kati1337
21.10.2023 09:57:15
- #1
Ce fil reçoit le prix du plus grand potentiel de confusion sur le forum. :D
Pouvez-vous résumer à nouveau :
- Comment le chauffage est-il réglé actuellement ? Point de consigne ? Pente ? On peut tout voir dans le menu info du chauffage, idéalement sans rien modifier.
- Si c’est une construction neuve, un équilibrage thermique a-t-il été réalisé par le sanitaire ? (c’est obligatoire)
- Le sanitaire vous a-t-il déjà expliqué l’installation et son fonctionnement ? Sinon, demandez-leur. C’est important.
- Si vous avez encore une garantie, pourquoi ne contactez-vous pas l’entreprise sanitaire qui a installé l’appareil (ou l’entreprise de construction) au lieu d’autres ?
- Quelle est la température de départ actuelle de la pompe à chaleur ?
- Je suppose qu’elle est pilotée par la température extérieure, c’est-à-dire qu’elle s’ajuste automatiquement en fonction du froid extérieur ? Le problème dans ce type de configuration, c’est toujours quand il y a une pièce avec une source de chaleur supplémentaire qui modifie les besoins – comme un poêle. L’entreprise qui a installé ça aurait dû en tenir compte.
Ce que je ne comprends absolument pas, c’est pourquoi vous COUPEZ le chauffage dans toutes les pièces sauf la salle de bain et la pièce avec le chauffage supplémentaire ?
Je tournerais plutôt les thermostats d’ambiance dans toutes les pièces sauf celle avec le poêle. En général, les thermostats d’ambiance fermés sont un poison pour l’efficacité de la pompe à chaleur.
En termes simples, cela provoque ce qui suit : la pompe chauffe l’eau plus que nécessaire (avec une consommation électrique inutile), puis la fait circuler plus lentement dans les pièces (parce que les robinets sont fermés). Ça n’a pas beaucoup de sens, non ?
Pouvez-vous résumer à nouveau :
- Comment le chauffage est-il réglé actuellement ? Point de consigne ? Pente ? On peut tout voir dans le menu info du chauffage, idéalement sans rien modifier.
- Si c’est une construction neuve, un équilibrage thermique a-t-il été réalisé par le sanitaire ? (c’est obligatoire)
- Le sanitaire vous a-t-il déjà expliqué l’installation et son fonctionnement ? Sinon, demandez-leur. C’est important.
- Si vous avez encore une garantie, pourquoi ne contactez-vous pas l’entreprise sanitaire qui a installé l’appareil (ou l’entreprise de construction) au lieu d’autres ?
- Quelle est la température de départ actuelle de la pompe à chaleur ?
- Je suppose qu’elle est pilotée par la température extérieure, c’est-à-dire qu’elle s’ajuste automatiquement en fonction du froid extérieur ? Le problème dans ce type de configuration, c’est toujours quand il y a une pièce avec une source de chaleur supplémentaire qui modifie les besoins – comme un poêle. L’entreprise qui a installé ça aurait dû en tenir compte.
Ce que je ne comprends absolument pas, c’est pourquoi vous COUPEZ le chauffage dans toutes les pièces sauf la salle de bain et la pièce avec le chauffage supplémentaire ?
Je tournerais plutôt les thermostats d’ambiance dans toutes les pièces sauf celle avec le poêle. En général, les thermostats d’ambiance fermés sont un poison pour l’efficacité de la pompe à chaleur.
En termes simples, cela provoque ce qui suit : la pompe chauffe l’eau plus que nécessaire (avec une consommation électrique inutile), puis la fait circuler plus lentement dans les pièces (parce que les robinets sont fermés). Ça n’a pas beaucoup de sens, non ?