[ energieintegral] in Foren - Beiträgen

Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75

[Seite 93]
... oder beim Übergang von Temperaturen müssen reduziert werden. Diese "Spitzen" können auch mehrere Minuten dauern. Aber in dieser Zeit läuft das Energieintegral in schlechte Werte, noch dazu diese komischen 30 sec. Es müssen also limitierende Bedingungen in die persönliche Steuerung festgesetzt ...

[Seite 89]
Ich frage mal ganz dumm: Wenn das Energieintegral egal was man einstellt bei 60 los läuft und das Minuten sind... dann geht die Pumpe doch maximal 24x am Tag an oder irre ich mich? Wie kommt die dann auf mehr als 1 takt pro Stunde? Was mich iwie irritiert: geht die Zählung des Energieintegral erst ...

[Seite 51]
Mir ist noch aufgefallen, das auch beim Kühlen das Energieintegral bei bestimmten Bedingungen abgebaut wird. Kann es einen Zusammenhang zwischen dem Energieintegral und der Unterschreitung der Soll-VLT geben, ähnlich beim Heizen? Und irgendwann ist das EI auf Null und die Wärmepumpe macht Pause ...

[Seite 134]
... Vorlauftemperatur notwendig war, weil es sonst zu kalt wurde. Aber ja, eher Sonderfall. Hysterese vom Kompressor kannst du ignorieren, wenn dein Energieintegral abgebaut wird. Falls die Hysterese gerissen wird, dann wird der Takt abgebrochen und das Energieintegral somit gar nicht erst ...

[Seite 468]
... wird ja nachts schon eher noch kühl. Aber auf deine Frage: Mein Eindruck ist, dass die Wunschtemperatur ausschließlich Einfluss auf das Energieintegral hat. Wenn die Wärmepumpe kühlt, scheint sie immer 17-18°C kühles Wasser ins Haus zu pumpen, ohne Regelung

[Seite 528]
... weitergeben. Ich habe alle Seiten gelesen (auch andere Foren) und viel davon für meine Wärmepumpe mitnehmen können. Spätesten beim Menüpunkt „Energieintegral“ hätte ich eine Suchmaschine bemühen müssen. So wusste ich vorab schon mal über die Eigenheiten der Vaillant Steuerung Bescheid. Jetzt ein ...

[Seite 466]
MIch interessiert die neue Platine natürlich auch. Ich wunder mich aber wirklich, dass das einfach so getauscht wird. Das Energieintegral ist in den Fachhandwerker-Menüs zugänglich und für Normalkunden "sicher" mit einem Code geschützt. Ich hätte erwartet, dass Vaillant einfach sagt: ne passt so ...

[Seite 400]
Die Heizkreispumpe sollte im Heizbetrieb immer an sein. Das Energieintegral bestimmt dann, wann die Wärmepumpe an geht. Also entweder Wunschtemp runter oder diesen Offset für das Energieintegral ändern (geht glaube ich nur mit 700er oder ...

[Seite 547]
... bei Vaillant. Und zwar schriftlich. Vielleicht in der von mir gewählten Art und Weise an den HB: „Das Problem ist Vaillant bekannt. Das Energieintegral wird nicht korrekt berechnet. Für Dich zur Erklärung, da Du mit gestern sagtest, dass Du von dem Problem keine Kenntnis hast: Für die ...

[Seite 539]
Hab Grad wieder gestoppt: Delta VList VLsoll ist gerade 0,4 - Energieintegral hat exakt 150 Sekunden für den Abbau einer Gradminute gebraucht. Meine Pumpe steht gerade auf 60% und fördert damit 650Liter bei 3,5° Spreizung. Kälteleistung 2,2kW bei elektr. Leistungsaufnahme zw 0,3 und 0,4kW (springt ...

[Seite 461]
... was du in deinem Script machst, bitte erläutere es mir nochmal. "Die kurze Taktzeit kommt bei milden Temperaturen dadurch zustanden, dass das Energieintegral zu schnell steigt. Dies kann man entgegnen, indem man die Minimale Vorlauftemperatur erhöht oder die Wunschtemperatur. Ich habe es ...

[Seite 520]
... oder Heizungsbauer angegangen wäre, dann würde ich 2024 noch warten... Wie ich schon mehrfach geschrieben habe, ohne plausible Fakten zum Problem Energieintegral wirst du auch bei der Hotline nicht weiterkommen

[Seite 86]
... heute auf 0 (null) gesetzt. Somit neue Soll-VLT 46°. Die Ist-VLT ist heute über diese 46° hinaus bis 49,7° gestiegen (ohne Auswirkungen auf Energieintegral). Aufgrund meiner Hydraulik hatte ich zu diesem Zeitpunkt eine Differenz Ist-VLT zum Rücklauf von 3,7°. Der Rücklauf hatte da mit genau ...

[Seite 543]
... aus. Hat jemand eine Idee, wie ich es schaffen kann, dass der Kompressor dort weiter läuft? Während die Warmwasserbereitung läuft, wird das Energieintegral auch komplett abgebaut. Dabei müsste es doch eigentlich weiter negativ werden, weil fürs Heizen nicht erreicht wird, was erreicht werden ...

[Seite 10]
Wie ist bei euren Arotherms aktuell die Lage? Ich habe bei uns inzwischen die Heizkurve auf 0.15 runter. Energieintegral auf -90. Dabei bleibt die Temperatur recht konstant, steigt aber eher bei Kälte noch etwas an. Daher könnte man mit der Heizkurve fast noch weiter runter gehen, lasse das jetzt ...

[Seite 541]
Da kann man doch auch mit einem Energieintegral arbeiten oder? Dann müsste man die Takte ja verlängern können!

[Seite 258]
... Unterkühlung nicht funktioniert wie erwartet. Bei mir schwingen diese Werte zwischen -3 und 3 Grad ohne einen erkennbaren Zusammenhang mit dem Energieintegral. Und jetzt stelle ich gerade fest, dass eine Änderung der Wunschtemperatur gar keine Parallelverschiebung ist, also eine Änderung der ...

[Seite 410]
Das denke ich nicht. Für das "Vaillant" Energieintegral ist Spreizung und Rücklauf wahrscheinlich irrelevant. Es geht wohl in erster Linie Vorlauf ist und Vorlauf soll ein.

[Seite 386]
... eine zu geringe Spreizung habt, dann seid ihr entweder am Minimum der Kompressorleistung, die Vorlauf müsste über dem Vorlauf-Soll liegen, das Energieintegral müsste sich abbauen. So zumindestens sieht der normale Betrieb aus. Wenn ihr mit hoher Kompressordrehzahl eine geringe Spreizung habt ...

[Seite 508]
... 09.01 Softwareversion laut Anzeige der Hydraulikstation 00 0351.09.01 01 0351.06.07 02 0360.03.01 Der Live Monitor zeigt ein Energieintegral von -42°min an. Ist das gut? Auf dem Typenschild links an der Hydraulikstation steht links 01 - 10/19 Auf dem Typenschild der ...

[Seite 131]
... und her macht's bei den schlechten Zahlen eh nicht fett. Live Daten mal exemplarische Stichproben: Gestern: Vorlauf soll 28,5c Vorlauf ist 28,5c Energieintegral -102° Kälteleistung 1,1kw Energieverbrauch 0,7kw Kompressor Mod 24,9% Einlass: 3,3c Aussemtemp 6,6c Heute: Vorlauf soll 29c Vorlauf ...

[Seite 133]
... geht bis dann das Überstromventil auf geht. Auf jeden Fall versucht die Wärmepumpe immer bei dem Wert zu bleiben. Die Einstellung zum Energieintegral ist nutzlos bzw. kann ignoriert werden, da sie die arotherm auch fleißig ignoriert :-) Hatten wir hier denke ich auch schon. Der ...

[Seite 70]
Danke für diesen sachdienlichen Heinweis.... Das Energieintegral läuft in beide Richtungen. Vorlauf-Ist < Vorlauf-Soll = negatives Integral, Vorlauf-Soll>Vorlauf-Ist = positives Integral oder anders herum. Nicht im Kopf, wie Vaillant die Vorzeichen setzt. Sollen wir noch in eine Kurvendiskussion ...

[Seite 730]
... aber die Frage an euch Betreiber: Könnt ihr das bestätigen? Ich glaube, dass die Arotherm mit Sperrzeiten, Flüsterbetrieb und Energieintegral gute Einstellmöglichkeiten bietet, um das Takten in der Übergangszeit in den Griff zu bekommen. Gruß

[Seite 75]
Beobachtungen: Weder -100min, noch -90min haben Einfluss auf das Energieintegral und er startet bei beiden Einstellungen bei ca. -60min (Kompr- + Durchfluss). Fehler der Wärmepumpe oder muss man da noch etwas anderes einstellen? Zudem macht er es deutlich schneller voll als gedacht. Diff zwischen ...

[Seite 499]
... in der Übergangszeit. Die Wärmepumpe liefert zu viel Kälteleistung für die Wunsch-Vorlauftemperatur, dadurch wird sie unterschritten und das Energieintegral abgebaut. Ist es vollständig abgebaut, geht der Kompressor aus, bis das Energieintegral wieder den Schwellenwert hat, und geht wieder an ...

[Seite 440]
... der Gedanken in meinem Kopf. Die Steuerung der Vaillant Wärmepumpe erfolgt ja im wesentlichen über die Heizkurve und das berüchtigte Energieintegral oder? Also Heizkurve gibt je nach AT eine VLt vor (ausgehend von 20° RT modifiziert durch Delta zu WT). Differenz Vorlauf-Soll und Vorlauf-Ist ...

[Seite 550]
... lassen. (würde im Moment reichen) Bei jedem Start leidet auch die Effizienz bis sich Vorlauf Soll und Vorlauf ist eingependelt haben ist der Energieintegral schon wieder abgebaut

[Seite 753]
... eher im Stundentakt. Aber dafür muss man eben nicht an die Heizungsverkabelung ran. Schön wäre noch, wenn man ans Energieintegral selbst rankommen würde oder die aktuelle elektrische Leistung. Erste Versuche selbst ein Energieintegral zu berechnen waren nicht erfolgreich ...

[Seite 756]
Das sind die Versionsnummern vor dem Tausch meiner Platinen. Somit wirst du noch Softwareversion haben, wo das Energieintegral falsch berechnet wurde. Für die richtige Berechnung (1 min statt 30 sec) war der Tausch in der Außeneinheit notwendig. Bei mir hat der Servicemitarbeiter von Vaillant auch ...



Oben