地热泵单户住宅200平方米地板采暖kfw55 - 设置/优化

  • Erstellt am 2021-11-04 20:21:32

Alessandro

2021-11-08 14:43:47
  • #1
那这里有问题……
热水4.2??
 

grericht

2021-11-08 21:00:29
  • #2
包括暖气泵和热泵控制的电吗?你的数值和我的相似。但我刚看到,暖气的分配也必须考虑进去。我的暖气泵单独大约消耗35瓦(在零下温度下持续运行),热泵待机25瓦,ERR+-阀门和其他泵+供暖泵在供暖时甚至消耗255瓦。意思是,我持续至少有25瓦用电,暖气泵35瓦的运行在环境温度高于5度时约占15%,低于5度时占100%,每天大约6小时还要加上255瓦。粗略算下来,暖气天大约2千瓦时(甚至更多),夏季天0.7千瓦时,可能在被动冷却模式下一天消耗1到1.5千瓦时。这当然大大降低了COP,尤其是在热水方面。
 

grericht

2021-11-08 23:27:21
  • #3
我现在大致估算了那些通过[Hausstrom]运行的部件的耗电量。这样一来,热水的能效比(COP)从3.8降到1.9,采暖的COP从6.1降到4.1 -> 非常令人失望。对于5个月的热水和1个月的采暖,目前整体COP约为3.3 -> 趋势是上升的。看来情况确实如此,一年后能达到4已经是值得庆幸的了。这是预期中的最低值。不过,我们拭目以待,肯定还有一些改进的空间。但我从未想到,热泵在待机状态和运行中的泵竟然还要从[Hausstrom]抽取这么多电量。这大约是一年500千瓦时。
 

guckuck2

2021-11-09 07:10:53
  • #4


事情不一定要这么看。这个“附属设备”的消耗看起来高,是因为建筑的能耗低且热能产生效率高。
归根结底,决定性的只有电费账单,而非途中各项数值。
当然,我理解想要优化的愿望,但没必要做到极致。我每月的采暖费是40欧元(195平方米,4人),那么我应该花多少时间去追求5%的优化潜力呢?
 

grericht

2021-11-09 07:23:17
  • #5

基本上当然是绝对正确的。我这里估计也差不多是40欧元左右。我倒不太在意钱,我一直希望除了取消大功率耗能设备之外,大家也能看看小功率耗能设备是否有轻微的节能潜力。例如供暖主要在冬天运行,而正好光伏发电在冬天的产能很低。从气候角度来看,确实有必要特别关注冬天还能做些什么。— 但确实,人们本应建造一个150平方米的房子,而不是200平方米的,这才更可持续。
 

halmi

2021-11-09 11:14:51
  • #6
我不明白人们是如何得出屋内会有这样的数值的。昨天,因为忘记了,卧室里的两个落地窗都开了通风,但卧室里还是只有19°。仅仅两个成年人躺在床上就会产生约400瓦的热量,这在任何新房里,6到8小时后,温度应该都会明显上升。

仅仅是通风系统就已经相对“均匀”地调节屋内温度了,或者你们根本没有通风系统?
 

类似主题
18.02.2014太阳能热泵 / 报价时应注意事项(独栋住宅,新建房屋,KFW70)22
12.09.2014生活用水加热与空气-水热泵的效率比较11
19.05.2021盐水热泵的经验491
25.01.2016仅用热泵供应热水?10
20.02.2018基于供热负荷的热泵计算公式18
12.01.2019新建筑 - 热泵/电加热器的能耗19
20.11.2019热水循环泵。是还是不是?41
05.02.2020LW热泵Alpha Innotec LWDV,功率为12KW26
19.03.2021将空气-水热泵与带水暖功能的壁炉结合起来57
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
25.11.2021罗特热泵独栋住宅设置/优化23
25.03.2022从燃气切换到太阳能/光伏,有/无热泵31
31.03.2022空气-水热泵 - 缓冲储罐 是还是不是?28
08.12.2022关于COP的iDM热泵解释32
02.03.2023KfW55 住宅用热泵 148平方米99
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
24.11.2023热泵:缓冲罐,功率和调节46
15.08.2024空气-水热泵与本地近距离供热网络的推荐 KFW40 新建项目33

Oben