一楼地暖:是否需要隔热?

  • Erstellt am 2024-09-28 16:02:10

asaid10

2024-09-29 09:32:54
  • #1
只在一楼这样做够吗?还是我应该也在二楼和阁楼拆除水泥砂浆?
 

nordanney

2024-09-29 10:10:35
  • #2
你只需要在底层对地板板和地面进行隔热。 你也可以在上层做,但更多是因为常规铺设地暖时,间距比铣刨时要小。在隔热方面这不是很重要,因为温暖的上层下面也是温暖的底层。 你是否已经让专业人员进行分房间的采暖负荷计算以及地暖铺设计算?根据你的要求,比如期望的室温或热泵的供回水温度? 如果没有,这无论如何是第一步(例如由工程师事务所 Heckmann 进行)。
 

asaid10

2024-09-29 18:28:24
  • #3


这是浴室的结构,已经被拆除,可以看到各层。 我想我只会在一楼彻底清除找平层并重新隔热。还是说只清理这一层并铣刨就足够了?
 

nordanney

2024-09-29 19:02:57
  • #4

如果你想安装热泵,我建议在所有地方都拆除地面找平层(用电锤,两个朋友,一个星期六)并重新施工,以获得合理的铺设间距。

再说一遍:所有的事情都是专业人员计算和设计好了吗?
 

asaid10

2024-09-29 19:20:07
  • #5
是的,我有一个热负荷计算,上面写着总热负荷为8303瓦。
我告诉暖气安装工我会铣槽,他也计划使用一个Vaillant 7.5千瓦的设备。因为我还会更换窗户和房门。
不过我现在在考虑把一楼的水泥砂浆层铲除并重新做保温。
但出于成本考虑,二楼和阁楼还是会铣槽,因为那比较简单,而且那里保温并不重要。公司也说可以以10厘米的铺设间距铣槽。
 

asaid10

2024-10-02 12:18:58
  • #6
所以现在把一楼的砂浆全部清理完了,比想象的更快更简单。不过我想知道新的保温层具体应该怎么构造。

使用了WLG 024 6cm PUR 铝箔复合材料,上面是叫做Rasterfolie的网格膜。