Équilibrage hydraulique pompe à chaleur air-eau + pompe de circulation efficace

  • Erstellt am 03.01.2021 23:07:06

lesmue79

11.01.2021 09:04:51
  • #1
La pompe est réglée à 900 mbar, ce qui correspond selon Vaillant à une puissance maximale de 100 %.

Le problème sera que tous les chauffagistes, y compris Vaillant en tant que fabricant, feront référence à la réglementation sur les économies d'énergie et à l'obligation de l'ERR, et argumenteront que l'installation ne fonctionne qu'avec l'ERR.

Le fait que nous voulons régler par effet d'auto-régulation sans actionneurs ne les intéresse pas.

J'ai déjà contacté Vaillant à ce sujet.
 

T_im_Norden

11.01.2021 09:24:07
  • #2
Quelle est la fourchette que tu as actuellement avec cela ?
 

lesmue79

11.01.2021 09:55:40
  • #3
Je suis maintenant au travail, je ne pourrai dire que ce soir... En général, c'est quelque chose entre 3-4,4 K, mais il y a aussi déjà eu des cas à 2 K.

Cependant, je dois faire une distinction : je peux lire une fois l'écart selon la réglementation, c'est-à-dire ce qui sort de la pompe à chaleur, et ensuite mesurer manuellement au répartiteur de chauffage aux flux avant et retour.
 

T_im_Norden

11.01.2021 10:23:21
  • #4
As-tu réglé la pression de l'installation comme dans ton image liée dans le niveau spécialisé ?
Il est indiqué de 240 à 750 mbar.
 

lesmue79

11.01.2021 11:00:08
  • #5
Non, la pression de l'installation est à 900 mbar comme réglé par le [KD] lors de la mise en service. De plus, je ne connais pas du tout la pression de l'installation, je sais seulement qu'elle est de 95 mbar pour le circuit de chauffage défavorable du chauffage par le sol. J'avais réglé la pompe à moins, je crois 350 ou 400 mbar, mais à part le message disant que la limite de hauteur de refoulement résiduelle était active, cela n'a eu aucun effet, mais c'était il y a très longtemps.
 

lesmue79

11.01.2021 11:16:53
  • #6
Si je prends les 95 mbar du circuit FB le plus défavorable plus 6 m de tuyau 28 avec quelques coudes et coupures, je ne pense pas atteindre les 200 mbar que je peux régler au minimum. Le répartiteur se trouve presque juste à côté de la pompe à chaleur, il n'y a donc presque pas de réseau de tuyaux avec perte de pression.
 

Sujets similaires
06.01.2012Géothermie vs. Pompe à chaleur air-eau12
23.02.2015Pompe à chaleur air-eau avec solaire thermique et cheminée ? Coût/bénéfice/sens34
18.04.2015Construction de maison, KFW70, environ 150 m², quel chauffage ? Gaz/pompe à chaleur air-eau ?36
21.10.2015Pompe à chaleur air-eau - Thermostat Nest77
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
08.05.2021Nouvelle construction - chauffage au sol inégalement chaud (Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Coût d'entretien Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Hauteur ok ?20
30.11.2022Ventilation contrôlée des logements & pompe à chaleur : Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder ?47
11.08.2023Conseils d'achat, comparaison de pompes à chaleur : Daikin ou Vaillant ?19

Oben