Hallo, ich habe auch eine Tecalor THZ 5.5 Eco in einem KFW 40 Haus und ca. 12-14 Verdichterstarts am Tag.
Jetzt hab ich mal viel durchgelesen hier und einiges verstanden - aber auch ein paar Fragen
Kann es sein dass ich kein Überstromventil habe? Zumindest sehe ich nichts was so aussieht, muss nochmal schauen.
Als erste Maßnahme schraube ich mal die Stellmotörchen runter - alle Ventile sind offen
--> wie sehe ich hier den oft genannten Volumenstrom? rechne ich da die max. Angbaben zusammen die auf jedem Schraubgläschen stehen (geht bis 5), Bilder habe ich angehängt
Dann den Volumenstrom an den Schraubgläschen auf max stellen und so belassen. Heizkurve/Fußpunkt so einstellen dass ich die gewünschte Temperatur erreiche - aktuell vermutlich nicht aussagekräftig da zu warm?
Mach ich das gleiche im OG?