Ajuste correcto de la bomba de calor aire-agua con calefacción por suelo radiante

  • Erstellt am 15.12.2019 16:52:05

M4rvin

18.12.2019 14:49:48
  • #1
Hola, otro pequeño informe intermedio...

Las habitaciones se han enfriado un poco, la bomba de calor ya no ha estado funcionando por la noche desde que ajusté la curva a 0.2.
Por la mañana, a 5 grados de temperatura exterior, en la planta superior hacía entre 21.4 y 21.9 grados con un 60-62% de humedad, en la planta baja entre 21.0 y 21.6 grados con un 55% de humedad.
Hasta mediodía (9 grados afuera) la temperatura siguió bajando, alrededor de 21-21.2 grados con un 55% de humedad.

He subido la temperatura deseada a 22 grados para conseguir que el baño esté un poco más cálido. Luego dejaría las habitaciones de los niños un poco más altas y frenaría el dormitorio en el caudal.

Lo que sigo encontrando extraño es que no todos los reguladores de caudal se pueden abrir completamente y cada regulador indica algo entre 1.5 y 2.0.

¿Alguien tiene alguna idea de por qué el radiador toallero no tiene flujo? Desde ayer tampoco se ha calentado; espero que pueda calentar un poco más el baño sin tener que subir toda la temperatura deseada de la casa.

El consumo de electricidad, o tiempo de funcionamiento de la bomba de calor, se ha reducido drásticamente, ver imagen.

 

guckuck2

18.12.2019 17:19:34
  • #2
Bueno, el consumo de electricidad ha bajado porque la casa o el circuito de ida estaban sobrecalentados, además el clima ha sido más bien templado. Míralo durante dos semanas, eso volverá a aumentar.
 

M4rvin

18.12.2019 18:54:16
  • #3
Sí, pero ese ya es el primer paso. Antes de eso, [ist die ja] todo el tiempo funcionando a todo volumen y siempre solo encendiéndose y apagándose y encendiéndose y apagándose.
 

M4rvin

19.12.2019 10:34:24
  • #4
Mis temperaturas siguen siendo relativamente constantes. Ahora se encuentran entre 21.1 y 21.5 grados.

Pero como en realidad tengo configurados 22 grados, debería desplazar la curva de calefacción hacia arriba en paralelo, ¿verdad?

He recibido el cálculo de mi instalador de calefacción y tengo una cita para el balance hidráulico a mediados de enero.

¿Debería intentar optimizar el caudal de antemano? Por ejemplo, un poco menos en el dormitorio o algo así.



 

M4rvin

20.12.2019 18:54:14
  • #5
Entonces, otro pequeño informe intermedio...

El baño desafortunadamente nunca alcanza los 22 grados. El radiador ya funciona, estaba cerrado en el distribuidor.
¿Se puede ajustar algo en esta gran válvula (ver imagen)? Simplemente no consigo suficiente flujo, no importa cuánto la abra, se queda en 1,5.

En la planta baja todo está bien, pero ahora he ajustado el flujo en el inodoro de 2 a 1. Simplemente porque todos los otros circuitos de calefacción (más grandes) no superan 1,5-1,7.

También he quitado todas estas cajas ERR, estaban muy calientes. ¿O tengo que desconectarlas eléctricamente?
 

Daniel-Sp

20.12.2019 18:58:55
  • #6
¿Es una válvula de desbordamiento? ¿Están los [ERR] en un fusible propio? Entonces simplemente quita el fusible, ahorra electricidad. Si no, al desmontar los [ERR] puedes poner los reguladores de ambiente al nivel más bajo, así se cierran y tampoco consumen electricidad, deberían entonces enfriarse.
 

Temas similares
19.09.2023Refrigeración mediante calefacción por suelo radiante con bomba de calor de salmuera45
02.10.2015Comparación de los costos de electricidad para calefacción de bombas de calor aire-agua de diferentes proveedores24
03.01.2020Consumo de electricidad de sus bombas de calor - ¿valores de comparación?22
20.02.2018Fórmula de cálculo de la bomba de calor basada en la carga térmica18
12.01.2019Nueva construcción - consumo de energía de la bomba de calor / calentador eléctrico auxiliar19
25.03.2019Consumo eléctrico de bomba de calor aire-agua20
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
08.06.2020Bomba de calor aire-aire vs bomba de calor aire-agua vs colector de zanja anular - diferencias50
14.04.2020Bomba de calor aire/agua refrigeración activa15
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
16.10.2020Configuraciones de la bomba de calor CTA Aeroheat para mejorar17
02.01.2022Balance hidráulico bomba de calor aire-agua + bomba de circulación eficiente109
24.08.2021¿Enfriar con bomba de calor a través de calefacción por suelo radiante?117
08.10.2021La bomba de calor aire-agua combinada con calefacción por suelo radiante no funciona correctamente65
10.08.2022Informe hidrogeológico - ¿Energía geotérmica, bomba de calor aire-agua o almacenamiento de hielo?26
15.12.2022¿Experiencias con el consumo eléctrico de la bomba de calor?22
24.11.2023Bomba de calor: depósito acumulador, potencia y modulación46
21.12.2023Consumo de energía de una bomba de calor65
22.02.2024La bomba de calor necesita mucha energía y hace ruido73

Oben