我知道KNX需要多大的空间。我们有更大的面积,因此可能有更多的灯、百叶窗、窗户、传感器等等。
灌溉很可能也通过KNX控制。但我得先看看Gira模块。
我父母住的是一栋较大的房子,但KNX没有用得太过分。你的两个柜子里都装满了。我们最终可能也会达到这个规模。
你说的设备指什么?执行器还是单个通道?
你用的是什么系统(服务器、可视化等)?
此外还有房屋接入(3*150安培)、普通配电箱、光伏逆变器、门禁系统组件等等。
当然也可以放在更小的空间里,但我喜欢留有余地,如果需要维护也有足够空间。


我们对厕所的看法可能不同。
目前我们有三个厕所。使用最频繁的是没有窗户的。我从没想过它是否需要窗户或是否合理。对其他房间来说,景观更重要。
关于通风的理由我也不能完全同意。如果风静的时候你开窗,没有通过门缝形成空气对流,空气流通很少。开门会破坏主题。
我们的厕所设计的空气流通量是标准的10倍。用窗户也达不到这么快的效果。

一楼厕所:
不是纯客用厕所,也供我们使用。因为在客厅时不想总是上下楼。
如果来了客人,用别的厕所就行了。

楼上厕所:
你马上就看出问题了。
即使用了静音管道,也会有冲水声。但我们基于多种理由还是保持这样。
目前我们卧室旁边也有个厕所(没用静音管道……)。我老婆晚上经常上厕所,还会开灯。因为我睡得很沉,什么都没感觉到。我老婆睡觉时戴耳塞,因为我打鼾。所以即使我得起夜,也没问题。
新房子的照明将通过KNX控制。Steffen80肯定也是这样。从某个时间点起且亮度低于某个值时,只要有人起床,灯光会调到10%。这一路灯光都会这样,直到到达厕所。
 

Alex85

2018-09-12 09:17:22
  • #2


在这样的别墅中,你可以摒弃这样的教条,因为技术解决方案(需要且能够支付)提供了完全不同的可能性,而不是在洞穴墙上开一个小窗。
 

kaho674

2018-09-12 09:21:05
  • #3
现在那些反对装窗户的借口对我来说不起作用。对我来说这总是一个规划失误。毕竟我们已经不在中世纪了。当然可以通过通风来解决。但一个房间不仅仅是为了新鲜空气。还有被困的感觉、自由、开放感,尤其是自然光,这些都是决定性的。而且在我每天使用的每个房间里都是如此——包括厕所、更衣室、家务间和储藏室——只是为了补充那些常被封闭的房间清单。

这也是我注意到的一件事。我在这个豪华巨大的房子里肯定会规划两个卧室。一个大一点,一个小一点。很多夫妻到了年龄后不再同睡,因为至少其中一个晚上睡觉声音太大。我们家也是这样,我真的很爱我的丈夫。但他指望我晚上戴耳塞,那就过分了。
 

haydee

2018-09-12 09:23:13
  • #4
噪音情况如何,尤其是在夜晚,一切都很安静的时候,强力通风时感觉到的气流如何?觉得那种没有窗户的小厕所很局促。有点像1980年代的小型预制房屋,无论多漂亮,公共厕所的感觉就是如此。
 

Steffen80

2018-09-12 09:48:39
  • #5


没错。我虽然也会计划窗户……但更多是为了采光和“空间感”。通风其实不需要窗户。我们这儿没人会开窗。毕竟“粪便”之后,控制式居住通风换气要快得多。

@TE:我说的是设备。我们这里所有设备都是总线控制的。空调、控制式居住通风、软化水设备、Vaillant 热水锅炉等等。执行器通道大概有几百个。组地址目前大约有4000个。灯光输出/灯具我们有71个(不是全部通过DALI控制)。1wire传感器大约有100个在用。可视化系统采用smarthomeng配合smartvisu。我不喜欢用GiraServer。纯“KNX逻辑”主要通过mdt逻辑模块实现(其中有几个)。可视化我们用得不多……最多用Alexa,我们几乎能用它控制所有东西(车库门不行,那实在太冒险了)。

希望你能找到一个好的KNX规划师。我是自己单独规划的,效果不错。我们街上还有几栋有KNX的房子(他们都是找别人做的)……完全不能比。他们根本没找到好的规划师……
 

Domski

2018-09-12 10:02:07
  • #6
几乎没有好的智能家居规划师。大多数KNX安装者(至少在西图林根/东黑森这边)要么是技术线缆工程师,IT技术方面大概停留在十年前。或者是工业设备供应商/TGA办公室,但他们缺乏家居领域那些美好事物的触感和经验。我这里看到的也只有“自己动手”。

好的,如果把整个房屋接入装置、电力分配等也算进去,大小就合适了。那样就能工作了。我原本以为是在隔壁房间。

我之所以放弃了部分原因就是这样。由跨区域总承包商建设的预制房以及他们那些天价布线费用,加上没有时间自己动手。

再说说卫生间 :我觉得一楼完全缺少字面意义上的“顺手拐个弯”的便利感。关于气味,我觉得你的集中式住宅通风系统设计不会有问题。可以通过高端设备比如灯光效果、电子大屏框架等来降低那种“地堡感”,我自己也不会太介意。特别是卫生间直接连着厨房,我觉得在整个房屋结构里并不合理。我父母家的厨房是通往浴室(没有卫生间)的过道。这是1913年的老建筑,但这已经不合时宜,肯定可以做得更好。
 