Sí, la mala suerte es una opción.
Entiendo que un dispositivo con una vida útil de 25-30 años también pueda durar solo 15-20 años o incluso 35-40 años.
Pero solo 6.5 años es muy poco y muy molesto.
La pantalla de la bomba de calor geotérmica muestra:
Horas: 19672
Arranques: 57579
Arranques/hora 35.596
La sospecha de sobredimensionamiento viene del taller especializado. A ver cómo sigue.
No quiero ser ofensivo contigo, porque ya has sufrido bastante con la compra del compresor nuevo y no le deseo eso a nadie. Pero tu calefacción no es libre de mantenimiento y tú como propietario no recibiste el manual de instrucciones por casualidad.
¿Quién ha hecho el mantenimiento de la calefacción? ¿Se ha hecho regularmente?
Cuando vi después del primer año que la bomba de calor arrancaba como en la captura de pantalla, el técnico vino a verme al día siguiente. En ese momento había casi 9,5k arranques en el contador (o un arranque cada 12 min.). Ahora, 3 años después, son en total 11,5k arranques.
Ves, esto no es raro y pasa con frecuencia, especialmente si algo está defectuoso (sensor RT defectuoso, vaso de expansión defectuoso, circuitos de calefacción por suelo radiante sin rellenar, etc.)