Pompe à chaleur géothermique maison individuelle 200m² chauffage au sol kfw55 - réglage/optimisation

  • Erstellt am 04.11.2021 20:21:32

Alessandro

08.11.2021 14:43:47
  • #1
alors il y a quelque chose qui ne va pas ici...
Eau chaude 4,2??
 

grericht

08.11.2021 21:00:29
  • #2
incluant l'électricité pour la pompe de chauffage et le contrôle de la pompe à chaleur ? tes valeurs sont similaires aux miennes. mais je viens de lire que la répartition via le chauffage doit être prise en compte. et pour moi, cela représente encore environ 35W pour la pompe de chauffage (qui tourne par températures négatives), 25W en veille pour la pompe à chaleur, les vannes ERR+ et les autres pompes + la pompe de chauffage qui fonctionnent lors du chauffage tirent même 255W. Cela signifie que j'ai en permanence au moins 25W, la pompe de chauffage avec 35W tourne environ 15% à des températures extérieures au-dessus de 5° et à 100% en dessous de 5° et environ 6h par jour s'ajoutent encore 255W. En gros, c'est 2kWh les jours de chauffage (plutôt plus), 0,7kWh les jours d'été et environ 1-1,5kWh en mode refroidissement passif. Cela réduit bien sûr considérablement le COP. surtout pour l'eau chaude.
 

grericht

08.11.2021 23:27:21
  • #3
j'ai maintenant intégré des valeurs de consommation (assez précises) estimées pour les pièces qui fonctionnent avec le courant domestique. cela fait baisser le COP pour l'eau chaude de 3,8 à 1,9 et pour le chauffage de 6,1 à 4,1 -> très décevant. pour 5 mois d'eau chaude et 1 mois de chauffage, cela donne actuellement un COP d'environ 3,3 -> tendance à la hausse. il semble donc que je doive vraiment me réjouir si, après un an, je sors à 4. c'était le minimum absolu attendu. mais on va voir, il y a certainement un peu de potentiel pour des améliorations. mais je n'aurais jamais cru que la pompe à chaleur en veille et les pompes en fonctionnement consomment autant du courant domestique. cela représente environ 500 kWh par an.
 

guckuck2

09.11.2021 07:10:53
  • #4


Il ne faut pas voir cela de cette façon. La consommation pour cet « équipement auxiliaire » semble élevée uniquement parce que les besoins énergétiques du bâtiment sont faibles et que la production de chaleur est efficace.
Au final, ce qui compte, c'est uniquement la facture d'électricité et non pas les valeurs intermédiaires.
Bien sûr, je peux comprendre le souhait d'optimisation, mais il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bout. J'ai 40 € de frais de chauffage par mois (195 m², 4 personnes) – combien de temps devrais-je investir pour optimiser 5 % ?
 

grericht

09.11.2021 07:23:17
  • #5

fondamentalement, bien sûr, absolument correct. chez moi, ça doit aussi tourner autour de 40 euros. ce n'est pas tellement l'argent qui me préoccupe. j'espère toujours qu'en plus de la volonté de supprimer les gros consommateurs, TOUS regardent s'il est possible de trouver de petits potentiels d'économie chez les petits consommateurs. par exemple, le chauffage fonctionne principalement en hiver et c'est précisément à ce moment-là qu'il y a peu de rendements grâce au photovoltaïque. d'un point de vue climatique, il est donc logique de regarder exactement là ce qui peut encore être amélioré. - mais oui, on n'aurait pas dû construire une maison de 200m² mais seulement de 150m². ce serait plus durable.
 

halmi

09.11.2021 11:14:51
  • #6
Il m'est incompréhensible comment on arrive à de telles valeurs dans la maison. Hier, parce que nous avons oublié, les deux fenêtres en verre du sol à plafond dans la chambre étaient entrouvertes, et nous avions quand même "seulement" 19° dans la chambre. Rien que deux adultes dans le lit produisent environ 400 watts, cela devrait déjà faire augmenter sensiblement la température dans une maison neuve après 6-8 heures.

Rien que la ventilation fait déjà "ressentir" la température de façon assez uniforme dans la maison, ou bien vous n'en avez pas ?
 

Sujets similaires
18.02.2014Pompe à chaleur solaire / à quoi faire attention lors de l'offre (maison individuelle, construction neuve, KFW70)22
12.09.2014Chauffage de l'eau sanitaire vs efficacité de la pompe à chaleur air-eau11
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
25.01.2016Eau chaude uniquement avec une pompe à chaleur ?10
20.02.2018Formule de calcul de la pompe à chaleur basée sur la charge de chauffage18
12.01.2019Nouvelle construction - Consommation d'énergie de la pompe à chaleur / chauffe-eau électrique19
20.11.2019Une pompe de circulation pour l'eau chaude. Oui ou Non ?41
05.02.2020Pompe à chaleur LW Alpha Innotec LWDV avec 12KW26
19.03.2021Combiner une pompe à chaleur air-eau avec un poêle à bois à circuit d'eau57
14.10.2022Dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves311
25.11.2021Pompe à chaleur Roth maison individuelle réglage / optimisation23
25.03.2022Passage du gaz au solaire / photovoltaïque avec / sans pompe à chaleur31
31.03.2022Pompe à chaleur air-eau - Réservoir tampon oui ou non ?28
08.12.2022Interprétation de la pompe à chaleur iDM concernant le COP32
02.03.2023Pompe à chaleur pour maison KfW55 de 148 m²99
15.11.2022Pompe à chaleur air-eau Tecalor 8.5 : Eau chaude - pas chaude le matin21
24.11.2023Pompe à chaleur : réservoir tampon, capacité et modulation46
15.08.2024Recommandation pompe à chaleur air-eau vs. réseau de chauffage local de proximité KFW40 pour nouvelle construction33