हाइड्रोलिक संतुलन एयर-वाटर हीट पंप + दक्षता-संचालन पंप

  • Erstellt am 03/01/2021 23:07:06

T_im_Norden

11/01/2021 12:40:00
  • #1
चलो देखें कि Vaillant क्या लिखता है, 100% पंप पर डायग्राम के अनुसार अधिक प्रवाह होना चाहिए।
 

lesmue79

11/01/2021 13:39:38
  • #2
यह कुछ दिन लग सकते हैं Vaillant हमेशा विनम्रता से जवाब देता है लेकिन तब तक हमेशा कुछ समय लगता है
 

lesmue79

11/01/2021 13:56:06
  • #3
जो मुझे अभी भी संदेह में डालता है वह यह बयान है कि Anlage (laut Diagramm) नामक प्रणाली मानक प्रवाह दर 540 l/h और 5k तापांतर पर सबसे अच्छी तरह से चलेगी। मैं सोचता हूँ कि मैं परीक्षण करूंगा कि क्या होता है जब मैं सब कुछ इतनी तरह से नियंत्रित करता हूँ कि नियमन में 530 l/h दिखाए जाएं और क्या पंप तब प्रवाह दर को 5k पर नियंत्रित करता है...

540 x 1,16 x 5k = 3132 वॉट हीटिंग पावर
 

lesmue79

11/01/2021 20:50:31
  • #4
तो 900 mbar पर नियम के अनुसार 2K का फैलाव था।

हीटिंग सर्किट डिस्ट्रिब्यूटर के प्रवेश द्वार पर भी।

व्यक्तिगत हीटिंग सर्किट्स में यह 3K से लेकर धीमी गति वाले सर्किट्स में 1.5K तक भिन्न था।

मैंने अब पंप को 900 mbar से 450 mbar पर सेट किया है।
 

T_im_Norden

11/01/2021 21:35:50
  • #5
मुझे लगा था पंप पहले ही 900 पर था ?
900 पर प्रवाह दरें क्या थीं ?
 

lesmue79

11/01/2021 22:22:58
  • #6
वह भी पूरे समय 900 mbar पर थी, उसने थोड़ी देर के लिए 200 mbar रखा था, लेकिन तब अचानक Anlage में Störung आ गई थी। अब मैंने इसे 450 mbar पर सेट किया है।

900 mbar पर मेरे पास 729 l/h है जब WC और HWar ड्रोस्ड है... सभी सर्किट खुले होने पर यह लगभग 748 l/h होता है 900 mbar पर।

फिलहाल पंप 450 mbar पर 729 l/h का Durchfluss दिखा रहा है।

तो अब बात आती है जब मैं ERR द्वारा 3 Wohnzimmerkreise, 2 Küchenkreise और 2 Flurkreise और Hauswirtschaftsraum सहित WC को बंद करता हूँ तो कुल Durchfluss 493 l/h तक गिर जाता है लेकिन खुले हुए बाकी सर्किटों (Bad, 2*Gast और 2*Schlafzimmer) में Durchfluss बढ़कर लगभग 2 l/min हो जाता है। बिना ERR के मेरे पास पूरी तरह खुले सर्किटों में लगभग 1 l/min (यदि होता भी है तो) या लगभग 1.5 l/min होता है।

जिससे मैं अपनी ERR की थ्योरी पर वापस आता हूँ: छोटे Heizkreise/छोटे कमरे सामान्यतः सबसे जल्दी गर्म होते हैं, इस कारण ERR से Stellantrieb बंद हो जाता है। इससे अगला बचा हुआ छोटा सर्किट ज्यादा पानी प्राप्त करता है और इसी तरह तब तक चलता रहता है जब तक सभी कमरे गर्म नहीं हो जाते और सभी Stellantriebe/Heizkreise बंद नहीं हो जाते। इस कारण Anlage में दबाव बढ़ जाता है जब तक कि Überstromventil खुल नहीं जाता, जिससे Rücklauf-Temperatur और Vorlauf-Temperatur के बीच समानता आ जाती है और Anlage बंद हो जाता है?

मैं कल इसे आजमाऊंगा, सबसे बुरा क्या हो सकता है? Anlage टैक्टिंग शुरू कर देगी।
 

समान विषय
28.01.2017वेंटिलेशन सिस्टम की लागत अनुभव18
21.10.2015वायु-जल हीट पंप - नेस्ट थर्मोस्टैट77
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
08.05.2021नवीन निर्माण - फर्श हीटिंग असमान गर्म (Vaillant aurocompact)12
09.11.2021वैलंट थर्म प्लस VWL 75/6 A मेंटेनेंस लागत ऊंचाई ठीक है?20
11.12.2021दीवार हीटर वांछित तापमान तक नहीं पहुंचते हैं53
30.11.2022नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और हीट पंप: विएसमान बनाम वेलैंट बनाम ज़ेहन्डर?47
11.08.2023खरीद सलाह, हीट पंप तुलना: दाइकिन या वायलेट?19

Oben