Équilibrage hydraulique pompe à chaleur air-eau + pompe de circulation efficace

  • Erstellt am 03.01.2021 23:07:06

T_im_Norden

11.01.2021 12:40:00
  • #1
Voyons voir ce que Vaillant écrit, à 100 % de la pompe, il devrait y avoir plus de débit selon le diagramme.
 

lesmue79

11.01.2021 13:39:38
  • #2
Cela peut prendre quelques jours Vaillant répond toujours fidèlement mais cela prend toujours un certain temps entre-temps
 

lesmue79

11.01.2021 13:56:06
  • #3
Ce qui me rend encore perplexe, c'est l'affirmation que l'installation (selon le diagramme) fonctionnerait de manière optimale à un débit nominal de 540 l/h et un delta T de 5k. Je pense que je vais tester ce qui se passe si je bride tout jusqu'à ce que le régulateur affiche 530 l/h et si la pompe régule alors le débit à 5k...

540 x 1,16 x 5k = 3132 watts de puissance de chauffage
 

lesmue79

11.01.2021 20:50:31
  • #4
Ainsi, à 900 mbar, il y avait exactement 2K de différence selon la régulation.

À l'entrée du distributeur de circuit de chauffage également.
Pour les circuits de chauffage individuels, cela variait de 3K pour les circuits restreints jusqu'à 1,5K.

J'ai maintenant réglé la pompe de 900 mbar à 450 mbar.
 

T_im_Norden

11.01.2021 21:35:50
  • #5
Je pensais que la pompe était déjà à 900 ?
Quelles étaient les débits à 900 ?
 

lesmue79

11.01.2021 22:22:58
  • #6
Elle était aussi tout le temps à 900 mbar, elle est passée brièvement à 200 mbar mais à ce moment-là, j'ai soudainement eu une panne sur l'installation. Maintenant, je l'ai réglée à 450 mbar.

À 900 mbar, j'ai 729 l/h lorsque WC et eau chaude sanitaire sont régulés... Lorsque tous les circuits sont ouverts, c'est environ 748 l/h à 900 mbar.

Actuellement, la pompe affiche à 450 mbar un débit de 729 l/h.

Et maintenant, voici ce qui se passe : si je ferme avec l'ERR les 3 circuits du salon, les 2 circuits de la cuisine, les 2 circuits du couloir et la buanderie ainsi que les WC, le débit total descend à 493 l/h, mais le débit dans les autres circuits ouverts (salle de bains, 2 chambres d'amis et 2 chambres) augmente à environ 2 l/min; sans ERR, avec tous les circuits ouverts, le débit est partout seulement de 1 l/min (si tant est) ou presque 1,5 l/min.

Cela m'amène donc à ma théorie avec l'ERR : les circuits courts/petites pièces chauffent bien sûr plus rapidement, ce qui fait que l'actionneur ferme grâce à l'ERR. Cela fait qu'à son tour, le prochain circuit court restant est alimenté avec plus d'eau et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les pièces soient chauffées et que tous les actionneurs/circuits soient fermés. Cela fait monter la pression dans l'installation jusqu'à ce que finalement la soupape de décharge s'ouvre, ce qui rapproche alors la température de retour de la température d'aller et l'installation s'arrête?

Je vais essayer ça demain, quel serait le pire qui pourrait arriver? L'installation commence à cycler...
 

Sujets similaires
28.01.2017Coûts pour système de ventilation expériences18
21.10.2015Pompe à chaleur air-eau - Thermostat Nest77
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
08.05.2021Nouvelle construction - chauffage au sol inégalement chaud (Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Coût d'entretien Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Hauteur ok ?20
11.12.2021Les chauffages muraux n’atteignent pas la température souhaitée53
30.11.2022Ventilation contrôlée des logements & pompe à chaleur : Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder ?47
11.08.2023Conseils d'achat, comparaison de pompes à chaleur : Daikin ou Vaillant ?19

Oben