¿Qué temperaturas de ida están utilizando actualmente?

  • Erstellt am 24.10.2021 10:27:23

driver55

25.10.2021 01:11:03
  • #1

Puede ser, pero 0 sigue siendo casi 0 incluso con error de paralaje.
 

lesmue79

25.10.2021 06:19:27
  • #2
Voy a ajustar los números de litros del distribuidor de circuito de calefacción esta noche nuevamente.

Por cierto, el caudal mínimo de la bomba de calor es de 310 litros y el caudal nominal es de 540 litros.

Esta noche también revisaré la potencia de la bomba cuando vuelva a la instalación.

Por lo tanto, si calculo hacia atrás, sería un máximo de 540 l/h : 60 = 9 L/min para dividir entre el número de circuitos de calefacción, ¿verdad?

Entonces 9 L/min : 14 circuitos de calefacción = 0,64 l/min si todos los circuitos de calefacción recibieran el mismo caudal, lo cual no es el caso.
 

driver55

25.10.2021 06:28:58
  • #3

Por eso la pregunta más arriba, ¿qué se ha calculado?
 

KingJulien

25.10.2021 06:49:57
  • #4
Quizás hayas reducido demasiado y la diferencia se deba a que todavía pasa algo a través del [ÜSV]. Creo que es lo mismo que conmigo. Desafortunadamente, no se puede cerrar completamente, solo ajustar al máximo la presión de respuesta.

El cálculo está mal. Los míos también estaban ajustados según el cálculo. Sin excepción, todos los círculos muy restringidos. Gran cálculo.

En mi opinión, lo más sensato es abrir todo completamente al principio y ajustarlo poco a poco.
 

guckuck2

25.10.2021 06:58:20
  • #5


Honestamente, yo también hice eso. Flujo al máximo en todas partes y ver cómo se estabiliza el nivel de calor. Si una habitación se calienta demasiado, entonces reducir el flujo y listo.
Al final no fue necesario reducir nada, el flujo se mantuvo al máximo en todas partes. Tenemos en toda la casa una temperatura constante de 22,0 - 22,3 grados y listo.
 

KingJulien

25.10.2021 07:07:24
  • #6
Envidiable. ¿Tuviste un buen fontanero?
 