Si tous les circuits sont fermés comme indiqué, il manque plus de la moitié de la quantité d'eau, alors tu as une autre hydraulique.

Avant de tester d'autres choses, je continuerais d'abord comme prévu.
Donc, réduire les pièces de manière à avoir la température souhaitée partout.

Si tu as une différence de température de 2 K à 900 mbar, augmenter le débit ne t'apportera pas grand-chose car la différence de température diminuera encore.
 

lesmue79

12.01.2021 08:06:16
  • #2
Plus de débit que les 749 l/h, je n'arrive apparemment pas à l'obtenir avec l'hydraulique.

Oui, c'est bien vrai, je vais commencer aujourd'hui à réduire le débit. Je ne peux plus baisser davantage avec la courbe de chauffage, donc il ne reste plus d'autre choix que de réduire le débit. Je vais donc réduire aujourd'hui l'entrée, la chambre d'amis et éventuellement la chambre à coucher.
 

T_im_Norden

12.01.2021 08:32:31
  • #3
Est-ce que la salle de bain est encore trop chaude ?
Alors baisse d'abord la température souhaitée avant de réduire le débit.
Ainsi, tu modifies encore la courbe de chauffage.
Et ne réduis qu'une seule pièce/circuit de chauffage à la fois, puis attends de nouveau.
 

lesmue79

12.01.2021 08:50:58
  • #4
Pratiquement toutes les pièces avaient ce matin au moins 20,0 - 20,8°C

Séjour, salle à manger, cuisine 21°C complètement ouvert
Couloir/entrée 20,8°C complètement ouvert
Invité 20,3°C complètement ouvert
Chambre 19°C complètement ouvert
Salle de bain 20,4°C complètement ouvert
Buanderie 20°C (est réduit)
WC invités 19,7°C (est réduit)

La réflexion serait soit d’augmenter la courbe de 0,10 à 0,15 pour que la salle de bain atteigne par précaution 21°C puis de réduire le reste.

Ou vaut-il mieux que j’augmente la pente ?
En théorie, je devrais même mettre à 0,15 car le chauffage au sol est prévu avec un départ à 30° à -12°C... Mais théorie et pratique...
Ci-joint la courbe de chauffage originale Vaillant

 

T_im_Norden

12.01.2021 09:27:47
  • #5
Je laisserais la courbe en bas, et si la salle de bain convient, réduire.
Il faut noter quotidiennement la consommation et la température de départ en comparaison avec la température extérieure.
Il ne s'agit pas seulement des valeurs mais aussi d'un chauffage efficace.
Observer cela d'abord et attendre.
 

lesmue79

12.01.2021 09:43:26
  • #6
D'accord, essayons.
 

Sujets similaires
24.04.2017Éclairage dans le hall d'entrée et la cuisine : des spots encastrés au plafond sont-ils nécessaires ?19
21.01.2016Le chauffage est-il surdimensionné ?44
27.11.2017Système de ventilation avec récupération de chaleur, température du lieu d'installation11
24.12.2017Température correcte pour un chauffe-eau de 300 litres ?17
10.02.2018Spots de plafond pour l'entrée, la cuisine et la salle de bain10
19.02.2020Décoloration de l'eau de chauffage (seulement la conduite d'alimentation)20
11.12.2021Les chauffages muraux n’atteignent pas la température souhaitée53

Oben