Pufferspeicher für Keller in Kombi mit Gasbrennwerttherme/Solar

4,40 Stern(e) 5 Votes
M

marlon2468

Hallo zusammen,

ich plane gerade das Heizsystem für unser neues Einfamilienhaus. Ich werde eine Gasbrennwerttherme, Solar aufs Dach und im Wohnzimmer einen Kamin mit Wärmetauscher installieren. Soweit so gut. Jetzt stellt sich die Frage, was für Pufferspeicher stelle ich mir in den Keller??
Ich war bei 3 Heizungsbauern und habe 3 verschiedene Meinungen gehört.
1.) Es kommt ein 1000l Kombispeicher in den Keller. Alle 3 Wärmelieferanten speisen ihre Wärme in verschiedene Schichten ein. Das Brauchwasser wird in einem Edelstahlwellrohr durch den Speicher geleitet und bei Bedarf über das Wärmetauscherprinzip erwärmt.
2.) Ebenfalls ein Kombispeicher, jedoch 800l. Das Warmwasser befindet sich jedoch in einer Wasserblase, die im oberen Bereich des Speichers liegt.
3.) Kamin und Solar füllen einen 300-400l großen Speicher für Warmwasser. Das Heizungswasser wird bei Bedarf von der Therme erwärmt.

Welche Variante ist am sinnvollsten?

Zur Info. Wir haben Fußbodenheizung und Heizkörper im Haus kombiniert.

Grüße
Marlon
 

€uro

...ich plane gerade das Heizsystem für unser neues Einfamilienhaus. Ich werde eine Gasbrennwerttherme, Solar aufs Dach und im Wohnzimmer einen Kamin mit Wärmetauscher installieren.
Das wird sich mit Sicherheit als wenig wirtschaftlich erweisen. Solarthermieanlage sowie der wasserführende Kaminofen rechnen sich im Einfamilienhaus meist nicht. Zwar werden einige kWh im Jahr "geerntet", jedoch stehen die zusätzlichen Investitionen hierzu in keinem Verhältnis. Bei Gasbrennwert als Wärmeerzeuger würde ich stets den Bedarf reduzieren (15% Regel)

v.g.
 

€uro

Was meinst du mit der 15% Regel?
Besser Dämmen, als es mit Solarthermieanlage erforderlich wäre!
...Angenommen es lohnt sich doch.
Du kannst hierfür gern den Beweis mit Deiner Anlage erbringen. Wärmemengenzähler bei Solarthermieanlage u. Kaminofen einbauen. Die geernteten kWh/a mit dem Bedarf, sowie dem Investment, bzw. Kapitaldienst hierfür, in Relation setzen.
..Welche Variante für den Pufferspeicher wäre die sinnvollste?
Das muß man anhand der spezifischen Bedingungen berechnen. Hierzu zählt u.A. der tatsächliche Bedarf für Heizung/Warmwasser.
Alternativ kannst Du ja einem Verkäufer vertrauen und hoffen das es irgendwie gut geht. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist jedoch sehr gering. ;)

v.g.
 
M

marlon2468

Ich hätte wahrscheinlich noch erwähnen müssen, das meine Freundin im Haus einen Friseursalon betreiben wird. Daher haben wir gegenüber einem normalen Einfamilienhaus einen höheren Bedarf an Warmwasser, der sich zusätzlich gleichmäßig über den Tag verteilt, wenn auch Sonne da ist.
 

€uro

Ich hätte wahrscheinlich noch erwähnen müssen, das meine Freundin im Haus einen Friseursalon betreiben wird. Daher haben wir gegenüber einem normalen Einfamilienhaus einen höheren Bedarf an Warmwasser, der sich zusätzlich gleichmäßig über den Tag verteilt, wenn auch Sonne da ist.
Keine Nebensächlichkeit, sondern ein ausschlaggebendes Kriterium!

v.g.
 
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Pufferspeicher für Keller in Kombi mit Gasbrennwerttherme/Solar
Nr.ErgebnisBeiträge
1Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
2Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
3Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
4Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
5Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 432
7Bungalow mit Keller für Einfamilienhaus mit 60m2 Büro sinnvoll? - Seite 423
8Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
9Grundrissplanung Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage 44
10Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
11Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 29
12Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
13Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
14Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 - Seite 428
15Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 326
16Frischwasserstation und Pufferspeicher technisch bessere Wahl? - Seite 424
17Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 228
18Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
19Entfernung Pufferspeicher zur Erdwärmepumpe - Seite 419
20Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300

Oben