空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵

  • Erstellt am 2021-01-03 23:07:06

T_im_Norden

2021-01-11 12:40:00
  • #1
看看Vaillant写了什么,根据图表,水泵开到100%时流量应该更大。
 

lesmue79

2021-01-11 13:39:38
  • #2
这可能需要几天时间 Vaillant 虽然总是及时回复,但期间总会有一段时间延迟
 

lesmue79

2021-01-11 13:56:06
  • #3
让我感到疑惑的是该系统(根据图表)在额定流量540升/小时和5K温差时运行最优的说法。我想我试试看把所有调节阀门关闭,直到控制系统显示530升/小时,看看泵是否会把流量调整到5K...

540 x 1.16 x 5k = 3132瓦加热功率
 

lesmue79

2021-01-11 20:50:31
  • #4
所以根据调节,900毫巴时温差为2K。

在采暖回路分配器入口处也是如此。
各个采暖回路的温差从节流回路的3K变化到1.5K。

我现在把泵从900毫巴调到了450毫巴。
 

T_im_Norden

2021-01-11 21:35:50
  • #5
我以为泵已经调到900了?
900时的流量是多少?
 

lesmue79

2021-01-11 22:22:58
  • #6
那一直保持在900毫巴,偶尔短暂调到200毫巴,但那时设备突然出现故障。现在我调到450毫巴了。

在900毫巴时,如果卫生间和热水回路调节了,流量是729升/小时……所有回路打开时,900毫巴的流量大约是748升/小时。

目前泵在450毫巴显示的流量是729升/小时。

好了,现在重点来了,如果我用[ERR]关闭3个客厅回路、2个厨房回路、2个走廊回路和储藏室及卫生间,流量虽然降到总共493升/小时,然而打开的其他回路(浴室、2个客房和2个卧室)的流量增加到大约每分钟2升;没有用[ERR]时,所有回路全开,流量最多只有每分钟1升(如果有的话),或者稍微接近每分钟1.5升。

这让我回到了自己关于[ERR]的理论:短回路/小房间的温度通常升得最快,因此[ERR]驱动机构关闭这些回路。接着,剩下的下一个短回路获得更多水供应,如此循环,直到所有房间都加热完毕,所有驱动机构/回路关闭。这样设备内的压力会上升,直到溢流阀打开,回流温度逐渐接近供水温度,设备关闭。

我明天试试,最坏的情况会怎样?设备开始频繁开关……
 