Espera un momento. ¿Nuestro estado está realmente tan loco ya? ¿Es decir, con calefacción de gas tienes que aislar tanto que si no, no se aprueba?
Sí, se debe a los métodos de cálculo. Con gas, la casa es "peor".
¿Al final te obligan económicamente a elegir una bomba de calor aire-agua mucho menos eficiente y más dañina para el medio ambiente?
Esa valoración solo pudo venir de ti ;)
Lo que yo haría:
- WLG 42 para aislamiento interior es la peor variante de aislamiento que se puede comprar con dinero
==> mejorar al menos a WLG 32/35 - cuesta casi lo mismo
- ¿Por qué solo 4 cm de aislamiento? El coste extra por ocho es pequeño, ya que solo suben ligeramente los costes de material; los costes como el enyesado, la mano de obra, etc. permanecen igual
==> aplicar directamente 8 cm de aislamiento (en una casa de 10x10 m hablamos de una pérdida de algo más de un metro cuadrado de superficie habitable)
- Volver a calcular con las medidas de aislamiento mencionadas y entonces considerar la bomba de calor aire-agua como opción cercana
- Diseño de la calefacción por suelo radiante con una base continua de 7,5 cm (o menos, si es necesario/conveniente) y así revisar la temperatura de impulsión lo más baja posible
- Bomba de calor aire-agua monoblock con instalación interior (no importa si Panasonic/Wolf/Viessmann o similar)
==> precios más económicos que los dispositivos split y especialmente Panasonic con excelentes valores y alta tolerancia a un mal uso o diseño incorrecto
- Colaborar con un despacho de ingenieros para la planificación/diseño de la calefacción (coste aprox. 2-300€ para cálculo de carga térmica por habitación así como diseño calculado y gráfico de la calefacción por suelo radiante)