वह भी पूरे समय 900 mbar पर थी, उसने थोड़ी देर के लिए 200 mbar रखा था, लेकिन तब अचानक Anlage में Störung आ गई थी। अब मैंने इसे 450 mbar पर सेट किया है।
900 mbar पर मेरे पास 729 l/h है जब WC और HWar ड्रोस्ड है... सभी सर्किट खुले होने पर यह लगभग 748 l/h होता है 900 mbar पर।
फिलहाल पंप 450 mbar पर 729 l/h का Durchfluss दिखा रहा है।
तो अब बात आती है जब मैं ERR द्वारा 3 Wohnzimmerkreise, 2 Küchenkreise और 2 Flurkreise और Hauswirtschaftsraum सहित WC को बंद करता हूँ तो कुल Durchfluss 493 l/h तक गिर जाता है लेकिन खुले हुए बाकी सर्किटों (Bad, 2*Gast और 2*Schlafzimmer) में Durchfluss बढ़कर लगभग 2 l/min हो जाता है। बिना ERR के मेरे पास पूरी तरह खुले सर्किटों में लगभग 1 l/min (यदि होता भी है तो) या लगभग 1.5 l/min होता है।
जिससे मैं अपनी ERR की थ्योरी पर वापस आता हूँ: छोटे Heizkreise/छोटे कमरे सामान्यतः सबसे जल्दी गर्म होते हैं, इस कारण ERR से Stellantrieb बंद हो जाता है। इससे अगला बचा हुआ छोटा सर्किट ज्यादा पानी प्राप्त करता है और इसी तरह तब तक चलता रहता है जब तक सभी कमरे गर्म नहीं हो जाते और सभी Stellantriebe/Heizkreise बंद नहीं हो जाते। इस कारण Anlage में दबाव बढ़ जाता है जब तक कि Überstromventil खुल नहीं जाता, जिससे Rücklauf-Temperatur और Vorlauf-Temperatur के बीच समानता आ जाती है और Anlage बंद हो जाता है?
मैं कल इसे आजमाऊंगा, सबसे बुरा क्या हो सकता है? Anlage टैक्टिंग शुरू कर देगी।