catweazlecat

Und wie steht es mit dem öffnen von Türen/Fenstern? Muss man die wirklich geschlossen halten oder kann man auch mal für ein paar Std. z.B. die Terrassentür offen stehen lassen bei solchen Lüftungssystemen?
 
J

JH-CADArchitekt

Von luftwärmepumpe würde ich Abraten! Unter -5°C kannst du sonst gleich rein elektrisch heizen, da die Wärmepumpe dann nicht mehr effizient arbeitet!

Kamin ist mit Wohnraumlüftung wegen der Unterdrucksteuerung sehr teuer, aber machbar!

Die Fenster kannst Du nachts auch mit WRL geöffnet haben! Warum nicht? Es ist nur nicht mehr sinnvoll!

Die Fußbodenheizung macht in einem gut gedämmten Gebäude keine warmen Füße mehr, da sie mit so niedrigen Vorlauftemperatur. fährt, dass man sie im Verhältnis zu gut gedämmten Fußboden nicht mehr wahrnehmen kann! Im gut gedämmten Haus würde ich davon abraten! Zu teuer...
...wenn du sowieso ein Befuerworter der Luftwärmepumpe bist, ist eine Proxon Luftheizung eine super Alternative! Funktioniert aber nur mit hohen Luftmengen (zu trockene Luft im Winter!!!) oder bei einem Passivhaus mit wenig Wärmebedarf!

Mein Tipp:
Lass die Finger vom Kamin/Wärmepumpe/Fußbodenheizung! Teuerstes System überhaupt im Neubau! Nimm das Geld lieber zum Passivhausniveau dämmen und bessere Fenster, und lass Dir eine Luftheizung einbauen! Die Mehrkosten durch Stromheizung kompensierst du mit niedrigerem Verbrauch!
 

€uro

Von luftwärmepumpe würde ich Abraten! Unter -5°C kannst du sonst gleich rein elektrisch heizen, da die Wärmepumpe dann nicht mehr effizient arbeitet!
So pauschal betrachtet, ist die Aussage falsch! Der Anteil dieser Jahresstunden ist bis zur Heizgrenze, natürlich je nach Klimaregion, gering. Bei gut geplanten Anlagen beträgt der Anteil des "bösen" Heizstabes gerade einmal 0,2..Max 2% der Jahresheizarbeit. Bei Murksanlagen kann das jedoch zu einer E-Direktheizung mutieren.
...Nimm das Geld lieber zum Passivhausniveau dämmen und bessere Fenster, und lass Dir eine Luftheizung einbauen!
Dann aber nur mit einer Heizlastberechnung nach 12831 und nicht nach PHPP.