बर्फ़ जमाव सोल्यूशन पाइप हीट पंप

  • Erstellt am 29/09/2020 10:28:17

Stadtvilla19

29/09/2020 21:21:13
  • #1
क्या आप मुझे Fixed और दूसरी के बीच वॉर्म पंप के बारे में अधिक बता सकते हैं, PN के माध्यम से भी ठीक है। हमने 2018 के अंत में अपनी होम टेक्नोलॉजी का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और इसमें 333G दर्ज था। कंपनी के अनुसार Viessmann ने 2019 की शुरुआत में नई वॉर्म पंप जनरेशन मार्केट में लाई थी और पुरानी 333G अब 222G हो गई है और 333G को नया डेवेलपमेंट मिला है, क्या ये सही है? इसलिए कंपनी का मानना है कि हमें वही तकनीक मिली है जो हमने खरीदी थी। खैर, मेरी राय है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में 333G लिखा है तो वही डिलीवर होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक गोल्फ ऑर्डर करता हूं तो मैं पोलो नहीं लेना चाहता, सिर्फ इसलिए कि उसमें वही मोटर है, मेरी राय है... खैर, यह तो अलग विषय है।

यहाँ पूरी सिस्टम की कुछ तस्वीरें हैं और शायद कुछ उपयोगी तस्वीरें जो मैंने मेनू में पाई हैं, पता नहीं कि इनसे क्या जानकारी मिलती है। मैं इस फोरम को देखूंगा, धन्यवाद!








 

Heinz2k

29/09/2020 22:44:35
  • #2
मजाक के लिए तुलना के तौर पर मेरे पास एक 333-G है जिसमें 2x 70m जांचें हैं। मुझे यह भी काफी हैरानी होती है कि हीटिंग कितनी बार पहले ही चल चुकी है। Viessmann से कोई आए, क्योंकि कुछ बुनियादी तौर पर सही नहीं है।
 

neo-sciliar

30/09/2020 09:51:06
  • #3
44 घंटे कंप्रेसर का उपयोग और सितंबर में एक सप्ताह में 260 kWh यह सामान्य नहीं है, और यह बर्फ जमने की समस्या को भी समझाता है। H. के मान देखें। मैंने पिछले 4 हफ्तों में कुल 6 घंटे कंप्रेसर चलाया है। ये सामान्य मान हैं।

तो सवाल यह है: कंप्रेसर इतना ज्यादा क्यों चलता है? मेरा अनुमान है कि आपके घर में 30°C नहीं है, गरम पानी 60°C पर सेट नहीं है। कंप्रेसर का औसत चलने का समय कितना होता है? क्या यह अक्सर और छोटा चलता है, या कम बार और लंबे समय तक? आपकी सिस्टम योजना कैसी है - क्या आपके पास एक अलग स्टोरेज टैंक है या आप सीधे फ्लोर हीटिंग में जा रहे हैं? क्या आप सोल-वाटर हीट पंप में कोई त्रुटि संदेश देख रहे हैं?
 

Stadtvilla19

30/09/2020 10:06:02
  • #4
नहीं, हमारे घर में 22 डिग्री है और गरम पानी 42° पर है। मुझे लगता है कि यह सीधे फूटबोडेनहाइजुंग में जाता है बिना स्टोरेज के। मशीन अक्सर बहुत कम समय के लिए चलती है। यहाँ एक तस्वीर है मेलनग हिस्टोरी की। हमेशा Hinweis 54 होता है कि वोरलॉफटेम्परेचर बहुत कम है और Hinweis 10 है कि वर्डिक्टर बंद है।
 

guckuck2

30/09/2020 10:07:21
  • #5
समयावधि और तुक केवल एक लक्षण होंगे। समस्या गर्मी स्रोत की दिशा में है।
 

neo-sciliar

30/09/2020 10:19:19
  • #6

कुछ तो मूल रूप से गलत है। कूलिंग को पूरी तरह से बंद कर दो, शायद वह रुकावट बन रही हो। क्या तुम प्रीहिट और रिटर्न की सेटिंग्स पढ़ सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई ERR है?
 

समान विषय
20.10.2016जल वाहक चिमनी स्टोव फर्श ताप, हीट पंप, फोटovoltaïc, नया निर्माण?28
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
25.11.2015एयर-वाटर हीट पंप सहित फ्लोर हीटिंग का ऑफर, ठीक है?19
18.04.2016फ्लोर हीटिंग/हीट पंप के लिए रहने/खाने/रसोई के हीटिंग सर्किट/थर्मोस्टेट35
15.03.2017एकल-परिवार के घर में फर्श हीटिंग के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन10
06.06.2019गर्मी में एयर-टू-वाटर हीट पंप, फ़्लोर हीटिंग और/या वेंटिलेशन सिस्टम से ठंडक करना?29
01.05.2019हीट पंप अब उपलब्ध नहीं है - कानूनी सवाल30
02.04.2020ताप भार गणना 10.3 किलोवाट, 9.5 किलोवाट की एयर-वाटर हीट पंप पर्याप्त है?29
14.05.2022पुरानी इमारत का अपार्टमेंट गैस थर्म के साथ - फर्श हीटिंग अभी, हीट पंप बाद में14
30.11.2022नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और हीट पंप: विएसमान बनाम वेलैंट बनाम ज़ेहन्डर?47
26.06.2023हीट पंप, जल भंडारण टैंक, तुरंत हीटर, wfK, फर्श हीटिंग, हीटिंग और कूलिंग12
28.05.2024नए निर्माण वाले एकल परिवार के घर के लिए हीट पंप दक्षता घर 5512
13.02.2024हीट पंप जल वहन करने वाले चिमनी के साथ संगत नहीं है144

Oben