Was bedeutet denn für die Heizung "Anteil Vorlauf 85%" - 85% wovon bezogen auf was?
Das ist eine Rechengröße, die bestimmt, wie der Sollwert zusammen gesetzt wird. In dem Fall wäre der Sollwert 85% Vorlauf und 15% Rücklauf.
Kann das daran liegen?
Gute Frage. Nächste Frage ;)
Ist das schlecht für den Verdichters wenn er so lange läuft?
Nein, das ist gut!
Und ich habe mal meinen realen Stromverbrauch am Zähler beobachtet. Gestern 15.kwh und heute 17kwh.
Da hast du ja WW auch dabei. Dann hängt noch Steuerung und evtl. Lüftung dran, dad kann schon sein.

Ihr habt ja auch nicht immer exakt die gleiche Temperatur im Haus, oder? Kochen, backen, Sonne - bißchen Schwankung ist normal.
 
R

Reimemonster

seitdem ich von 85% auf 70% umgestellt habe (testweiße, sonst keine weiteren Parameter verändert) haben ich anstatt Etat 9 Takte Pro Tag nur noch 5-6. Kann das daran liegen? Dafür allerdings längere Laufzeiten, gestern 18 Stunden. Ist das schlecht für den Verdichters wenn er so lange läuft?

Und ich habe mal meinen realen Stromverbrauch am Zähler beobachtet. Gestern 15.kwh und heute 17kwh. Geht das in Ordnung bei den aktuellen Temperaturen von 3 Grad?
Wie lange hast du die Einstellung laufen lassen? Denk dran, dass das mindestens 2-3 Tage braucht, bis es sich komplett eingespielt hat.
Dein Verbrauch am Zähler dürfte relativ nichtssagend sein, wenn wie bei mir das ganze Haus dranhängt.
Schau in der Heizung nach! Info, Wärmemenge Heizen und Leistungsaufnahme Heizen (jeweils "Tag").
Falls die 15-17kWh nur für Heizen (ohne WW!) sind, wäre das sehr viel. Du hattest doch letztens noch von 7-9kWh berichtet.

Zu mir:
- recht zuverlässig 6 Takte pro Tag bei 0 bis -1°C (hier liegt Schnee)
- Verdichter läuft 17-18 Stunden, hab nicht genau gezählt, aber das sagt mir meine Photovoltaik-Anlage
- gestern waren es ca. 43kWh Wärmemenge bei knapp unter 7kWh Strom (laut Heizung)
 
K

Kuota88

„Wie lange hast du die Einstellung laufen lassen? Denk dran, dass das mindestens 2-3 Tage braucht, bis es sich komplett eingespielt hat“

Den Vorlauf habe ich am 7.12. verändert, also vor 4 Tagen. Genau ab dem Zeitpunkt sind meine Starts um 50% gesunken, kann aber auch Zufall sein.

„Dein Verbrauch am Zähler dürfte relativ nichtssagend sein, wenn wie bei mir das ganze Haus dranhängt.“

Wir haben einen separaten Zähler. Da haben wir mit Heizung/Lüftung/Steuerung etwa 15kwh pro Tag aktuell (lese immer um 20:00 ab)
 
KingJulien

KingJulien

WW kann je nach Einstellung und Verbrauch ziemlich viel ausmachen.

Was ich vergessen habe zu erwähnen:
Wenn du den Rücklauf Anteil erhöhst ohne an Fußpunkt oder Heizkurve etwas zu ändern, wird natürlich mehr geheizt - > mehr Verbrauch.
Es sollte dann aber auch wärmer werden im Haus. Außer es ist zufällig da draußen kälter geworden und es hat sich ausgeglichen.
 
Zuletzt aktualisiert 12.07.2025
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 405 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
2Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
3Angebot für Heizung / Sanitär / Lüftung so realistisch? - Seite 555
4Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2051439
5Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
6Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
7Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 1375582
8Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
9Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
10Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
11Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 57418
12Energiesparverordnung ohne Heizung 10
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag - Seite 352
14Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
15Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
16Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 3103
17Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
18Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1298
192. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
20Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? - Seite 339

Oben