Pompe à chaleur géothermique maison individuelle 200m² chauffage au sol kfw55 - réglage/optimisation

  • Erstellt am 04.11.2021 20:21:32

guckuck2

05.11.2021 07:08:33
  • #1
Comment as-tu en fait agrégé les valeurs dans le graphique chez Dimplex ?

Le réservoir de cette taille est bien sûr une spécialité. Typiquement, on se douche/bath entre 38 et 41 degrés, pourquoi alors maintenir autant d'eau à 50 degrés ? Je le régulerais beaucoup plus bas.
Et avec cette taille, il faudrait penser aux légionelles, à moins que 8 personnes ne se douchent quotidiennement.
 

grericht

05.11.2021 07:16:47
  • #2

alors je ne suis pas un expert mais ce n’est PAS un chauffe-eau normal. C’est un accumulateur stratifié. En haut l’eau la plus chaude est stockée et sert, selon le principe du débit, à produire l’eau chaude sanitaire. En bas (je crois environ 2/3) c’est l’eau de chauffage.
Les légionelles ne sont donc ABSOLUMENT PAS UN PROBLÈME !
 

guckuck2

05.11.2021 07:25:14
  • #3
Merci pour le lien, donc sur l'extension du réseau.

Oui, c'est un accumulateur à couches. Comment les couches ont-elles été réparties ? Pour 850l, le problème de la grande dimension persiste. Soit la réserve d'eau chaude est exceptionnellement grande pour une maison individuelle, soit le tampon pour le chauffage par le sol est très grand (ou les deux :)) – bien que ce dernier devrait de préférence être de 0l :)
 

Alessandro

05.11.2021 08:41:49
  • #4


je ne veux pas laisser cela comme ça. J’ai 23°C dans la salle de bain, 18,5°C dans la chambre et 21,5°C dans le couloir. La salle de bain et la chambre sont juste côte à côte. J’ai bien sûr réduit les deux circuits de chauffage dans la chambre. À 0,2 l/min.
MAIS je travaille aussi avec ERR, parce que je ne veux pas renoncer au confort.
Comme l’a écrit, tu devrais essayer de découvrir quelles sont les courbes de chauffe du mélangeur et de la pompe à chaleur et les poster ici.

Je réduirais aussi la température de l’eau chaude de 50°C à 45-48°C.
 

RotorMotor

05.11.2021 09:03:27
  • #5

Explique s'il te plaît comment tu fais cela et comment tu mesures.
Et quelles sont les cloisons et portes entre ces pièces ?
Ah, et comment est construite l'enveloppe thermique ?
 

grericht

05.11.2021 09:14:15
  • #6
Je trouve cela aussi très intéressant. Et même si ce n'était pas longtemps, ces 3 derniers jours j'ai presque réussi ça aussi. Dans la chambre certes 19/19,5 mais aussi dans le couloir 21/21,5 et la salle de bain 23/23,5. Je trouvais cela très optimal. 2 démarrages de la pompe à chaleur par jour, chacun d'environ 2,5-3h de durée. Ce qui, malgré les températures extérieures, est quand même une consommation assez élevée (environ 8 kWh/j) - et la sensation que c'est uniquement pour la salle de bain chaude. Je pense qu'un chauffage d'appoint pourrait économiser pas mal de consommation domestique aux moments concernés. Mais encore une fois concret :
    [*]Tu as même dans la chambre malgré le souhait qu'il y fasse le plus froid possible (est-ce ton souhait ?) légèrement ouvert le chauffage ? As-tu aussi un ERR dans la chambre ? Si oui, sur quelle valeur est-il réglé ? Est-ce qu’il régule du tout ? [*]Quelle est la température moyenne d'aller ou de retour quand la pompe est arrêtée ? À quelle température la pompe démarre-t-elle et jusqu’à quelle température chauffe-t-elle ? [*]
 

Sujets similaires
18.02.2014Pompe à chaleur solaire / à quoi faire attention lors de l'offre (maison individuelle, construction neuve, KFW70)22
19.05.2021Expériences avec la pompe à chaleur à saumure491
25.01.2016Eau chaude uniquement avec une pompe à chaleur ?10
26.04.2016Chambre chaude dans la maison avec ventilation incluant la récupération de chaleur24
12.01.2019Nouvelle construction - Consommation d'énergie de la pompe à chaleur / chauffe-eau électrique19
20.11.2019Une pompe de circulation pour l'eau chaude. Oui ou Non ?41
20.12.2019Chauffage par le sol dans la chambre d'enfant ? Certaines pièces prévues sans chauffage par le sol ? Pompe à chaleur air-eau retirée ?48
05.02.2020Pompe à chaleur LW Alpha Innotec LWDV avec 12KW26
19.03.2021Combiner une pompe à chaleur air-eau avec un poêle à bois à circuit d'eau57
14.10.2022Dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves311
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
25.11.2021Pompe à chaleur Roth maison individuelle réglage / optimisation23
31.03.2022Pompe à chaleur air-eau - Réservoir tampon oui ou non ?28
09.10.2022Chauffage, quelque chose ne va pas ici. Le couloir est toujours à 22°..27
15.11.2022Pompe à chaleur air-eau Tecalor 8.5 : Eau chaude - pas chaude le matin21
24.11.2023Pompe à chaleur : réservoir tampon, capacité et modulation46
13.02.2024La pompe à chaleur n'est pas compatible avec une cheminée à circuit d'eau144
15.08.2024Recommandation pompe à chaleur air-eau vs. réseau de chauffage local de proximité KFW40 pour nouvelle construction33