Dimensionierung Klima-Anlage, Erfahrungen?

4,90 Stern(e) 7 Votes
N

netzplan

Hallo zusammen,

wir haben ein Altbau zu einem KfW-55-Haus (auf Papier) saniert. Real sind es fast KfW-40 geworden.

Im Dachgeschoss hat uns der Mieter heute informiert, dass er wohl um die 31° Raumtemperatur hat. Beim Umbau hatten wir bereits Vorkehrungen (Leerrohr, Anschlüsse...) für eine Klimaanlage berücksichtigt.

Wie groß würdet ihr eine Klimaanlage dimensionieren? Anbei ein Grundriss vom Dachgeschoss. Wohnzimmer = 26m² (70m³), wobei die Zwischenwand im Flur nicht ganz hoch geht aufgrund von der Dachschräge. Hier wäre eine Zirkulation zum Flur und zur Küche gegeben.

dimensionierung-klima-anlage-690559-1.png

Folgende Leistungsunterschiede habe ich bei Bosch-Klimaanlagen festgestellt:

Climate 3000 26WE
Auslegungskühllast 2,8 kW
SCOP mittleres Klima 4,1
Nenn-Luftdurchsatz (innen) 520 Nm³/h

Climate 3000 35WE
Auslegungskühllast 3,6 kW
SCOP mittleres Klima 4,2
Nenn-Luftdurchsatz (innen) 530 Nm³/h

Climate 3000 53WE
Auslegungskühllast 5,3 kW
SCOP mittleres Klima 4,0
Nenn-Luftdurchsatz (innen) 800 Nm³/h

Climate 8000 35WE
Auslegungskühllast 3,5 kW
SCOP mittleres Klima 5,1
Nenn-Luftdurchsatz (innen) 851 Nm³/h
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
N

netzplan

Zusatz, in der TAB unseres Verteilnetzbetreibers habe ich folgendes gefunden:

Als SteuVE gelten:
  1. Private Ladepunkte für Elektromobile (LE) ohne öffentlich zugänglichem Ladepunkt nach § 2 Nr. 5 derLadesäulenverordnung (LSV)
  2. Wärmepumpenheizungen inklusive Zusatz- oder Notheizvorrichtungen (z. B. Heizstäbe)
  3. Anlagen zur Raumkühlung (ARK / Klimageräte) nach Art der Anlage nach Festlegung BNetzA BK6-22-300
  4. Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie (Stromspeicher)
mit einer Anschlussleistung von mehr als 4,2 kW.

Wärmepumpenheizungen und Klimageräte hinter einem Netzanschluss, die bei mehreren Geräten gleicher Art
in Summe 4,2 kW überschreiten, werden als eine steuerbare Verbrauchseinrichtung behandelt.
Beispiel: In einem Mehrfamilienhaus mit 3 Eigentümer besitzt jeder eine 2,5 kW Klimaanlage, somit sind sie in
Summe 7,5 kW und werden als 1 SteuVE nach §14a betrachtet.
Verbrauchseinrichtungen kleiner gleich 4,2 kW sind weiterhin bei der Netze ODR meldepflichtig und dürfen
nicht an der Festlegung nach § 14a EnWG teilnehmen
Wir haben schon eine Wärmepumpe (7KW) für das gesamte Haus (3-Familienhaus) mit Vorbereitung für steuerbaren Verbrauchseinrichtung. D.h., jede zusätzliche Klimaanlage müsste angemeldet und abschaltbar eingerichtet/vorbereitet werden. (Ob das auch einfach zu realisieren wäre, müsste ich mit meinem Elektriker sprechen. Vmtl. müsste von der Wohnung (Unterverteiler) ein Kabel (zum Ein- und Ausschalten) in den Keller (Technikraum/Hauptverteiler) verlegt werden.
 
M

Michilo

Ich habe zwei Klimaanlagen im Haus (150m²). Eine im Wohn-Essbereich im EG (2,5kW) und eine im Flur im OG (3,5kW). Ich schalte sie relativ früh an und lasse sie in ganz kleiner Stufe den Tag über durchlaufen. Nachts schalte ich sie ab. Vom Gefühl her sollte die kleinste reichen. Probleme wird eher die Luftverteilung machen, da muss wahrscheinlich mit Lüftern nachgeholfen werden. Ich habe im OG immer einen Lüfter laufen der die kalte Luft aus dem Flur in die Zimmer pustet.

Bedenke bei der Leistungsangabe, das es sich um die Kühlleistung handelt. Die elektrische Leistung die deinen Versorger interessiert ist deutlich kleiner.
 
N

netzplan

Probleme wird eher die Luftverteilung machen
Wie ist dieser Nenn-Luftdurchsatz zu interpretieren?


Bedenke bei der Leistungsangabe, das es sich um die Kühlleistung handelt. Die elektrische Leistung die deinen Versorger interessiert ist deutlich kleiner.
Im Datenblatt steht:
Angegebene Leistung im Kühlbetrieb bei Raumlufttemperatur 27(19) °C und Außenlufttemperatur 35 °C = 3,5kW
 
M

Michilo

Wie ist dieser Nenn-Luftdurchsatz zu interpretieren?
Das weiß ich nicht genau. Meine Vermutung ist der Luftdurchsatz der durch das Innengerät pro Stunde strömt. Was ich meinte ist die Luftverteilung im Gebäude/Wohnung. Für das untere Schlafzimmer wird es wahrscheinlich einen Ventilator in der Tür geben müssen um die selbe Temperatur wie im Wohnbereich zu erzeugen. Es wird auch ohne kälter, nur nicht so kalt wie direkt an der Klimaanlage

Im Datenblatt steht:
Nimmst du nicht die Broschüre, sondern die Installationsanleitung ist zwischen Nennleistung Kühlen, Nennleistung Heizen und max. Leistungsaufnahme unterschieden. Die max. Leistungsaufnahme interessiert deinen Versorger.

Mit der Wärmepumpe zusammen wirst du über die 4,2kW kommen. Die Wärmepumpe wird einen elektrischen Heizstab haben und auf dem Blatt Papier die Grenze alleine überschreiten.
 
Zuletzt aktualisiert 04.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1823 Themen mit insgesamt 26756 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Dimensionierung Klima-Anlage, Erfahrungen?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 547
2KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
3Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
4Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
5Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
6Welches Heizungssystem für unser Kfw 70 Haus ohne Keller? 15
7Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
8Stromkosten für ein kfw QNG 40 Haus - Seite 219
9Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 548
10Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 17117
11Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig - Seite 748
12Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
13Neubau: Dachgeschoss Ausbaufähig oder nicht - Seite 214
14Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen - Seite 215
15Umbau bestehende EG Wohnung - zus. Büro 49
16Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 23690
17CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
18LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? - Seite 526
19Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. - Seite 427
20Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 299

Oben