵、受控住宅通风系统和热水储罐15
13.07.2020热泵与中央住宅通风21
30.04.2025可逆空气-水热泵与带加热功能的空调22
24.08.2021通过地暖使用热泵制冷?117
06.08.2021主动和被动空气-水热泵:制冷的区别18
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
19.01.2022带有地暖、居住通风和空调的新建筑21
14.05.2022老旧建筑公寓带燃气热水器 - 现在采用地板采暖,后期安装热泵14
25.05.2022空气-水热泵 + 地暖 + 带热回收的受控居室通风 - 独立房间温度可分别调节?10
05.09.2024分体式空调和带热回收的控制住宅通风系统44
31.03.2024哪种盐水热泵 Viessmann, Niebe 或 Stiebel WPE-I 10 H12
01.07.2024如何高效规划新建筑的供暖?28

Oben