Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht?

4,30 Stern(e) 4 Votes
A

asaid10

Reicht das wenn ich das nur beim Erdgeschoss mache? Oder sollte ich besser auch im Obergeschoss und Dachgeschoss den Estrich entfernen?
 
N

nordanney

Reicht das wenn ich das nur beim Erdgeschoss mache? Oder sollte ich besser auch im Obergeschoss und Dachgeschoss den Estrich entfernen?
Nur im Erdgeschoss muss Du gegen die Bodenplatte und das Erdreich dämmen.

Kannst Du auch oben machen, dann aber eher deshalb, weil Du bei einer konventionell verlegen Fußbodenheizung deutlich geringere Abstände als beim Fräsen einhalten kannst. Dämmtechnisch ist es nicht so wichtig, da unter dem warmen OG auch ein warmes EG ist.

Du hast Dir eine professionelle raumweise Heizlastberechnung als auch die Verlegung der Fußbodenheizung berechnen lassen? Mit Deinen Vorgaben z.B. hinsichtlich der gewünschten Raumtemperatur oder Vorlauf-/Rücklauftemperatur der Wärmepumpe?
Falls nicht, ist das sowieso der erste Schritt (z.B. vom Ing.Büro Heckmann).
 
N

nordanney

Denke mal das ich nur im Erdgeschoss dann den Estrich komplett entferne und neu Dämme. Oder würde das ausreichen diese Schicht und reicht nur fräsen?
Wenn du eine Wärmepumpe installieren möchtest, würde ICH den Estrich überall entfernen (Vorschlaghammer, zwei Kumpel, ein Samstag) und alles neu aufbauen, um vernünftige Verlegeabstände zu bekommen.

Noch einmal: wurde schon alles vom Profi berechnet und geplant?
 
A

asaid10

Ja eine Heizlast Berechnung habe ich da steht 8303 W Heizlast ingesamt.

also den Heizungsbauer hab ich gesagt das ich fräse und der hat auch eine Vaillant 7,5 KW geplant. Weil ich auch die Fenster und Haustür neu mache.
Nur hab ich jetzt die Überlegung gehabt den Estrich raus und neu dämmen im Erdgeschoss.
Würde aber trotzdem wegen Kostengründen im Obergeschoss und Dachgeschoss fräsen da es einfacher ist und die Dämmung da ja nicht wichtig ist. Die Firma meinte auch die könnte mit ein verlege Abstand von 10cm fräsen.
 
A

asaid10

So hab den Estrich jetzt komplett im EG raus ging doch schneller und einfacher als gedaacht. Nur würde ich gerne wissen wie genau der Aufbau der neuen Dämmung sein soll.

Hast WLG 024 6cm PUR alukaschiert, darauf Rasterfolie genannt.

Kämme aber nicht noch Trittschalldämmung rein?
 
Zuletzt aktualisiert 05.10.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26848 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
2Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
3Welche Wärmepumpe wird bei einem Altbau benötigt - Seite 211
4Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
5Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
6Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
8Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 428
9Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 10117
10Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 233
11Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
12Welche Ausbaustufe für Dachgeschoss als Ausbaureserve? 10
13Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
14Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
15Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
16Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? - Seite 218
17Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
18Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
19Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
20Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30