Hallo,
ich habe ein Grundstück und möchte darauf ein Einfamilienhaus errichten. Vorab habe ich ein Bodengutachten anfertigen lassen. Es stellte sich heraus, dass es kein besonders tragfähiger Boden ist (schluffig, sandig) mit einem Sohlwiderstand von 100. Der Geologe empfiehlt ein 1,20 m dickes Bodenpolster und empfiehlt alles weitere von einem Statiker berechnen zu lassen, da es nachträglich zu Setzungen von 2-4 cm kommen kann. Was wird mir der Statiker grundsätzlich empfehlen bzw. mit welchen Maßnahmen kann man beruhigt ein Haus auf den Boden/Gründungspolster bauen?
Vielen Dank gerrko
ich habe ein Grundstück und möchte darauf ein Einfamilienhaus errichten. Vorab habe ich ein Bodengutachten anfertigen lassen. Es stellte sich heraus, dass es kein besonders tragfähiger Boden ist (schluffig, sandig) mit einem Sohlwiderstand von 100. Der Geologe empfiehlt ein 1,20 m dickes Bodenpolster und empfiehlt alles weitere von einem Statiker berechnen zu lassen, da es nachträglich zu Setzungen von 2-4 cm kommen kann. Was wird mir der Statiker grundsätzlich empfehlen bzw. mit welchen Maßnahmen kann man beruhigt ein Haus auf den Boden/Gründungspolster bauen?
Vielen Dank gerrko
M
Masipulami17.05.14 16:54Die Maßnahmen stehen doch normalerweise im Bodengutachten als Gründungsempfehlung. Bei uns ist die Situation ähnlich. 1,40m in der Tiefe mussten rausgenommen und durch verschiedene Schotterschichten ersetzt werden. Zusätzlich noch Geogitter und Drainage.
M
Masipulami13.06.14 14:49Inklusive aller Arbeiten, Material (Schotter, Geogitter, Drainage), Abtransport der überschüssigen Massen liegen wir bei ca. 15.000 €.