受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?

  • Erstellt am 2022-11-23 14:12:48

Nixwill2

2022-11-26 12:58:10
  • #1

正如WilderSueden所说,我们坐落在一个非常古老的镇中心,正位于最后一小块草地上,周围都是非常老的房子(其中一些还是漂亮的老式木结构房屋)。这里感觉每家每户都用壁炉取暖,基本气味非常浓烈,有时更重,有时稍轻。所以目前活性炭过滤器对我们来说可能是必须的(而且可能对健康有益)。


非常感谢你的询问!你能给我们一个大致的数字吗?

请告诉我你具体需要什么信息。是平方米还是立方米?只算被加热的房间还是包括地窖里那些仅作为使用空间而不加热的房间(那里也有加热的房间)?通风室我们其实还不太清楚,还没人和我们谈过,这些也算进使用地窖吗?

至少我们在报价单上作为热泵是Viessmann Vitocal 200-A,作为受控住宅通风设备也是Viessmann的Vitovent 300W。另一个备选是Vaillant,不过我很确定Viessmann会被优先考虑(至少对他们来说,因为我们还完全不知道这些设备好不好)。

如果你(或者任何其他人,或者大家一起)能给出一个大致的设计建议,我会很高兴,所以你只要告诉我需要哪些数据,我会帮你汇总计算……
 

xMisterDx

2022-11-26 13:44:39
  • #2
我不明白这个问题。Vitovent 300W不是有活性炭滤芯吗?
 

Mycraft

2022-11-26 14:09:26
  • #3

由系统进行通风的房间。
 

Nixwill2

2022-11-26 15:44:50
  • #4

你需要平方米还是立方米?



我只找到了一个主页,担心如果他们不再提供就完了……而且我也不确定它们是否和专用滤盒一样好,你觉得呢?
 

Nixwill2

2022-11-26 18:35:09
  • #5
好了,我现在把所有东西加起来,得出以下数据。各个房间的面积是大致估算的,楼层的总体数据是准确的。

EG: 87,06平方米和166,89立方米
客厅: 约24平方米
餐厅/厨房: 约32平方米(开放式厨房,客厅与厨房之间无门通道)
储藏室: 约3平方米
带开放式衣帽间的走廊: 约11平方米
客房: 约13平方米
客用卫生间: 约5平方米

OG: 66,23平方米和166,89立方米
卧室: 约15平方米
更衣室: 约8平方米
浴室: 约14平方米
儿童房: 约12平方米
楼廊: 约16平方米

EG和OG之间还有一个3.2x2.4米的挑空空间,尚未计入任何地方。它位于餐厅上方,通向楼廊。

UG: 32,03平方米和73,67立方米(地窖1和2)
地窖1有暖气: 约27平方米
地窖2有暖气: 约5平方米
地窖3无暖气: 约20平方米
地窖4无暖气: 约10平方米
休闲室无暖气: 约6平方米
技术用房: 约14平方米

地下室我们不知道是否会装通风系统,地窖1和2我们希望装,因为这里可以供暖(如有需要)。休闲室和地窖4我们会等房子建好后问是否能装暖气,但能否实现还不确定,即使不行也没关系。

现在有人能告诉我们,暖气和控制性住宅通风系统的容量计算是否正确吗?

你们认为哪些房间会有新风和排风口?我现在很奇怪合同中设备数量的说明,这里“只”列出了6个送风口和5个排风口。我们觉得这数量确实太少了,难道我们不需要更多吗?

非常感谢你们的帮助!!!
 

Dogma

2022-11-26 22:34:52
  • #6

大致做个估算。
为了简单起见,我取了EG、OG和地下室,大约407立方米。对于正常运营,我会目标设定为0.6到0.7倍换气量,大约244立方米/小时到284立方米/小时。对于密集使用,则是1到1.2倍换气量,即407立方米/小时到488立方米/小时。为了防潮,则大约0.4倍换气量,即约163立方米/小时。
我认为采用一台能达到500立方米/小时的控制式居住空气换气系统是可行的。配合计划中的过滤器,应该可以实现1倍换气量。

换气口(Tellerventile)的数量原则上取决于房间数量。起居室和活动室负责送风,浴室、厨房和家务间负责排风。
整个系统应设计成通风管道中风量尽可能小。

如上,粗略计算一下。
 

类似主题
03.03.2012地下室受控住宅通风的位置?16
27.07.2017在没有地下室的情况下安装受控住宅通风管道?12
05.09.2017按照KfW55标准带地下室建造整体结构,但这是合理的!12
29.04.2018燃气供暖 + 太阳能及受控居住空间通风或空气-水热泵 能源节约条例201626
17.11.2019寻找制造商供暖/受控室内通风10
09.12.2019厨房里的暖气“有必要”吗?35
07.05.2020在地窖安装受控居住通风系统 - 室外空气 / 排气,建议?15
17.02.2020开放式厨房:在受控住宅通风和KfW55中的排气或循环40
29.11.2021带有焓值或旋转热交换器的受控住宅通风25
15.10.2020受控住宅通风制造商选择 - 如何进行?43
06.12.2020新建KFW55房屋 - 供暖设计,不同的说法22
23.06.2021受控住宅通风——进气 / 排气位置规划60
23.08.2022地热篮子可以为受控住宅通风预热空气吗?26

Oben