J'avais relevé la semaine dernière ce qui suit sur le compteur d'électricité :

Compteur électrique normal
06.11.2021 : 1439
11.11.2021 : 1475
Différence : 36 = environ 7,2 kWh par jour

Compteur électrique pompe à chaleur :
06.11.2021 HC : 166
11.11.2021 HC : 180
Différence : 14 = environ 2,8 kWh par jour

06.11.2021 HP : 502
11.11.2021 HP : 531
Différence : 29 = environ 5,8 kWh par jour

Consommation totale pompe à chaleur :
5 jours = 43 kWh
1 jour = 8,6 kWh
 

Hockey6

15.11.2021 12:10:36
  • #2


Oui, je l’ai aussi lu, ce qui est vraiment très décevant... mais je vais contacter mon professionnel du chauffage ou la société Roth pour leur demander ce qu’il/ils en pensent.
 

driver55

15.11.2021 12:34:48
  • #3

AZ = espacement de pose ?
Il est assez généreux avec 15 cm et 20. La salle de bain avec 10 cm est en réalité aussi trop grande.
Tu dois donc impérativement augmenter un peu les températures -> courbe de chauffage / consigne de pièce, si tu veux qu’il fasse chaud.
Les longueurs des circuits de chauffage supérieures à 100 m sont aussi sous-optimales. Pour des pièces d’environ 17 m², nous avons deux circuits de chauffage.
 

Hockey6

15.11.2021 12:55:46
  • #4


Oui, exactement, AZ est l’espacement de pose.
En bas au rez-de-chaussée, je n’ai pas de problème à atteindre les températures, ou plutôt dans la salle de bain en bas je n’ai pas besoin de 24 degrés non plus.
En haut, c’est un peu plus difficile avec les températures...

Actuellement, j’ai réglé la courbe de chauffage à 27,5 / 23 / 0. Pour le rez-de-chaussée, je pourrais aussi m’en sortir avec un peu moins, mais alors les chambres d’enfants seraient trop fraîches avec environ 21 degrés, comme ma compagne l’a décidé.

En haut dans la salle de bain, j’arrive à 22,5, chambre d’enfants 21,5 et bureau 20,5.
C’est parce que les débits en haut ne sont pas aussi élevés, n’est-ce pas ?

En bas dans le séjour/salle à manger, j’atteins facilement 23 degrés, ou plutôt en bas il fait plus chaud, ce qui est voulu...
 

Hockey6

15.11.2021 14:45:29
  • #5


Encore une question de ma part...
Si, par exemple, je veux maintenant que la salle de bain soit plus chaude qu'actuellement mais que je constate que je ne peux pas l'augmenter par le réglage de la courbe de chauffage, pourrais-je alors augmenter le débit au collecteur pour la salle de bain ? Est-ce que cela aurait du sens ? Ou bien, en modifiant cela, modifierais-je automatiquement d'autres débits/réglages parce que tout est d'une manière ou d'une autre lié ?
 

Alessandro

15.11.2021 16:27:26
  • #6
tu peux augmenter un peu le débit dans la salle de bain. Cela modifie cependant un peu aussi les autres circuits de chauffage et tu devras un peu ajuster.
Je ne crois cependant pas que tu puisses chauffer la salle de bain à plus de 22,5°C.

Tes consommations sont vraiment top ! Au moins là, rien n'a besoin d'être optimisé.
 

Sujets similaires
18.04.2016Circuits de chauffage/thermostats pour séjour/salle à manger/cuisine avec chauffage au sol/pompe à chaleur35
12.01.2019Nouvelle construction - Consommation d'énergie de la pompe à chaleur / chauffe-eau électrique19
12.01.2021Chauffage au sol pompe à chaleur air-eau. Maison trop chaude quand le soleil brille690
20.12.2019Différence du coût d'acquisition entre une pompe à gaz ou une pompe à chaleur74
20.12.2019Chauffage par le sol dans la chambre d'enfant ? Certaines pièces prévues sans chauffage par le sol ? Pompe à chaleur air-eau retirée ?48
14.10.2022Dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves311
04.01.2022Pompe à chaleur air-eau consommation actuelle et données1439
02.01.2022Équilibrage hydraulique pompe à chaleur air-eau + pompe de circulation efficace109
20.01.2021Consommation d'une pompe à chaleur air-eau de 30 kWh par jour52
10.02.2021Pompe à chaleur aérienne - augmenter le chauffage11
03.01.2022Compteur électrique pour pompe à chaleur en combinaison avec BAFA et photovoltaïque22
02.03.2023Pompe à chaleur pour maison KfW55 de 148 m²99
25.04.2023Pompe à chaleur LWZ 403 Sol haut débit aller + retour en solaire thermique. Le chauffage par le sol ne fonctionne pas...13
11.11.2023Pompe à chaleur en période de transition34
13.02.2024La pompe à chaleur n'est pas compatible avec une cheminée à circuit d'eau144
22.02.2024La pompe à chaleur consomme énormément d'énergie et fait du bruit73
07.02.2024Quelle est la distance de pose appropriée pour la climatisation par le sol ?46
28.01.2024Coûts pour la pompe à chaleur, l'eau et l'électricité20

Oben